RusBuka пишет:
Ящичек этот ставил, в принципе ниче, настроить очень легко.
я один штоли такой невезучий? было две штуки - так и не смог заставить адекватно работать. болтанка +/-15К и нивкакую меньше. читал описание пид-регулятора и плакал...
Сергей если вы про шкаф управления то верхняя левая - трехфазная.
Частотник однофазный, а двиг трехфазный. Подогрев водяной теплообмменник. Могу фото выложить.
Лев, у мя еще полный запуск не состоялся т.к. забор воздуха пока что по строительным причинам из помещения на улицу не сделан.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Имеем вентилятор радиальный BP 80-75-4,0 низкого давления 0,75кВт 2,0А. Регулировать производительность трансформатором на 3фазы дороговато... Частотник? Есть большая доля вероятности,что вентилятор невозможно будет переключить со "звезды" 380В на "треугольник" (3х220В). Ставить "как есть" на "звезду"двигателя Данфос FC-051P1K75? Хочу понять,что может произойти при таком подключении,помимо очевидного снижения максимальной производительности вентилятора? И насколько можно ожидать меньшей производительности?
Вообще я себе представлял так:
1. Расключаю щит по однофазной схеме
2. Подключаю частотник по однофазной схеме
3. Двиг. расключаю по схеме треугольник
4. Если не расключается треугольником - выкидываю нахрен из системы частотник, либо заказываю трехфазный вход/выход частотника.
:)
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
alex_01_1 пишет:
Имеем вентилятор радиальный BP 80-75-4,0 низкого давления 0,75кВт 2,0А. Регулировать производительность трансформатором на 3фазы дороговато... Частотник? Есть большая доля вероятности,что вентилятор невозможно будет переключить со "звезды" 380В на "треугольник" (3х220В). Ставить "как есть" на "звезду"двигателя Данфос FC-051P1K75? Хочу понять,что может произойти при таком подключении,помимо очевидного снижения максимальной производительности вентилятора? И насколько можно ожидать меньшей производительности?
Нафига так сложно почему не взять нормальный трёхфазный частотник Если используется схема соединения треугольник то требуется настройка параметров частотника поскольку стандартный алгоритм управления рассчитан на схему звезда к тому же потребляемый двигателем ток увеличивается почти в два раза ( Iн=1000Pн/√3*(ηн*Uн*cosφн) ). При подключении двигателя звездой в сеть 3x220v мощность упадёт почти на половину.
alex_01_1 пишет
Хочу понять,что может произойти при таком подключении,помимо очевидного снижения максимальной производительности вентилятора? И насколько можно ожидать меньшей производительности?
нисколько. берите пч однофазный по входу и трехфазный 3х230 по выходу и вперед. главно чтоб ном.ток пч был >= току вента
дешевле-то однофазный с выходом 3*220В. Поэтому на него и смотрю. Но как удалось выяснить, нужно его подбирать на вдвое больший ток,чем вентилятор потребляет по паспорту в случае "нормального" подключения,а именно на 380 "звездой". Кроме того получаем производительность вентилятора вдвое меньше на максимуме. В моем случае это пойдет-так как вентилятор ставился с приличным запасом. Но вопрос вдогонку: как еще можно уменьшить производительность? Как-то скоммутировать иначе? Использовать 220В+фазосдвигающий конденсатор? Если да,то какой мощности,и как уменьшится производительность? Не сгорит ли раньше времени двигатель?
2 Zuk
на клеммы 123 подключается выход частотника и ТРЕХФАЗНЫЙ движок, если частотник однофазный, то щит подключается к сети по схеме L1 - фаза, L2 -L3 - перемычка, N - соответственно нейтраль.
Вход частотника - по своей схеме подключения (к клеммам L1/L и L3/N.).
Если частотник трехфазный и движок трехфазный, то вообще проблем нет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Еще раз спрошу,тут пошла каша из ответов-вопросов...
Использовать 220В+фазосдвигающий конденсатор на звезду? Если да,то какой мощности,и как уменьшится производительность? Не сгорит ли раньше времени двигатель?
alex_01_1 пишет:
Использовать 220В+фазосдвигающий конденсатор на звезду? Если да,то какой мощности,и как уменьшится производительность? Не сгорит ли раньше времени двигатель?
В сети куча статей по этому вопросу - например http://www.electromonter.info/library...d_220.html и т.д.
Насчёт производительности на треугольнике процентов 70 от номинала на звезде есчё меньше. При меньших оборотах вращения обычный асинхронный двигатель с принудительным охлаждением на валу естественно будет нагреваться сильнее (кстати при управлении частотником тоже нагрев увеличивается), при отсутствии термо контактов возможно и сгорит от перегрева :) .
С ездил, переделал трехфазную подачу на щит управления на однофазную. Подключил частотник по однофазной схеме. Вентилятор оставил подключенным по схеме звезда. Частотник запрограммировал на напряжение вентилятора 380 вольт.
Запустил - на лицо жесткое падение мощности + свист двига. Уменьшаешь обороты меньше 50 двигу не хватает мощности, более 60 свист стоит. На 50 работает приемлемо.
На треугольник двиг расключать? Или выкинуть частотник из сети нахрен?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Zuk пишет:
Частотник запрограммировал на напряжение вентилятора 380 вольт.
А смысл - на выходе частотника всё равно 220v (можно задать только меньше напряжения питающей сети) если двигатель на 380v то нужен треугольник.
Цитата
Zuk пишет:
Запустил - на лицо жесткое падение мощности + свист двига. Уменьшаешь обороты меньше 50 двигу не хватает мощности, более 60 свист стоит. На 50 работает приемлемо.
Свистит скорее всего частотник, можно попробывать увеличеть частоту коммутации ключей инвертора пар 14-0* но при этом возрастёт его нагрев.