Вопрос к коллегам: Система кондиционирования состоит из одного наружного и 16 внутренних блоков. После выключения вводного автомата на дом, один внутренний канальный блок перестал работать на охлаждение. То есть вентиляторов работает, выставленную температуру показывает, но я понимаю, что нет команды на включение соленоида ВС контроллера.Система диагностики, при этом никаких неисправностей не показывает.
Кстати, выяснилось , что эта серия крайне не любит работать под малой нагрузкой. Начинают звенеть металлом обратные клапана компрессорного блока, при увеличении нагрузки звон пропадает.