Доброго времени суток. Кондеры проработали меньше года, выскакивает ошибка "низкое давление". Начал разбираться, выяснилось весь фреон лежит в конденсаторе. Слил весь фреон и заправил по новой- месяц проработали без ошибок и снова такая же хрень. Думается, что грибок некорректно работает. Помогите кто сталкивался.
А может грибок ни при чем?
Еще варианты:
Грязные фильтры.
Самоохлаждение.
Перекрытый ТРВ.
Заниженая скорость вентиляторов внутрянки или вообще один вент сдох, если их несколько.
Заломы.
Забитый фильтр осушитель.
.....
azim, цифры в студию! Давления температуры в разных точках, схему холодилки, фотки бы не плохо.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Если фреон в наружке, то при чем здесь: грязные фильтры, самоохлаждение, заниженная скорость вентиляторов внутрянки. Про заломы я уже и не говорю, т.к. прецизионники обычно ставят не сплитчеги.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA, поясняю - все причины выше вызывают падение перегрева, а это закрытие ТРВ, и ошибка по низкому, а это концентрация фреона в конденсаторе или ресивере.
И вообще, еще рано о чем-то думать, цифр от автора поста еще не поступало.
Может ни так холодильный контур собран ? Или при пайке грибок перегрели ... ну или клапан ? Другое , что ещё может быть ?Если хладогент собирается в конденсаторе , значит его что то там удерживает ... А где находится рессивер ? И какой регион ? Как у вас с погодой ?
Четыре независимых контура ведут себя одинаково. Но летом все было в порядке. Проблемы начались осенью. Смотровик пустой, давление всасывания 0,5 бар. Пуск стопы где-то через каждые 15мин. На каждом контуре по одному вентилятору. Забор воздуха сверху, а выдув в пол. Вентиляторы и фильтра в порядке. Конденсаторы расположены ниже компрессоров см. на 70. Ресиверы расположены перед ТРВ.
Похоже что это спец уже ими занимающийся, и естественно хочет сам сделать :)
А как определялось, что вентиляторы и фильтра в порядке? И точно ли смотровое пустое? Почему так считаешь? Потому что пузырьков нет? Так может там просто жидкарь один без пузырьков? :)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Город Владикавказ. А на счет фильтров поясняю: сливаю жидкарь с конденсатора и заливаю в рессивер, система начинает работать. Может проработать недельки две. А фильтра проверяю по разности температур на входе и выходе
да у него явно весь жидкарь на улицу переезжает а банка сухая остается, вот и стартануть не успевает рубится. либо банка шипко мелкая.. или есть варианты?
На сливе из конденсатора до врезки от грибка должен быть обратник. Если его нет или уст. после врезки - это возможная причина неиспр. т. к. конденсатор ниже рессивера, хоть и незначительно, при низкой t нар. хладагент залегает в конденсаторе.
Он после врезки от грибка нах не нужен, т. к. его задача - удерживать хладагет не только после останова компрессора, но и при работе грибка на короткий круг во время работы компрессора после запуска при низком давлении конденсации (низкая t нар.)
Грибок не является обратным клапаном, в отличии от KVR
Грибок пропускает по малому кругу, пока не поднимется давление в конденсаторе. Регулятор оборотов вентилятора имеется? Если нет, то грибок может быть закрыт довольно долго, и фреон в ресивере кончается. Какой объем ресивера?
Грибок можно вывести из этого состояния отрезав ему писун. Но поломка сразу 4 грибков маловероятна
Что-то неразборчиво здесь,но если скачать, всё видно. А с Либертом я погорячился - там другая схема и по ср. с Trane грибок от залегания не спасает ни разу.
SSA, я написал понижается? Туплю, бывает. Но ведь понял, что я сказать хотел?
Мне недавно человек умнее меня доказывал, что чем больше лить фреона, тем меньше переохлаждение, так что со всеми бывает.
