Прецизионник LIEBERTI
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Прецизионник LIEBERTI

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Прецизионник LIEBERTI»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 1 - 67 из 67
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.
  Просмотров: 61057Тема: «Прецизионник LIEBERTI» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Доброго времени суток. Кондеры проработали меньше года, выскакивает ошибка "низкое давление". Начал разбираться, выяснилось весь фреон лежит в конденсаторе. Слил весь фреон и заправил по новой- месяц проработали без ошибок и снова такая же хрень. Думается, что грибок некорректно работает. Помогите кто сталкивался.
Профиль
E-Mail
#2
Классический боянчег.
Причем успешно лечится
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Да грибок - это вообще полная ХЕРНЯ . Николай , скажешь его надо вырезать и ставить клапана ? Или есть другая фишечка ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#4
А не перегрели ли его при пайке?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
azim пишет:
Слил весь фреон и заправил по новой- месяц проработали без ошибок и снова такая же хрень

Смотровик что показывает?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#6
А может грибок ни при чем?
Еще варианты:
Грязные фильтры.
Самоохлаждение.
Перекрытый ТРВ.
Заниженая скорость вентиляторов внутрянки или вообще один вент сдох, если их несколько.
Заломы.
Забитый фильтр осушитель.
.....

azim, цифры в студию! Давления температуры в разных точках, схему холодилки, фотки бы не плохо.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#7
2 Onsyi

Если фреон в наружке, то при чем здесь: грязные фильтры, самоохлаждение, заниженная скорость вентиляторов внутрянки. Про заломы я уже и не говорю, т.к. прецизионники обычно ставят не сплитчеги.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
SSA пишет:
прецизионники обычно ставят не сплитчеги.

:D Не факт. Знаю обьект где ставили сплитчеги и даже разорвало испаритель.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#9
Интересная темка ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#10
Пуск стопы редкие? Чё на улице творится, зябко у вас там али как?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#11
SSA, поясняю - все причины выше вызывают падение перегрева, а это закрытие ТРВ, и ошибка по низкому, а это концентрация фреона в конденсаторе или ресивере.
И вообще, еще рано о чем-то думать, цифр от автора поста еще не поступало.
Отредактировано: Onsyi 14-05-2011 19:26
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#12
Может ни так холодильный контур собран ? Или при пайке грибок перегрели ... ну или клапан ? Другое , что ещё может быть ?Если хладогент собирается в конденсаторе , значит его что то там удерживает ... А где находится рессивер ? И какой регион ? Как у вас с погодой ?
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#13
Четыре независимых контура ведут себя одинаково. Но летом все было в порядке. Проблемы начались осенью. Смотровик пустой, давление всасывания 0,5 бар. Пуск стопы где-то через каждые 15мин. На каждом контуре по одному вентилятору. Забор воздуха сверху, а выдув в пол. Вентиляторы и фильтра в порядке. Конденсаторы расположены ниже компрессоров см. на 70. Ресиверы расположены перед ТРВ.
Профиль
E-Mail
#14
город какой?
Если Москва, можно найти кучу спецов по прецам, легко разрулят.
Тот же Онсий...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#15
Похоже что это спец уже ими занимающийся, и естественно хочет сам сделать :)
А как определялось, что вентиляторы и фильтра в порядке? И точно ли смотровое пустое? Почему так считаешь? Потому что пузырьков нет? Так может там просто жидкарь один без пузырьков? :)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#16
Город Владикавказ. А на счет фильтров поясняю: сливаю жидкарь с конденсатора и заливаю в рессивер, система начинает работать. Может проработать недельки две. А фильтра проверяю по разности температур на входе и выходе
Профиль
E-Mail
#17
Посмотри ..что то не выпускает хладогент из контура , если он тупо там собирается ... Или компрессор не протягивает ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#18
Так нет там кроме грибка ничего.Такое ощущение, что грибок отсекает наружку и контур зацикливается внутри. Как его вывести из этого состояния не знаю.
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
azim пишет:
Как его вывести из этого состояния не знаю.
фреон долей, емае...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#20
Ага, лей пока ресивер не лопнет :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#21
По большому счету - "грибок" - обычный редуктор. Если его не перегрели при пайке, не забит окалиной при пайке без азота, то там и ломаться нечему.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#22
2 Onsyi, чё-то я первый раз слышу о том, что отсутствие фреона в испарителе приводит к СНИЖЕНИЮ перегрева.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#23
Цитата
human пишет:
Ага, лей пока ресивер не лопнет
да у него явно весь жидкарь на улицу переезжает а банка сухая остается, вот и стартануть не успевает рубится. либо банка шипко мелкая.. или есть варианты?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#24
гадаем на кофейной гуще :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#25
Цитата
azim пишет:
Так нет там кроме грибка ничего



На сливе из конденсатора до врезки от грибка должен быть обратник. Если его нет или уст. после врезки - это возможная причина неиспр. т. к. конденсатор ниже рессивера, хоть и незначительно, при низкой t нар. хладагент залегает в конденсаторе.
Профиль
E-Mail
#26
До врезки от грибка он нах не нужен. Его задача - удержать фреон в ресивере при остановке компрессора.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#27
Цитата
SSA пишет:
До врезки от грибка он нах не нужен.


