Проблема с кассетой Tadiran
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Проблема с кассетой Tadiran

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Проблема с кассетой Tadiran»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 12970Тема: «Проблема с кассетой Tadiran, не диагностируется ошибка» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Ребят,существует проблема-не работает кондиционер!!!Агрегат Tadiran TGC-603 кассета выдает ошибку-мигает 5 раз Taimer,3 секунды задержка и опять 5 мигов.Достал коды-мануал,читаю-"срабатывание защиты компрессора по перегрузке".После выключения/включения автомата горит лампочка POWER, а через какое то время опять выдает ошибку(ни какого режима работы я не задавал и ничего не включал).Что я делал:замерял напряжение(3ф)-в пределах нормы, физическая связь между блоками есть, сопротивление датчиков наружного/внутреннего блоков соответствуют,менял модуль наружного блока и датчики(благо работающий рядом стоит)-ни фига, давление в норме(все-таки один раз после долгих перезапусков он запустился не на долго-все было нормально,правда внутрянку я не мониторил).Устал-снял модуль с внутрянки поковырять в офисе, осталось подкинуть модуль внутр.блока с работающего донора-проверить!Да, на объекте еще один такой же с такой же проблемой,но его я еще не вскрывал.Кондишинам пол года. Может кто-то сталкивался с таким факом-help me!
ЗЫ:если это поможет-на улице -2С,длина магист.около 30 м вниз с масло-петлями
Профиль
E-Mail
#2
сори два раза случаино создал тему
Профиль
E-Mail
#3
Посмотрите проводки , может перетерлись и коротят .. на дайкине была такая хрень . Хотя на двух сразу . Смотрите электрическую цепь , если вы комманду не задавали , то наличие фреона и компрессор здесь не при чем . Попрообуйте с помощью проводков .. отдельно стартануть наружку , но через автомат .Плату управления посмотрите , что она творит .Проблема , скорее всего в автоматике и управление , а не в холодилке , да .. проверьте межблочку , может там каратун .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
Низкое напряжение питания.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
У тадирана НЕТ срабатывание защиты компрессора по перегрузке.
Выкладывал файл "Электроника Тадирана" http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...492438.pdf
5 миганий -низкое напряжение.
Скорее всего при пуске компрессора идет просадка напряжения и контроллер это ловит. Проверьте кабеля и соединения от эл. щита до нар. блока.
Попробуйте запустить компрессор принудительно (пускатель в нар. блоке), если не запустился при этом большая сила тока и сильное падение напряжения, то или см п.1 или кирдык (клин) компрессора. Поменяйте фазеровку кондиционера и снова повторите п. 2.

Еще есть один ньюанс- если компрессор заработает. На тадиране нет монитора сети и запуске в эксплуатацию инструкция предписывает слушать работу компрессора и при появлении звуков нехарактерных для нормальной работы требует изменить фазеровку кондиционера.

ИМХО: Тадиран самый живучий зверь из мне известных.
Пол года им вряд ли -их года 3 уже не выпускают.
Отредактировано: k-kont 18-01-2012 11:54
Профиль
E-Mail
#6
Компрессор в принудилово запускал все нормально, сигнальные (1-2)межблочные провода прозванивал на наличие обрыва,еще попробую между собой и на корпус.Напряжение L1-L2 419V,L1-L3 415V,L2-L3 415V, фазное-239(240).Но на объекте часто бывают проблемы с питанием.10 кондишинов из 13 работают.Все таки грешу на модуль внутреннего блока.
Профиль
E-Mail
#7
И еще он начинает мигать еще до какой бы- то нибыло команды(после самодиагностики).
Профиль
E-Mail
#8
Высоковато напряжение. У тадиранов есть такая фича - при плохом питании (скачках напряжения) уходят в глухую оборону :D .При этом ничем не сигнализируют. Лечится передергиванием автомата до следующего скачка.
Контроллеры редко , но все-таки выходят из строя.
Ещё ньюанс- на тадиранах не совсем привычное соединение межблочки. По первому разу некоторые монтажники путают провода.
Отредактировано: k-kont 18-01-2012 13:03
Профиль
E-Mail
#9
спасибо,ребята!все учту!завтра попробую
Профиль
E-Mail
#10
Да,а в чем ньюанс соединения межблочки?И ссылка на файл http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...492438.pdf почему-то не работает
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
fura2507 пишет:
Да,а в чем ньюанс соединения межблочки?

Да в наружке нумерация проводов не по порядку идет.
Цитата
fura2507 пишет:
И ссылка на файл http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...492438.pdf почему-то не работает

Какой браузер? В мозилле работает, в експловере действительно нет.
Если вручную : ВВ теме "полезные ресурсы" выбрать вкладку "файлы" . "Электроника Тадирана" где-то в середине.
Профиль
E-Mail
#12
спасибо,k-kont!разобрался со ссылкой,завтра посмотрю провода
Профиль
E-Mail
#13
Дык разобрал на медь пару тадиранов старых как говно мамонта...Копланды зр48 стояли, масло как слеза комсамолки. Сколько они молотили так и не понял, испарители прогнили.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#14
Короче,пока непонятка!Сейчас пока работает!заметил,что в режиме ожидания между N и 1(межблочки) 36В.Есть у кого-то схемы именно на этот кондишн?
Отредактировано: fura2507 21-01-2012 13:18
Профиль
E-Mail
#15
УТадиранов бывают бзыки по обс. если он проработал каке-то время потом
надо обесточить и включать кнопкой на блоке удерживая ее 15 сек. после чего работает до следующего обл.
Профиль
E-Mail
#16
У тадиранов схема простая. Питание на наружку. С внутр блока идет 220В на : Пускатель компрессора, 2 скорости вентилятора, Реверсивный клапан+термодатчик.
Профиль
E-Mail

   

 