Функция авторестарта на ME PLA-RP125BA\PUH-P125YHA
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Функция авторестарта на ME PLA-RP125BA\PUH-P125YHA

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Функция авторестарта на ME PLA-RP125BA\PUH-P125YHA»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7647Тема: «Функция авторестарта на ME PLA-RP125BA\PUH-P125YHA» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Это. Изначально по заводским установкам, она включена или нет?
Для её включения вроде JA перемычка работает, она во внешнем блоке. Ежели авторестарт не включен, через внутренний его никак не включить?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#2
Если пульт PAR-21MAA, то можно с него включить. Смотреть в книжке по Mr.Slim в главе "Настройка специальных функций".
Профиль
E-Mail
#3
Пичалька...пульт инфракрасник. Ну да бог с ним. спс
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#4
Изначально (заводская установка), авторестарт выключен. Для включения авторестарта надо при поданном питании на наружку перекусить перемычку JA. (стр. НБ-421 Тех. данных 2010-2011 издание 4).
Т.е. только лезть в наружку...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
К блоку только с альпом лезть. Вот и спрашивал)) Вдруг со своим английским в мануале строчку пропустил.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#6
...пульт инфракрасник режим 01 параметр 2 (стр. НБ-590 Тех. данных 2010-2011 издание 4).
Профиль
E-Mail
#7
Во, и правда, не дочитал... Стр. НБ-586 и ограничение - ТОЛЬКО для блока с адресом 00, хотя, при ИК пульте это несущественно.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Хммм с фабрики внешники идут с перемычкой, и авторестарта типа нет. Но кассеты PLA приезжают уже с авторестартом вкл.

кроме как WTF я написать больше ниче не могу)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#9
Авторестарт активируется ЛИБО с пульта, ЛИБО в наружном блоке.
Достаточно чего-то одного.
В том, что завод поставляет НБ с перемычкой - не вижу никакой проблемы, так как с завода пульт ДУ поставляется с активированным авторестартом.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.