Он после врезки от грибка нах не нужен, т. к. его задача - удерживать хладагет не только после останова компрессора, но и при работе грибка на короткий круг во время работы компрессора после запуска при низком давлении конденсации (низкая t нар.)
Профиль
E-Mail
#28
Не могли бы Вы представить схемку какого-нибудь производителя? Чтобы не быто голословным.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#29
Грибок не является обратным клапаном, в отличии от KVR

Рисунок

Грибок пропускает по малому кругу, пока не поднимется давление в конденсаторе. Регулятор оборотов вентилятора имеется? Если нет, то грибок может быть закрыт довольно долго, и фреон в ресивере кончается. Какой объем ресивера?
Грибок можно вывести из этого состояния отрезав ему писун. Но поломка сразу 4 грибков маловероятна
Отредактировано: narkom 16-05-2011 17:18
Профиль
E-Mail
#30
Ну вот пришел Жора, и сразу выдал все секреты :D
Чтож ты конкурентов ростишь? А? 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#31
Побольше бы таких конкурентов :D
Профиль
E-Mail
#32
2 Makey
Ну и где обратный клапан с "грибком", раз уж narkom облегчил задачу?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#33
Чиллер TRANE для технологии, модель не помню - года лохматые по памяти где-то так
Рисунок
013.jpg (438,54 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#34
Что-то неразборчиво здесь,но если скачать, всё видно. А с Либертом я погорячился - там другая схема и по ср. с Trane грибок от залегания не спасает ни разу.
Профиль
E-Mail
#35
SSA, я написал понижается? Туплю, бывает. Но ведь понял, что я сказать хотел?
Мне недавно человек умнее меня доказывал, что чем больше лить фреона, тем меньше переохлаждение, так что со всеми бывает.

По прежнему ждем цифр от Азима.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#36
Выписка из инструкции на "грибок":
1. Пониженное давление конденсации во время работы
Вентиль не способен дросселировать в порте С потому, что:
• Между опорной поверхностью порта С и опорным диском защемился инородный материал
• Силовой элемент потерял зарядку
• Недостаточная зарядка системы во время зимы
o Принудительно повысить Давление Конденсации и отсоедините корпус вентиля, чтобы достать инородный материал/
o Замените вентиль.
o Добавьте хладагента
• Неправильное давление зарядки вентиля хладагентом для системы
o Смените вентиль
• Ресивер, расположенный в холодном месте и действует как конденсатор
o Установите изоляцию на ресивер
• Препятствия со стороны линии байпаса горячего газа
o Уберите препятствие или откройте вентиль
• Не работает компрессор, или препятствия на жидкостной линии, или на низкотемспературной стороне устанавливается пониженное давление всасывания
o Замените или отремонтируйте компрессор, или уберите препятствие, понижающее давление всасывания

Темные точки - причины, светлые - способ устранения.

А схема подключения грибка должна быть такая же как и у narkom-а (взято в инструкции на грибок):
Отредактировано: SSA 16-05-2011 20:46
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#37
Цитата
narkom пишет:
Грибок можно вывести из этого состояния отрезав ему писун
Цитата
narkom пишет:
Побольше бы таких конкурентов
С обрезанными писюльками... смех смех смех (4шт)
Грибок это порождение сатаны, исчадие ада,.......хня из хней и кусок от ней
Отредактировано: DDAVID 16-05-2011 21:13
Профиль
E-Mail
#38
О, блджад, снова словацкий Эмерсон! К гадалке не ходите, паук испарителя частично при распайке залит припоем! Хахах, какие тут версии сделаны! А причина одна - безблагодатность! ( Качество - гавно то ещё!). Паучок снимите и увидите! Все претензии к Улугбеку Ходжаеву! И впредь подумайте, стоит ли с этим гавном связываться...
Профиль
E-Mail
#39
А в первом посте пишется, что месяц работает ОК, а потом вылетает. Залитый паук сразу бы вниз уронил.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#40
А дальше ?!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#41
Уже говорил, но повторюсь - грибки придуманы врагами Советской власти, чтобы задолбать трудовой народ !
Ну вот нахрена во Владикавказе грибок ??? Обрезайте их все ! (в смысле заправочный патрубочек). Всегда так делаю.
Профиль
E-Mail
#42
Цитата
Onsyi пишет:
Мне недавно человек умнее меня доказывал, что чем больше лить фреона, тем меньше переохлаждение, так что со всеми бывает.


