VAV-клапаны
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования VAV-клапаны

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «VAV-клапаны»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7583Тема: «VAV-клапаны, воздушное отопление» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Проектирую систему воздушного отопления торговых площадей. Предполагается рециркуляция вытяжного воздуха с догревом. Наружного воздуха будет минимальная санитарная норма, далее смешивается с рециркуляционным и потом догревается. После чего распределяется по помещениям.
В каждом помещении на вытяжке и притоке стоят VAV-клапаны.
Регулировании будет происходить по температурному датчику в помещении.


Вопросы следующие:
1. Кто-то так уже делал. Есть ли живые примеры таких систем. Чтобы посмотреть, "пощупать".
2. После монтажа нужны будут профессионалы автоматчики, наладчики, которые смогут это всё адекватно отрегулировать.
3. Есть ли полезные советы при проектировании таких систем, может какие подводные камни?

Спасибо
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#2
Отвечу вопросом на вопрос .. Как с кэшем ? А то .. здесь кэш не масенький вылазит ... ;) Город какой ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#3
Тоже вопрос. А Вы то каким боком к этому - проектировщик, менгагер, монтажник?

Костя, смотри профиль. По умолчанию, значит, масква.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
СЕРЕЖКА !!!Красава !!!! Уважаю тебя за проницательность !!!! ;)
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#5
Я делал. И обслуживал чужие похожие системы.
Проблем много:
1. Сложно подобрать приемлемую температуру приточного воздуха для всех помещений.
2. Температуру приточного воздуха в зависимости от Т нар периодически надо корректировать.
3. Также приходиться играться с производительностью по воздуху.
4. Необходимо иметь как минимум один выпуск воздуха ( не менее 20-30%) без VAV регулировки.
5. Имеются такие помещения в которых могут быть избыточные теплопритоки, VAV регулировка вообще перекрывает туда воздух, люди жалуются на духоту и высокую температуру.
6. Когда во всех помещениях холодно и, соответственно, все клапана открыты, обязательно найдется такое помещение куда теплый воздух доходит в недостаточном количестве.
7. Система инерционна, в маленьких помещениях наблюдаются большие скачки температуры.
8. Получается довольно сложная автоматика, и по сути наладить её глюки в процессе эксплуатации может только один человек-тот который её делал.
9. Если её немного упростить получается более простая и жизнеспособная система, но при изменении погоды её надо корректировать (см. п.1-3).
Посмотреть как это работает в принципе можно. В одном магазине , где стоит такая система начался отопительный период-надо запускать воздушное отопление.
8 916 6846666 Константин.
Отредактировано: k-kont 08-10-2012 23:09
Профиль
E-Mail
#6
Отвечаю по порядку:
Кэш по расчётам манагеров вышел приемлемый их устраивает.
Я являюсь проектировщиком данной системы.
Далее, объект будет в Санкт-Петербурге.
Цитата
1. Сложно подобрать приемлемую температуру приточного воздуха для всех помещений.
2. Температуру приточного воздуха в зависимости от Т нар периодически надо корректировать.
3. Также приходиться играться с производительностью по воздуху.
4. Необходимо иметь как минимум один выпуск воздуха ( не менее 20-30%) без VAV регулировки.
5. Имеются такие помещения в которых могут быть избыточные теплопритоки, VAV регулировка вообще перекрывает туда воздух, люди жалуются на духоту и высокую температуру.
6. Когда во всех помещениях холодно и, соответственно, все клапана открыты, обязательно найдется такое помещение куда теплый воздух доходит в недостаточном количестве.
7. Система инерционна, в маленьких помещениях наблюдаются большие скачки температуры.
8. Получается довольно сложная автоматика, и по сути наладить её глюки в процессе эксплуатации может только один человек-тот который её делал.
9. Если её немного упростить получается более простая и жизнеспособная система, но при изменении погоды её надо корректировать (см. п.1-3).
Посмотреть как это работает в принципе можно. В одном магазине , где стоит такая система начался отопительный период-надо запускать воздушное отопление.

