Просмотров: 22094Тема: «Фотографии непонятных смесительных узлов., Необходимо довести до ума смесительные узлы и автоматику» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
с точки зрения работоспособности самого узла как отдельно взятой единицы - всё собрано правильно. но более смешной и позорной обвязки я ещё не видел. поэтому ПЕРЕДЕЛАТЬ НАДО ВСЁ. и первое - разместить узел на стене или глухой двери приточки.
Если кто то узнает свою работу в Анапе, прошу отписаться.
Имеем четыре приточки. Все смесительные узлы собраны по одной схеме (См. фото),
1.На фото установлен клапан с ярлыком STV(двухходовой), а собран узел как будто с трёхходовым (STR).
2. Если это всётаки трёхходовой, то почему он перевёрнут "наоборот", или не прав?
3. Почему циркуляционник стоит до перемычки (байпаса) трёхходового. Чё он робыть.
Мож я не прав, но возможно кто то увидел фото смесительного узла в нете и прикрепил частично в зеркальном отображении.
4. Балансировочник стоит, но там ли?, получается снизу на подаче (судя по напралению грязевика).????
5. посмотрите на фото с приводом клапана и чопик между штоками , как это может работать?
1. внести насос в контур (до перемычки);
2. перевернуть 3-х ходовой, чтоб "общая" точка условной буквы Т на нем была к каллориферу(ход воды в крайних положениях: А. насос, каллорифер, клапан, байпас, снова насос; Б. насос, каллорифер, клапан, наружу);
3. накрутить гайку-колпачёк привода на вал клапана.
Прошу внимания, циркуляционник и регулировочные вентиля, где стоят, а также направление движения потоков воды.
Явно изобразили на деле не то.
И ещё, повторюсь про клапана, кто знает, и видел клапана Regin, внешне трёхходовые и двухходовые разные? Почему на шильдиках аббревиатура STV, а не STR (смотрю каталог системайр)
Спасибо! Ну почему тогда характеристики и размеры другие, блях мух. Я смотрел чертежи где то они в разрезе всётаки разные должны быть. Или лажа.
http://30000.ru/catalog/BMS/regin/detail96258.php А вот действительно, с пробкой и без пробки, там с середине текста http://www.komfortvent.ru/tekhnichesk...-uzel.html Совет, гайку-колпачёк, она особеная, или самому подобрать можно, ну например соединители тонких шпилек?
И на самом приводе вроде не видно резьбы
Меня интересует вопрос - всё-таки где там подача, а где обратка?
Балансировочник ставится на обратку, однозначно! А грязевик вообще-то лучше на подачу перед калорифером,
чтобы потом не иметь с ним гемора - промывка - ещё то удовольствие!
Про остальное уже сказали.
А таким "умельцам" руки поотрывать по самые яйца - при такой схеме при закрытом трёхходовом циркуляции в теплообменнике не будет -
и вряд ли клапан успеет открыться на проток до того, как разорвёт калорифер...или это летний вариант? :D
Теоретически на приводе должна быть накидная гайка, которая навинчивается на шток клапана.
Но есть вероятность, что там разная резьба...
я, вроде бы, вижу и то, и другое... колпачёк - неотделимая часть привода... если он отломан - привод менять...
резьба вала клапана - видна в прорезе перфоленты...
а резьбовой колпачёк - чуть ниже границы черного пластика... с плоской боковой частью - под гаечный ключ...
там - на валу привода - не просто резьба на штыре, а уменьшение диаметра штыря и уже на этом, меньшем, диаметре нарезана резьба...
А какой ход штока клапана?
В принципе, у привода ход должен быть таким же, иначе отрегулировать такую систему будет невозможно...
Так, прочитал последний пост.
Немного не понял - что там всё-таки на штоке привода? Это накидная гайка с внутренней резьбой, прикреплённая к штоку, или это обычная гайка, навинченная на наружную резьбу на штоке привода?