с уяли?
Читай внимательнее что пишешь и об чем тебе пытаются растолковать.
Это у тебя кажись при сливе фреона ПО стоял, как вкопанный. Невдомек наверное, что в ресивере хреону дофигища.
Слей на простом конденсаторе без ресивера фреончег, че тоже будет ПО стоять, а ПГ понижаться?
Ну писец, млять.
Отредактировано: human 17-05-2011 11:21
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#43
human, я не андестенд :D
А тот человек потом признал, что не прав был, кстати.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Профиль
E-Mail
#44
А в первом посте пишется, что месяц работает ОК, а потом вылетает. Залитый паук сразу бы вниз уронил.[/QUOTE]
Частично залитый сразу не уронит, наверняка сервисоиды ещё и ТРВ на полную открыли. Это общая болезнь этих шкафов, началась ещё в 1999, когда сборку покойной System 4 из труъ-Ирландии перенесли на этот поганый словацкий заводишко, и доверили сборку полностью местному быдлу
Профиль
E-Mail
#45
Цитата
Onsyi пишет:
human, я не андестенд
А тот человек потом признал, что не прав был, кстати.


Значит я нипонял :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#46
Ну вот, поднялась температура на улице и ошибка пропала. Но проблема остается. Кто знает, какое должно быть давление под куполом грибка? Я так думаю, для каждого фреона свое? Можно же меняя давление под куполом регулировать открытие.
Отредактировано: azim 20-05-2011 12:55
Профиль
E-Mail
#47
Это Вы вручную собираетесь делать? :)
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#48
А как еще?
Профиль
E-Mail
#49
15 бар вроде
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#50
отрежет пипиську и закачает азота на 10 бар :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#51
А регулировка каким образом? или пох?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#52
или пох :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#53
А сейчас в таком состоянии они считаются отрегулированными? :o
Отредактировано: azim 20-05-2011 21:03
Профиль
E-Mail
#54
Говорят же .. срежте грибок на ХРЕН . Поставили по осени два Эмерсона с грибами ... один зимой ..уёвничал . Всё было ,как и предупреждал Николай ... Думали ,что хреон убегает .Пришёл весна и всё стало в порядке .... Сейчас работаютЬ как часики Буре ... Так шо .. Пилите, Шура, пилите... гири Шура , Пилите, Шура, пилите... .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#55
Не знаю, ставили два раза по два двухконтурных с "грибами" - полет нормальный. Главное, чтоб руки из нужного места росли и голова что-то соображала. :D
Да, забыл, ресивер в тепле, ОК и все дела...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#56
Цитата
SSA пишет:
Главное, чтоб руки из нужного места росли и голова что-то соображала

Это само собой, но даже при таком раскладе на Либертах грибок не спасаетот залегания, т. к. не перекрывает проход на конденсор при низких t нар. Там это решается соответствующим объёмом рессивера, правильной заправкой и правильной работой регулятора вентилятора конденсора. Кстати Azim не отверил, есть ли у него на сливе из конденсора ОК?
Профиль
E-Mail
#57
ОК стоят перед ресиверами. Регуляторы скорости в порядке.
Профиль
E-Mail
#58
Вопрос
Отредактировано: azim 25-05-2011 23:18
Профиль
E-Mail
#59
;)
Профиль
E-Mail
#60
:D
Профиль
E-Mail
#61
Ну , всё понятно .Вот рессивер , вот электроклапан ... вон ТРВ .. ,а вот обратный клапан должен стоять как можно ближе к конденсатору . Всё понятно. А вот грибок ...
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#62
На снимке не видно, а "грибок" правильно стоит? Не перепутан вход-выход?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#63
Вот ссылка на видео. PC-worker http://www.youtube.com/watch?v=vGbGIjy-qm0
Профиль
E-Mail
#64
Ooooops
Отредактировано: Alexey11 22-08-2011 08:37
Профиль
E-Mail
#65
Возможно управлять AIREDALE AIRLINE с компа?
Профиль
E-Mail
#66
На сколько я знаю , есть какая то прога , для контроля точно , только она стоит столько , что язык к небу прилипает .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#67
Может быть, есть смысл магнитный ОК выпаять и почистить?

Рисунок

Рисунок

Лучше поздно, чем никогда. Помедленней, я записываю...

Рисунок

Рисунок
Отредактировано: Тетраэдр 23-02-2021 22:26