Доброго времени суток. Кондеры проработали меньше года, выскакивает ошибка "низкое давление". Начал разбираться, выяснилось весь фреон лежит в конденсаторе. Слил весь фреон и заправил по новой- месяц проработали без ошибок и снова такая же хрень. Думается, что грибок некорректно работает. Помогите кто сталкивался.
А может грибок ни при чем?
Еще варианты:
Грязные фильтры.
Самоохлаждение.
Перекрытый ТРВ.
Заниженая скорость вентиляторов внутрянки или вообще один вент сдох, если их несколько.
Заломы.
Забитый фильтр осушитель.
.....
azim, цифры в студию! Давления температуры в разных точках, схему холодилки, фотки бы не плохо.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Если фреон в наружке, то при чем здесь: грязные фильтры, самоохлаждение, заниженная скорость вентиляторов внутрянки. Про заломы я уже и не говорю, т.к. прецизионники обычно ставят не сплитчеги.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA, поясняю - все причины выше вызывают падение перегрева, а это закрытие ТРВ, и ошибка по низкому, а это концентрация фреона в конденсаторе или ресивере.
И вообще, еще рано о чем-то думать, цифр от автора поста еще не поступало.
Может ни так холодильный контур собран ? Или при пайке грибок перегрели ... ну или клапан ? Другое , что ещё может быть ?Если хладогент собирается в конденсаторе , значит его что то там удерживает ... А где находится рессивер ? И какой регион ? Как у вас с погодой ?
Четыре независимых контура ведут себя одинаково. Но летом все было в порядке. Проблемы начались осенью. Смотровик пустой, давление всасывания 0,5 бар. Пуск стопы где-то через каждые 15мин. На каждом контуре по одному вентилятору. Забор воздуха сверху, а выдув в пол. Вентиляторы и фильтра в порядке. Конденсаторы расположены ниже компрессоров см. на 70. Ресиверы расположены перед ТРВ.
Похоже что это спец уже ими занимающийся, и естественно хочет сам сделать :)
А как определялось, что вентиляторы и фильтра в порядке? И точно ли смотровое пустое? Почему так считаешь? Потому что пузырьков нет? Так может там просто жидкарь один без пузырьков? :)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Город Владикавказ. А на счет фильтров поясняю: сливаю жидкарь с конденсатора и заливаю в рессивер, система начинает работать. Может проработать недельки две. А фильтра проверяю по разности температур на входе и выходе
да у него явно весь жидкарь на улицу переезжает а банка сухая остается, вот и стартануть не успевает рубится. либо банка шипко мелкая.. или есть варианты?
На сливе из конденсатора до врезки от грибка должен быть обратник. Если его нет или уст. после врезки - это возможная причина неиспр. т. к. конденсатор ниже рессивера, хоть и незначительно, при низкой t нар. хладагент залегает в конденсаторе.
Он после врезки от грибка нах не нужен, т. к. его задача - удерживать хладагет не только после останова компрессора, но и при работе грибка на короткий круг во время работы компрессора после запуска при низком давлении конденсации (низкая t нар.)
Грибок не является обратным клапаном, в отличии от KVR
Грибок пропускает по малому кругу, пока не поднимется давление в конденсаторе. Регулятор оборотов вентилятора имеется? Если нет, то грибок может быть закрыт довольно долго, и фреон в ресивере кончается. Какой объем ресивера?
Грибок можно вывести из этого состояния отрезав ему писун. Но поломка сразу 4 грибков маловероятна