Блях мух. В общем придётся опять пилить в Анапу, договора с ними нет, я поэтому ничего не курочил и не снимал. Но придётся. Уменя много такого г-на на фотках, я не всё показал, с соседями этих уже получил аванс, там шняга в другом но смысл тот же: смесительные узлы и разорванные теплообменники.
То есть где-то уже теплообменники порвало?
Да, и ещё - трёхходовые, как я понимаю, заклинены механически в открытом на проток положении.
При этом электроприводы клапанов должны быть отключены, иначе у них есть хороший шанс сгореть нафиг...
Да. Накидная гайка с внутренней резьбой. Прикреплена к штоку привода, но может вращаться...
Надо, отключив привод, снять с него крышку. Вывести в среднее положение (под крышкой есть пластиковый штырь; или пальцами, или, вроде, в него 6-гранник вставить можно - покрутить). Поднять шток клапана аккуратно отверткой за резьбу. Накрутить гайку.
гайку тянуть аккуратно: можно умудриться повернуть штырёк (связь гайки со штоком привода) и отломать к чертям... Обязательно подобрать гайку (обычную) и использовать как контргайку для накидной гайки.
шток клапана - пластик. в него вплавлен(вклеен?) штырек на конце имеющий шляпку. Эта шляпка не дает с этого штырька свалиться накидной гайке...
привод - или AQT, или AQM... какой-какой не помню (один - 0-10В или 4-20мА, другой - сигнал вверх/вниз)...
если привод плавный(аналоговый сигнал), то после подключения питания, надо нажать единственную кнопку на плате привода, чтоб он, пройдя от мин до макс, запомнил физические пределы хода штока клапана...
приводы (из-за мех. блокировки) вряд ли сгорят - они оценивают усилие нажима (а, точнее, превышение тока моторчика при блокировании штока клапана) и останавливаются...
Состав смесительного узла приточной установки Wesper TR90:
1. Подача (снизу, противотоком)
1.1 Запорный шаровый 1 1/4"
1.2 Регулировочный MVS-C KVS 16.6, DN32
1.3 Грязевик (почему после регулировочного?)
1.4 Насос UPS 32-80
2. Обратка
2.1 Датчик т-ный, погружной (суперрр длинный)
2.2 Клапан STV 20/5.6. Вот тут вопрос, не маловато ли будет!? производительность установки 8000-9500 м3/ч. размер теплообменника прим. 1100*800. Сюда просится KVS не менее 10, а вообще то 16. Например STR 32–16. Мож не прав?
2.3 Шаровый
А ещё надо посмотреть контролер, согласуется ли он с приводом клапана. Бывает такое что на контролер с управлением клапана 0-10 В ставят тупо ON OF. Я в москве за кем-то переделывал. К сожалению не зафиксировал кто это делал. А сам уже забыл.
По поводу смесительного узла:
Грязевик ставится сразу за запорным шаровым краном
По трёхходовому - каждый калорифер рассчитан на определённую пропускную способность по теплоносителю. Исходя из этого подбирается клапан.
К сожелению данных по теплообменнику нет, но взяв за основу каталоги, где до 1000*500 находим, что на 1000*500 треба 7,6 м3/ч, соответственно KVS клапана до 10 (всё равно есть шаг, 5-6,5 потом сразу 10 KVS). Примерно понимая, что в нашем случае KVS клапана никак не менее 10, а вот следующий по шагу KVS 16, надо тут уже считать. Вот так, размышления.
А вот для этого и нужен балансировочник! Принудительно открываем трёхходовой на проток полностью и
балансировочником ставим необходимый расход по теплоносителю!
Этот контроллер - свободнопрограммируемый... я не в курсе что там стандартно прошито, но если свою программу делать, да еще первый раз, труда много уйдет... Хотя на сайте производителя (сегнетикс) можно скачать куски программы для определенных задач...