Пуск в эксплуатацию приточной системы с ККБ
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Пуск в эксплуатацию приточной системы с ККБ

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пуск в эксплуатацию приточной системы с ККБ»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Сообщения 31 - 54 из 54
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 51687Тема: «Пуск в эксплуатацию приточной системы с ККБ» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#31
Не боги горшки обжигают. Главное работы производить в теплый день, когда нагрузка на испаритель близка к номинальной. и давление конденсации сделать 13-15 Бар(хоть картонками часть кондера закрывать)
Профиль
E-Mail
#32
Альфа, епта, ты и твои поставщики про перегрев и переохлаждение слышали?
Ну какая нехер норма заправки на ККБ с приточками?
Блеать мож хватит воду в ступе толочь и разместите фото Тесто с цифрами?
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#33
Пока глубоко не занимался этим вопросом. Необходимо просто запустить все приточки, необязательно с пуском в работу. Осталось три. Заполню, соберу эл. схемы, толкну, потом буду с цифирью разбираться.
Эту работу в любом варианте необходимо выполнить, причем вчера...
Повторюсь. Вопрос стоял именно о нормах заправки - есть они или их нет.
Профиль
E-Mail
#34
wall :o И вообще, последнее - хороший пост смех
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#35
Альфа , читай пост за номером 32 , намек более чем понятный . Вопрос
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#36
Интересный вы народ!
Существуют нормы заправки кондиционеров, ККБ, трасс, а вот испарителей - нет!
Про намеки давно понял, закончу сборку, начну претворять намеки в жизнь...
Профиль
E-Mail
#37
ого...я слышал только про нормы на капилярные устройства...всё остальное по ПО, если есть ресивер и есть объем конденсатора то в принципе можно посчитать запаравку. В любом случае основополагющим является ПО и ПГ, а так же discharge superheat
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#38
Если на шильде ККБ нарисована величина заправки этого ККБ - это как? Вот я по простоте душевной и испросил у коллектива. Тут дело еще и деньгах - на сколько запросить зака, ведь он должен знать, на какую сумму расчитывать.
По регулированию температур. Принято решение установить в охлаждаемых помещениях управляющие термостаты типа ID 961, с него сигнал можно на любое расстояние отправить. Просто перенести термометры не получится, слишком большие обходные пути.
Профиль
E-Mail
#39
Альфа , речь идет не о термостате , а о заправке . Заправка осуществляется по ПО и ПГ и еще одной величине . При чем здесь нормы ? Уже и так писали и так ... Ты по что такой человек не пробиваемый ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#40
у меня кактус на столе вянет...вот честно, не огорчайте моего кактуса.


пы.сы. у любой холодильной машины (я имею в виду искуственный холод) есть определенные параметры работы. Эти параметры зависят от многих факторов. Если вы не способны держать все эти факторы в голове, или не можете задать правильный вопрос, то не пишите пжлс. К сожалению ваша проблема относится к той, к которой др. Хаус даже не подходил...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#41
Зайду глубже...
Проект, подбор оборудования, монтаж приточек на месте - не мои. У меня есть подозрения, и я проверю это в понедельник, что подобрано оборудование с ошибками. Именно это и заставило меня задать вопрос про нормы. Мозг с ПО и ПГ не парьте, это я все знаю, дважды повторять не надо. Про твердолобость тоже - не все мы ангелы... У зака задача заплатить и получить, а у меня домонтировать, запустить и больше на объект не приходить. Про доктора Хауса - мимо, не тот случай. Вопрос был один и достаточно простой. Ответ еще проще - нет, да и где прочитать.
Сами из мухи слона надули и еще погоняете. Нельзя так.
А кактус? Ну воткни его куда-нибудь...
Профиль
E-Mail
#42
Ахаха, болит ниже спины? говорят помогает огнетушитель, под стулом)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#43
Пытался прикрытся нормами, не прокатило...
Пока не болит и не очень этого хочется. Есть подозрения, что недоразмеренный испаритель стоит, сейчас проверить не могу, не знаю расхода, не могу посчитать. Угробить компрессор всегда успею.
Отредактировано: alpha 25-08-2012 18:31
Профиль
E-Mail
#44
Пипец. Слабый испаритель сразу видно.
Альфа, если вам станет легче, я уже три года не обращаю особо внимания на шильдики. Только параметры, так быстрее и надежнее.
Ваши вопросы от неуверенности в себе. отсюда и пена в стекле и подозрения на слабый испаритель.
Вы должны знать, что квалификация у технических специалистов поставщиков оставляет желать лучшего. Редко кто даст дельный совет. В основном кормят баснями.
Отредактировано: human 25-08-2012 20:41
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#45
В приточых установках всегда начинаю с ипарителя( может потому-что ближе к вентиляции). Пока не достиг теплоотдачи в холодильный контур даже не смотрю, кроме крайних -аврийных случаев. Заканчиваю ТРВ. Мне трудно с вами тягаться- просто изложил свое мнение.
Профиль
E-Mail
#46
Народ, выручайте... help

