Кто как замеряет расход на круглых дифузорах типа ДПУ-М. Обычно стараюсь мерять расход в воздуховоде, но иногда это не всегда возможно, хотел бы услышать метод такого замера из практики.
Ещё способ - по К-фактору. Нужен микроманометр, спец. датчик приёма статического давления (изогнутая трубка). Плюс, желательно, калибровочная линейка, для замера открытия клапана. Не забывать, что должен быть прямой участок до анемостата.
воронка с известным диаметром приставляется к диффузору и изменяется скорость в сечении анемометром
Воронка и анемометр определенной модели?
На практике меряли? Слышал что делают самодельные воронки, в самом простом случае обычный кусок воздуховода при жимется к дифузору :)
Ещё способ - по К-фактору. Нужен микроманометр, спец. датчик приёма статического давления (изогнутая трубка). Плюс, желательно, калибровочная линейка, для замера открытия клапана. Не забывать, что должен быть прямой участок до анемостата.
В арсенале имеется TESTO 435-4, трубка пито.
В приборе есть функция к-фактор. На практике меряли?
Надо иметь как минимум два балометра (Balometer, Flow Hood) - малый и большой. Фирмы TSI/Alnor, Shortidge, Dwyer - США, Kimo, Swema (Svema правда расходомер на основе термоанемометрического способа измерения - по скудному описанию)- Европа, Китай - начал производство на базе устаревших моделей TSI/Alnor APM 150.
Плюс к ним набор капюшонов. Точность замеров, особенно на притоке, зависит от соотношения размеров капюшона и диффузора, равномерности потока. Иванцов утверждает, что замеры на вихревых диффузорах невозможны как таковые. Всё в инструкциях и учебниках (на англицком) написано. Балометр - дорого. Но для наладки чистых помещений считаю его необходимым инструментом. Вот только беда. В ГОСРЕЕСТР средств измерений вряд ли входит хоть один такой инструмент - хотя я могу ошибаться, т.к. в нете встречаются фото и описания работ с балометром Российских аккредитованных лабораторий.
Стоимость набора из двух балометров и капюшонов к ним - при приходе в Россию - новый автотаз.
Но вообще то я имел ввиду замер перепада статического давления на клапане - при известном К -факторе. У Halton в брошюрох по измерению расхода на диффузорах всё расписано на каждую модель. Г-н Иванцов выложил даже видео на ю-тубе.
Но я не великий "эксперт".
Как убрать "эксперт" под ником? - напрягает.
С уважением.