По прежнему ждем цифр от Азима.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Выписка из инструкции на "грибок":
1. Пониженное давление конденсации во время работы
Вентиль не способен дросселировать в порте С потому, что:
• Между опорной поверхностью порта С и опорным диском защемился инородный материал
• Силовой элемент потерял зарядку
• Недостаточная зарядка системы во время зимы
o Принудительно повысить Давление Конденсации и отсоедините корпус вентиля, чтобы достать инородный материал/
o Замените вентиль.
o Добавьте хладагента
• Неправильное давление зарядки вентиля хладагентом для системы
o Смените вентиль
• Ресивер, расположенный в холодном месте и действует как конденсатор
o Установите изоляцию на ресивер
• Препятствия со стороны линии байпаса горячего газа
o Уберите препятствие или откройте вентиль
• Не работает компрессор, или препятствия на жидкостной линии, или на низкотемспературной стороне устанавливается пониженное давление всасывания
o Замените или отремонтируйте компрессор, или уберите препятствие, понижающее давление всасывания
Темные точки - причины, светлые - способ устранения.
А схема подключения грибка должна быть такая же как и у narkom-а (взято в инструкции на грибок):
О, блджад, снова словацкий Эмерсон! К гадалке не ходите, паук испарителя частично при распайке залит припоем! Хахах, какие тут версии сделаны! А причина одна - безблагодатность! ( Качество - гавно то ещё!). Паучок снимите и увидите! Все претензии к Улугбеку Ходжаеву! И впредь подумайте, стоит ли с этим гавном связываться...
Уже говорил, но повторюсь - грибки придуманы врагами Советской власти, чтобы задолбать трудовой народ !
Ну вот нахрена во Владикавказе грибок ??? Обрезайте их все ! (в смысле заправочный патрубочек). Всегда так делаю.
Onsyi пишет:
Мне недавно человек умнее меня доказывал, что чем больше лить фреона, тем меньше переохлаждение, так что со всеми бывает.
с уяли?
Читай внимательнее что пишешь и об чем тебе пытаются растолковать.
Это у тебя кажись при сливе фреона ПО стоял, как вкопанный. Невдомек наверное, что в ресивере хреону дофигища.
Слей на простом конденсаторе без ресивера фреончег, че тоже будет ПО стоять, а ПГ понижаться?
Ну писец, млять.
А в первом посте пишется, что месяц работает ОК, а потом вылетает. Залитый паук сразу бы вниз уронил.[/QUOTE]
Частично залитый сразу не уронит, наверняка сервисоиды ещё и ТРВ на полную открыли. Это общая болезнь этих шкафов, началась ещё в 1999, когда сборку покойной System 4 из труъ-Ирландии перенесли на этот поганый словацкий заводишко, и доверили сборку полностью местному быдлу
Ну вот, поднялась температура на улице и ошибка пропала. Но проблема остается. Кто знает, какое должно быть давление под куполом грибка? Я так думаю, для каждого фреона свое? Можно же меняя давление под куполом регулировать открытие.
Говорят же .. срежте грибок на ХРЕН . Поставили по осени два Эмерсона с грибами ... один зимой ..уёвничал . Всё было ,как и предупреждал Николай ... Думали ,что хреон убегает .Пришёл весна и всё стало в порядке .... Сейчас работаютЬ как часики Буре ... Так шо .. гири Шура , .
Не знаю, ставили два раза по два двухконтурных с "грибами" - полет нормальный. Главное, чтоб руки из нужного места росли и голова что-то соображала. :D
Да, забыл, ресивер в тепле, ОК и все дела...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA пишет:
Главное, чтоб руки из нужного места росли и голова что-то соображала
Это само собой, но даже при таком раскладе на Либертах грибок не спасаетот залегания, т. к. не перекрывает проход на конденсор при низких t нар. Там это решается соответствующим объёмом рессивера, правильной заправкой и правильной работой регулятора вентилятора конденсора. Кстати Azim не отверил, есть ли у него на сливе из конденсора ОК?
Ну , всё понятно .Вот рессивер , вот электроклапан ... вон ТРВ .. ,а вот обратный клапан должен стоять как можно ближе к конденсатору . Всё понятно. А вот грибок ...