5 приточек NED с фреоновыми охладителями (испаритель)...датчик температуры воздуха в канале...

На каждую приточку своя ККБ...на R407c
3 шт York RD480 (2 ст - 4 компрессора)
2 шт York RC300 (1 ст - 2 компрессора)

Монтаж и ПНР делали прошлым летом..
Не я..
все работало 1000%, клиент не жаловался..

На зиму их ни кто не консервировал....тупо вырубили эл рубильник в щите и все..

В этом году нужно заново запустить и настроить систему...

Запсутились все 5 машин...

температура воздуха в канале, по замеру Testo 830 - после камеры расширения, в среднем +5...+8 град...в настройках панели оператора (PXM 20) задали температуру +16...

спустя 3 - 4 часа после запуска, при уличной t=+30, две ККБ (480) сами выключились...
Более не запустились, а встали в аварию...

Делаю ограничение по производительности ККБ с панели на 50%, сбрасываю ошибку на плате ККБ и они запускаются...и работают....перевожу в режим авто(нагрузка ДО 100%) и вновь выходят в аварию...

Еще одна ККБ работала, но на одном компрессоре, и в смотровом окне было много пузырей... замерили давление на работающей...перед входом в испаритель (через Шредер)
Газ - 3,75
Жидкарь - 12,9, причем давление на жидкаре "гуляет" ±2 bar...

Соответственно вопросы....
1 - почему "вырубает" ККБ ??
Те на что нужно смотреть, и что я должен увидеть, при правильной настройке (заправке)..???

2 - у той, что "гуляет" давление, думаю есть утечка через фильтр...Danfoss DCR04811s
Нужна полная перезаправка и новый фильтр?
Фреон на "улицу"?
Сколько лить фреона и какие параметры должны быть?

ТРВ - Danfoss TEZ 12

Вопрос оооочень срочный...
Профиль
E-Mail
#47
Лей пока автомат не отщелкнет, значит хватит.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#48
White-987,
RusBuka,
Фотографию "убитого" компрессора не нашёл, приведу данную картинку:
Рисунок
Отредактировано: Alex2001 18-05-2013 15:46
С уважением,
Alex2001
Профиль
E-Mail
#49
Alex2001
в том то и прикол, что убивать компрессор не хочу..дорого :D
Лучше объясните, чайнику, как надо....а как не надо, всегда смогем :D
Профиль
E-Mail
#50
Это долго нудно и скучно, тем по этому вопросу валом. Проще нанять чувака в теме, ну и у него посмотреть поучиться.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#51
Искал темы...не нашел..
если не трудно, ткните носом...

Нанять проще...но надо знать, что этот "чувак" "в теме"....

p.s.
что за народ пошел....уже научить/помочь/рассказть молоду спецу впадлу.... bravo
Профиль
E-Mail
#52
Начните с поста №32. Не смотрте на давление смотрите на температуры а верней их разницы.
Профиль
E-Mail
#53
А мона ышо лить по очкАм , или по Очкам ... Короче , по хуй как , все равно один хер тока в разных руках ... ))))))))
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#54
Цитата
White-987 пишет:
Более не запустились, а встали в аварию...


По какой именно аварии встали?