Частотник FD51
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Частотник FD51

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Частотник FD51»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 31 - 58 из 58
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 54930Тема: «Частотник FD51» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#31
Илья, а какая из схем соответствует имеющемуся? Вода + ...
Как я понимаю, должен быть однофазный частотник с трехфазным движком.
Отредактировано: SSA 17-02-2012 15:17
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#32
Цитата
RusBuka пишет:
Ящичек этот ставил, в принципе ниче, настроить очень легко.
я один штоли такой невезучий? было две штуки - так и не смог заставить адекватно работать. болтанка +/-15К и нивкакую меньше. читал описание пид-регулятора и плакал... пальцы
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#33
Я его ставил на электрокалорифер, прогрев тенов, и потом работа, болтанки не было держал четко. Настраивал в морозы.

пы.сы. это правда было года 4 назад.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#34
Сергей если вы про шкаф управления то верхняя левая - трехфазная.
Частотник однофазный, а двиг трехфазный. Подогрев водяной теплообмменник. Могу фото выложить.

Лев, у мя еще полный запуск не состоялся т.к. забор воздуха пока что по строительным причинам из помещения на улицу не сделан.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#35
Так там ничего сложного по подключению ПЧ: Взять однофазную схему http://www.electrotest.ru/file/masterw-1phase-39.pdf и подключить движок как в трехфазной, проверив подсоединение выхода ПЧ на клеммы 123
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#36
Имеем вентилятор радиальный BP 80-75-4,0 низкого давления 0,75кВт 2,0А. Регулировать производительность трансформатором на 3фазы дороговато... Частотник? Есть большая доля вероятности,что вентилятор невозможно будет переключить со "звезды" 380В на "треугольник" (3х220В). Ставить "как есть" на "звезду"двигателя Данфос FC-051P1K75? Хочу понять,что может произойти при таком подключении,помимо очевидного снижения максимальной производительности вентилятора? И насколько можно ожидать меньшей производительности?
Профиль
E-Mail
#37
Вообще я себе представлял так:
1. Расключаю щит по однофазной схеме
2. Подключаю частотник по однофазной схеме
3. Двиг. расключаю по схеме треугольник
4. Если не расключается треугольником - выкидываю нахрен из системы частотник, либо заказываю трехфазный вход/выход частотника.
:)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#38
Сергей можно для тупых :) - что то я не вьехал. Что мы на клемы 123 сажаем? Разве частотник не в разрыв провода устанавливается?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#39
Цитата
alex_01_1 пишет:
Имеем вентилятор радиальный BP 80-75-4,0 низкого давления 0,75кВт 2,0А. Регулировать производительность трансформатором на 3фазы дороговато... Частотник? Есть большая доля вероятности,что вентилятор невозможно будет переключить со "звезды" 380В на "треугольник" (3х220В). Ставить "как есть" на "звезду"двигателя Данфос FC-051P1K75? Хочу понять,что может произойти при таком подключении,помимо очевидного снижения максимальной производительности вентилятора? И насколько можно ожидать меньшей производительности?

Нафига так сложно Вопрос почему не взять нормальный трёхфазный частотник Вопрос Если используется схема соединения треугольник то требуется настройка параметров частотника поскольку стандартный алгоритм управления рассчитан на схему звезда к тому же потребляемый двигателем ток увеличивается почти в два раза ( Iн=1000Pн/√3*(ηн*Uн*cosφн) ). При подключении двигателя звездой в сеть 3x220v мощность упадёт почти на половину.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#40
Цитата
alex_01_1 пишет
Хочу понять,что может произойти при таком подключении,помимо очевидного снижения максимальной производительности вентилятора? И насколько можно ожидать меньшей производительности?
нисколько. берите пч однофазный по входу и трехфазный 3х230 по выходу и вперед. главно чтоб ном.ток пч был >= току вента
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#41
Блин так однофазный или трехфазный брать?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#42
Цитата
Zuk пишет:
Блин так однофазный или трехфазный брать?

