Помогите плиз, прецизионный емерсон с водяным (гликоль) охлаждением, вылетает ошибка comp reduced due to HP
как я понял, снижена мощность компрессора, с чего она вдруг появилась и какие есть варианты по ее устранению.
фреон 410, давление по фреону стабильное и одинаковое с другими двумя емерсонами, температура и давление гликоля, тоже в норме.
просто в мануале такой ошибки нет и от чего она может быть тоже не пойму, не встречался раньше с ней.
а на счет спеца, тогда зачем такие форумы, можно сразу на любой вопрос сделать автоответчик для всех "звоните специалисту"....
А вы тогда обратитесь в саппорт Эмерсон. Почему думаете, что здесь должны помогать?
Вам там должны все рассказать бесплатно, а может еще и на объект приедут.
Ага, я и есть тот самый робот автоответчик, который всем советует звонить сразу специалистам (есть спец по Эмерсонам на форуме).
Загнал ошибку в гугл переводчик:
Сomp снижается из-за HP
Снова непонятна причина ошибки?
Тогда лучше вызвать Айболита на дом :D
Ой да ладно вам, че там сложного?
С водяным кондером даже не нужен летний и зимний фриён!
А на водяном конденсаторе небось еще какой-нибудь страшный штук есть.
А компрессор наверное Копланд.
Ну мало ли в мире прецов. Может кто еще на диджиталах собирает)
И вообще, как ты догадался, что там диджитал???
Хотя извини Артур, забыл, мы же тут все вангастайл. Ни модели, ни показаний датчегов (лучше манометров), ни температур.
Только божественное провидение, только хардкор!
Не я имел ввиду, что компрессора именно диджитал ониже эмерсонов, ну копланд бог с ним.
ошибка связана с разгрузкой по высокому. емерсон, инверторов в емерсонах нема, логика проста как 2*2
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
А может трансдьюсер тогось?
Или контроллер в затуп ушел?
Мы же не знаем, какое давление и тем более ПО.
Если такое же, как и на двух соседних, значит точно что-то с автоматикой.
Забыл написать, что эта ошибка не постоянна, она появляется, например на час он продолжает работать, потом она автоматом снимается и потом несколько дней может ее не быть.
human я расшифровку ошибки еще в первом сообщение написал.
А я и не говорю, что мне обязаны, поэтому и пишу не «давайте решайте мою ошибку», а «плиз помогите»
А кто не хочет помогать, впустую отмечаться и выделываться тоже не надо
высокое давление в системе? что дальше? первый рубеж штатный датчик ВД он дает в контроллер или тупо по релейке сигнал для остановки компр. А если его нет убрали . А компресор как не крути сосуд под давлением, производители его снабжают предохранительным клапаном но не во внешнюю среду как у рессивера а на всас . Тоесть избыток давления ВД на всас внутри корпуса. Продвинутый компресор об этом сообщит контроллеру . Смоделируйте остановку компрессора по ВД ограничив как то поток тосола дальше смотрите как отработает защита по ВД тоесть что контроллер выдаст в первую очередь
High Pressure.
Меня удивляет другое, как спец может запускать такие машины, ориентируясь на нормально работающие машины, нормальное давление на подаче обратке, "хороший проток". Спецов видно сразу.
Он выдаст на гора кучу цифр (вплоть до перепада воздуха и гликоля, степени загрузки дижитал скролла), а потом будет спрашивать что не так.
А так мы должны гадать на кофейной гуще.
У него все нормально, но прец почему то тошнит.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
извиняюсь я не за спиральные тоеесть не помню точно за тип компрессора был случай манометры висели пускатель ответкой прижат давление на r22 за 26 затем пшик и сброс тогда понял что у него внутри защита от дураков есть
2 human
Это ты мне про НР? Я так, прикололся про лошадиные силы - аббревиатура та же. :D
Я его на АВОКе спросил про проток, перепад температур. Так у него Перепад температур не смотрел, но там где есть градусники везде на трех 24 градуса, ну проход я думаю в норме, раз давление в норме..
ИМХО, долбильщики стен и "вешатели" сплитов успешно добивают прецизионники.
2 Black666Angel666
Мой Вам совет (правда, уже повторяюсь): не беритесь ремонтировать, настраивать технику, если не знаете, как она должна работать. Поверьте, стоимость угробленной техники (что с Вас могут потребовать) НАМНОГО выше того, что Вам могут заплатить за обслуживание/ремонт.
Блеааааать, ну что ж вы так толсто троллите, господа)))))
Нежнее надо быть, еще нежнее, а не наш тренер просто зверюга)
Блин, покажите мне этот спиральный компрессор, который при увеличении давления (не температуры) откроет байпасс и сообщит контроллеру http://aircon.ru/bitrix/images/forum/...on_eek.gif
Вангуем дальше, господа. Только вангование из гуд энаф)
Давайте начнем издалека.
Чем обусловлен нормальный проток носителя на водяном конденсаторе?
Т входной воды и Т выходной? "Нормальным давлением" может быть? Кстати, нормальное давление может быть и в не работающей система. Один раз накачал, и все, "давление нормальное", как на соседних)
Типа как вопрос:
Доктор, у меня сердце болит, когда бегу. Когда иду не болит. Померял давление всему подъезду, такое же как и у меня, но у них не болит. Померял температуру, такая же как и у меня, но все равно болит только у меня.
Доктор, что еще мне сделать? Может всему подъезду и себе клизму 5 литровую?
2 Black666Angel666 К посту #13
Что Вы понимаете под словами "плиз помогите"?
Вы еще ничего не сделали для того, чтоб Вам помогли кроме выдачи вопросов ниочем, типа соседской машины или последнего абзаца поста #26.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!