Увлажнитель CAREL
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Увлажнитель CAREL

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Увлажнитель CAREL»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5169Тема: «Увлажнитель CAREL, Автозапуск?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
После ошибки EF (недостаток воды) при подаче воды увлажнитель не перезапускается автоматически. Первый раз с таким столкнулись. Увлажнители ставили и они ибез проблем запускаются сами при подаче воды. А с этим засада. Марка humiStream UE090.
Елена.
Профиль
E-Mail
#2
3 медленных мигания красного индикатора
EF - Нет воды
1. Проверьте, не закупорена ли питательная линия увлажнителя и достаточен ли уровень давления (0,1-0,8 МПа)
2. Проверьте исправность питательного клапана
3. Проверьте отсутствие избыточного давления на выходе из парового цилиндра, мешающего естественному притоку воды из цилиндра
4. Проверьте не закупорен ли паропровод и нет ли карманов с конденсатом

Снимается автоматически после возобновления подачи воды

11.4.10 Регулирование автоматическим процессом подачи воды (только для моделей Н)
Контроллер регистрирует отсутствие подачи или низкий напор питательной воды по изменению фазного тока через электроды в момент открытия питательного клапана.
При низком напоре питательной воды в контроллере предусмотрен следующий алгоритм действий:
1 На экране отображается сообщение "EF" и срабатывает аварийное реле.
2 Происходит размыкание контакта дистанционного управления и питательный электроклапан закрывается на 10 мин.
3 Через 10 мин электроклапан открывается и происходит замыкание контакта дистанционного управления.
Осуществляется замер фазного тока. Рост величины тока означает возобновление подачи питательной воды и котроллер дает отмену аварийной ситуации: сброс аварийного сигнала, сброс сообщения на экране дисплея и возврат к нормальному режиму работы. В противном случае, контроллер возвращается к шагу 2 до начала следующей проверки.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо.
Елена
Профиль
E-Mail
#4
Помогло?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!