У тадирана НЕТ срабатывание защиты компрессора по перегрузке.
Выкладывал файл "Электроника Тадирана"
http://www.aircon.ru/pbc_download/fil...492438.pdf
5 миганий -низкое напряжение.
Скорее всего при пуске компрессора идет просадка напряжения и контроллер это ловит. Проверьте кабеля и соединения от эл. щита до нар. блока.
Попробуйте запустить компрессор принудительно (пускатель в нар. блоке), если не запустился при этом большая сила тока и сильное падение напряжения, то или см п.1 или кирдык (клин) компрессора. Поменяйте фазеровку кондиционера и снова повторите п. 2.
Еще есть один ньюанс- если компрессор заработает. На тадиране нет монитора сети и запуске в эксплуатацию инструкция предписывает слушать работу компрессора и при появлении звуков нехарактерных для нормальной работы требует изменить фазеровку кондиционера.
ИМХО: Тадиран самый живучий зверь из мне известных.
Пол года им вряд ли -их года 3 уже не выпускают.