Если есть питание 3x380v и двигатель 3x380v то зачем городить огород с однофазным частотником Вопрос
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#43
Цитата
Zuk пишет:
Блин так однофазный или трехфазный брать?
бери котрый дешевше, хренли думать?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#44
дешевле-то однофазный с выходом 3*220В. Поэтому на него и смотрю. Но как удалось выяснить, нужно его подбирать на вдвое больший ток,чем вентилятор потребляет по паспорту в случае "нормального" подключения,а именно на 380 "звездой". Кроме того получаем производительность вентилятора вдвое меньше на максимуме. В моем случае это пойдет-так как вентилятор ставился с приличным запасом. Но вопрос вдогонку: как еще можно уменьшить производительность? Как-то скоммутировать иначе? Использовать 220В+фазосдвигающий конденсатор? Если да,то какой мощности,и как уменьшится производительность? Не сгорит ли раньше времени двигатель?
Профиль
E-Mail
#45
Цитата
как еще можно уменьшить производительность?
шибером
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#46
Шибер-хорошо,но некуда просто ставить,иначе не выдумывал бы со схемами подключения...
Профиль
E-Mail
#47
Цитата
alex_01_1 пишет:
некуда просто ставить
в стык забей
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#48
2 Zuk
на клеммы 123 подключается выход частотника и ТРЕХФАЗНЫЙ движок, если частотник однофазный, то щит подключается к сети по схеме L1 - фаза, L2 -L3 - перемычка, N - соответственно нейтраль.
Вход частотника - по своей схеме подключения (к клеммам L1/L и L3/N.).
Если частотник трехфазный и движок трехфазный, то вообще проблем нет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#49
Еще раз спрошу,тут пошла каша из ответов-вопросов...

Использовать 220В+фазосдвигающий конденсатор на звезду? Если да,то какой мощности,и как уменьшится производительность? Не сгорит ли раньше времени двигатель?
Профиль
E-Mail
#50
с кашей нельзя слушать ответы и задавать вопросы. либо-либо. но сперва избавитьсчя от каши.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#51
Цитата
alex_01_1 пишет:
Использовать 220В+фазосдвигающий конденсатор на звезду? Если да,то какой мощности,и как уменьшится производительность? Не сгорит ли раньше времени двигатель?

В сети куча статей по этому вопросу - например http://www.electromonter.info/library...d_220.html и т.д.
Насчёт производительности на треугольнике процентов 70 от номинала на звезде есчё меньше. При меньших оборотах вращения обычный асинхронный двигатель с принудительным охлаждением на валу естественно будет нагреваться сильнее (кстати при управлении частотником тоже нагрев увеличивается), при отсутствии термо контактов возможно и сгорит от перегрева :) .
Отредактировано: valve 24-02-2012 21:42
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#52
Спасибо, valve, !
Профиль
E-Mail
#53
С ездил, переделал трехфазную подачу на щит управления на однофазную. Подключил частотник по однофазной схеме. Вентилятор оставил подключенным по схеме звезда. Частотник запрограммировал на напряжение вентилятора 380 вольт.
Запустил - на лицо жесткое падение мощности + свист двига. Уменьшаешь обороты меньше 50 двигу не хватает мощности, более 60 свист стоит. На 50 работает приемлемо.
На треугольник двиг расключать? Или выкинуть частотник из сети нахрен?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#54
Если у тебя выход частотника - 380 В, то вентилятор по схеме "звезда", если 220 В, то "треугольник.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#55
Цепляю фото.
Отредактировано: Zuk 17-03-2012 19:03
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#56
Цитата
Zuk пишет:
Частотник запрограммировал на напряжение вентилятора 380 вольт.

А смысл Вопрос - на выходе частотника всё равно 220v (можно задать только меньше напряжения питающей сети) если двигатель на 380v то нужен треугольник.
Цитата
Zuk пишет:
Запустил - на лицо жесткое падение мощности + свист двига. Уменьшаешь обороты меньше 50 двигу не хватает мощности, более 60 свист стоит. На 50 работает приемлемо.

Свистит скорее всего частотник, можно попробывать увеличеть частоту коммутации ключей инвертора пар 14-0* но при этом возрастёт его нагрев.
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#57
Цитата
Zuk пишет:
160320121629.jpg (
Рисунок
fc.jpg (368,68 КБ) [ Скачать ]
C уважением Valve.
Профиль
E-Mail
#58
Тупой вопрос :) Решил.
Отредактировано: Zuk 24-04-2012 16:58
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail