MDV General Climate GW-MV335/3D4
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования MDV General Climate GW-MV335/3D4

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «MDV General Climate GW-MV335/3D4»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 16086Тема: «MDV General Climate GW-MV335/3D4, MDV General Climate GW-MV335/3D4» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Доброго времени суток, Уважаемые Коллеги.
По возможности сервис мануал. Очень буду благодарен.
Система проработала 2 года, и теперь следующие проблемы:
1) Последние кондиционеры, на окончании трассы работают с перебоями. (3 ед.) Длинна общая трассы 125 м плюс/минус 2 м.
2) Клапана все время на внутренних открыты.

Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
1) Заправку проверяли?
2) Как определили, что ЭРВ постоянно открыты?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
1) да, проверяли.
2) половина открыты, половина полуотерыты, у половины теплообменник теплый при пульсация фреона идет, у половины холодный. и не включается второй компрессор не работает на полную мощность.
возможно джампер переставить какой-нить
Профиль
E-Mail
#4
самое интересное что половина MDV работает нормально а половина дальняя часть херово.
После большинства клапанов испарина на трубе, сразу после клапана. Клапана разбирали. Получается что фреон попадает маленькими дозами и начинается испаряться в трубе после клапана.
Получается в первые блоки в норме, забирают весь фреон, на последние не хватает, и второй компрессор не врубается.
Профиль
E-Mail
#5
Если дальняя часть мультизоны не работает нормально, то ей не хватает фреона.
Если до этого система ДВА года работала нормально, то ищите, что изменилось. Скорее всего - утечка.
Отредактировано: SSA 15-06-2011 16:49
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#6
в том и дело что доливали. и тестировали. все пайки, все рефнеты проверяли.
может проблема в плате на внешнем. какие то настройки или говорю теже джампера...не можем понять все перебпробовали.
Сколько раз ставили. первый раз такая западня
Профиль
E-Mail
#7
фреона накачали нормально. на R22 утечек сто пудов нету ! давление проверяли не раз. эта версия отпадает
Профиль
E-Mail
#8
неправильно написал. система на R22 работает, вот :)
Профиль
E-Mail
#9
Как вариант, запустите на тепло. Может быть клапана "зависли" от окалины, образующейся при пайке.
Обратным потоком должно вымыть.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
сейчас попробуем. как раз на объекте торчу)
спасибо за версию отпишусь. тут ещё будешь?
и ещё какое давление должно быть на обратке? чтобы наверняка уже замерить
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
SSA пишет:
Если дальняя часть мультизоны не работает нормально, то ей не хватает фреона.
Если до этого система ДВА года работала нормально, то ищите, что изменилось. Скорее всего - утечка.


Не угадал. Она эти два года также через попу работала.
Аналог S серии. Херовый переохладитель или его отсутствие.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#12
Самый геммор что именно один компрессор не включается. На тепло тоже врубили, опять же второй молчит. Вот самая проблема.
Профиль
E-Mail
#13
А компрессор то живой? Может, он два года назад умер, высох и поэтому не воняет?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
в принудиловку включаешь он работает, сама плата не дает сигнал на включение почему-то. только принужденно работает
Профиль
E-Mail
#15
А чё дисплей показывает?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#16
ошибок не выдает. выскочила один раз H0
Профиль
E-Mail
#17
а потом сама собой сбросилась и опять таже эпопея
Профиль
E-Mail
#18
Мля, развелось клонов Мидеи... И все без факинг мануалов... Судя по всему - MDV-III.
НО - ошибка выбора режима работы внутреннего блока.

В режиме остановки должен показывать кол-во подсоединенных внутренних блоков. Может, просто межблочку оторвали?
Отредактировано: SSA 15-06-2011 18:23
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#19
Окалина + утечка фреона + херовая дозапавка. сам такой обьект веду.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#20
У меня есть на третью мануал .. на Мидею .Но господа , она 232 метра весит .Со своим компом я за"№"№"бусь его отправлять .Виснет сЦуко .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#21
Maleyev72,
а в инете нигде не валяется?
не в курсе? мдя 200 слихой мегов эт геммор )) согласен
Профиль
E-Mail
#22
Включили на тепло. и после переключения с тепла на холод появилась ошибка Н0.
когда включаешь с кнопки на внешнем все холодят. а с пультов нифига.
вот такое развитие ситуации
Профиль
E-Mail
#23
Если ты в Москве , то проблему решить проблему ... Можно стыкануться или созвониться ...В инете не видел , мне досталось в наследство , когда в Русклимате в сервисе работал.
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#24
всем спасибо коллеги за советы. разобрались. выключили включили залили наверняк баллон R22 и тьфу тьфу пошло без ошибок )))
Профиль
E-Mail
#25
хотя гоняли на тепло может и окалину пробило. но всё хорошо, что хорошо кончается ))
Профиль
E-Mail
#26
все только начинается, начинается ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#27
human,
не дай Бог )))
протестировали все на миллион раз, все кабеля проверили, пайки и т.д....надеюсь что все закончилось уже ))))
Профиль
E-Mail
#28
Заправка на глазок. Мне братья стену ложили и штукатурили без маячков и без отбивки. Кричали что у них глаз-алмаз. история закончилась 6-7сантиметровым слоем гипсовой шпаклёвки - хотя и этого не хватило для полного выравнивания.
Профиль
E-Mail
#29
да нет, не на глазок а согласно таблице заправки соответственно длине магистрали.
за зиму все равно часть фреона ушло, через теже краны
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.