VRV3 ошибки UA, U9
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования VRV3 ошибки UA, U9

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «VRV3 ошибки UA, U9»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 16878Тема: «VRV3 ошибки UA, U9» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Имеем наружний(REYQ12PY1B) Функциональный блок(BSVQ100MAV1) и внутренних 11шт от 2-х до 7-ми кВт. На одном UA(превышение допустимго числа внутренних блоков в системе)но как это может быть, производитель пишет до 19 внутренних блоков. U9(Более одной ошибки межблочной комутации в системе) проверили не один раз всё по схеме может кто подскажет в какую сторону копать. Все 11 вн.болков видит, тест заканцивается неправильно.
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
Profun пишет:
как это может быть, производитель пишет до 19 внутренних блоков


но максимальная сумма индексов не должна превышать - 390. Просто подсчитай. А U9 - видимо как следствие.
Профиль
E-Mail
#3
Подсчитал получилось 432(
Профиль
E-Mail
#4
Попробуйте еще раз по программке VRVexpress проверить.
Она проверит правильность подбора и нарисует межблочное соединение, как по трубам так и по проводам.
Профиль
E-Mail
#5
Нету такой программки и найти не могу, дилерам тока дают Search
Профиль
E-Mail
#6
Пиши на мыло.
Отредактировано: BIS 17-11-2010 11:27
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
пишите адрес, гдето была
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
Profun пишет:
получилось 432
превышение большое, поэтому и ругается. самое простое попробовать отцепить от системы последние 40 индексов, перетестировать и запустить, если со связью проблем нет, то блок запустится. а дальше думайте как отбрехаться от заказчика)
Профиль
E-Mail
#9
2 Leningrad
А на внутренних блоках есть переключатели выбора модели?

2 Profun
Если есть, то пропорционально уменьшить индексы моделей до допустимого и пусть работает с небольшим уменьшением производительности каждого внутреннего блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
BIS пишет:
А на внутренних блоках есть переключатели выбора модели?
там нет таких переключателей
Профиль
E-Mail
#11
Щас, скачаю мануал, посмотрю сам.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
BIS пишет:
А на внутренних блоках есть переключатели выбора модели?

Да там есть разъем куда подключается сопротивление, для выбора производительности блока.
" При замене печатных плат внутренних блоков Sky Air & VRV, на пульте управления может
появиться код неисправности “AJ” – неправильная уставка производительности внутреннего блока. Для
устранения необходимо установить адаптер производительности. Адаптер производительности – резистор
определенного номинала соответствующий производительности внутреннего блока. Резистор можно
приобрести на местном рынке и установить самостоятельно на место разъема, для Sky Air – X23A, для
VRV – X24A"
Выкладываю данные для VRV:

Класс производительности - сопротивление
20 - 68.0 кОм
25 - 120.0 кОм
32 - перемычка
40 - 820 Ом
50 - 2.0 кОм
63 - 3.9 кОм
71 - 4.7 кОм
80 - 6.2 кОм
100 - 9.1 кОм
125 - 13.0 кОм
200 - 27.0 кОм
250 - 33.0 кОм
Отредактировано: Leningrad 18-11-2010 11:17
Профиль
E-Mail
#13
hoz69@mail.ru
Профиль
E-Mail
#14
то Profun
отправил
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
Leningrad пишет:
Да там есть разъем куда подключается сопротивление, для выбора производительности блока.

и дальше
Цитата
Leningrad пишет:
" При замене печатных плат внутренних блоков Sky Air & VRV

это только для ремонтных плат. На тех, которые установлены с завода, это уже прошито. Может где там и есть сопротивление на плате, искать надо. На ремонтных такое делал.
Профиль
E-Mail
#16
Цитата
chronos пишет:
На тех, которые установлены с завода, это уже прошито
кстати да
Профиль
E-Mail
#17
практика - критерий истины
воткните сопротивление и посмотрите на проводном пульте в тестовом режиме изменился индекс блока или нет.