Почему возникает сложность с приемлемой температурой приточного воздуха? ... Понимаю, что сложно поймать. Но! Как мне видется работа данной системы: температуру не трогать. Мы выбрали температуру воздуха, с которой он выходит из приточно-вытяжной установки.
По второму замечанию: да, я понимаю, что температура приточного воздуха зависит от температуры наружного - т.е. есть нужен температурный график, но этот вопрос предполагается для решения на этапе проектирования.
3. - производительностью воздуха и собираюсь играться.
4. По поводу 4 - поясните, зачем нужен выпуск воздуха (не менее 20-30%) без VAV регулировки? это имеется ввиду не выброс вытяжного воздуха, а именно что-то другое? ... потому что, естественно, будет постоянно добавляться наружный воздух , проходить через приточную часть, смешиваться с рециркуляционным и потом в магазины. Вытяжной воздух, соответственно, будет выкидываться.
5. По поводу избыточных теплопритоков. Продумывал, решение следующее- на VAV клапане будет минимальная ограничивающая уставка, которая будет отвечать за количество воздуха, чтобы не задохнулись. По идее, назначение всех торговых помещений одно и то же, да есть риск, что кто-то наставит себе большое количество лампочек, но я не думаю, что настолько будет критично, что люди начнут жаловаться. Хотя, готов выслушать ещё больше критики.
7. По поводу скачков температур, предлагается решение по скачкам обеспечить правильной организацией воздухообмена - расстановкой воздухраспределителей.
8. ВОТ! Это самый главный косяк для меня сейчас. Озвучил его заказчику, но тот непреклонен и хочет сделать такую систему.
9. Каким образом упростить? что имеется ввиду?...

Константин, по поводу магазина, в котором одна стоит, этот магазин имеет монообъём? или же множество различных помещений?

С уважением,
ventmaster2005
8.
С уважением, ventmaster2005
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
ventmaster2005 пишет:
Почему возникает сложность с приемлемой температурой приточного воздуха? ... Понимаю, что сложно поймать. Но! Как мне видется работа данной системы: температуру не трогать. Мы выбрали температуру воздуха, с которой он выходит из приточно-вытяжной установки.
По второму замечанию: да, я понимаю, что температура приточного воздуха зависит от температуры наружного - т.е. есть нужен температурный график, но этот вопрос предполагается для решения на этапе проектирования.

В принципе все верно, но:
Если поставить сравнительно низкую -придется гонять большие объемы воздуха, а это шумно, увеличение сечений воздуховодов и удорожание.
Если поставить сравнительно высокую- в некоторых режимах идет завышение температуры обратной воды, а тепловики это не любят и штрафуют. Ещё надо ставить более призводительный калорифер.
Цитата
ventmaster2005 пишет:
4. По поводу 4 - поясните, зачем нужен выпуск воздуха (не менее 20-30%) без VAV регулировки? это имеется ввиду не выброс вытяжного воздуха, а именно что-то другое? ... потому что, естественно, будет постоянно добавляться наружный воздух , проходить через приточную часть, смешиваться с рециркуляционным и потом в магазины. Вытяжной воздух, соответственно, будет выкидываться

Иногда можут закрыться все vav клапаны. Соответственно, приточке будет некуда гнать воздух. Делать систему автоматики с обратной связью клапанов ( т.е. когда все клапаны закрываются система выключается или при закрытии части клапанов частотник уменьшает производительность и т.п.) -сложно, глючно и дорого.
Проще выбросить избыток воздуха в какое нибудь не очень важное помещение, например, коридор или большой торговый зал или в помещение, где всегда холодно и т.п.
Отредактировано: k-kont 14-10-2012 13:38
Профиль
E-Mail
#8
Уважаемый ventmaster2005после запуска объекта готовьте БОЛЬШИЕ уши для критики. Подобные системы в торговых помещениях НИКОГДА не работают без каких-либо нареканий. Единственный выход это постоянный контроль обслуживающего персонала.Через некоторое время Вы и сами это поймёте.