вход DI1(датчик давления вентилятора) должен получать сигнал чуть позже включения вентилятора(от 0 до 20(30)секунд). И сниматься сигнал должен, также, чуть позже выключения вентилятора.
явного датчика давления вентилятора я не вижу. заведите DI1 и DI+ на свободный НО контакт на контакторе(силовом реле) вентилятора.
Планировщик работает только в автоматическом режиме. Если есть ручной пуск, планировщик будет работать в режиме, когда ручной пуск будет "выкл".
Внешний запуск это DI2. А Вы пытаетесь внешним запуском воздействовать на DI1 (датчик давления вентилятора). Отсюда и глюки... Также, читайте выше - о невозможности корректной работы (одновременно) внешнего запуска и планировщика.
Если пульт не принципиален - планировщик работать будет... Желаемый режим работы задать можно, если помнить о том, что в графу "день недели" (цифра, 1-значная), можно поставить не только 1-7(дни недели), но и 8, 9 (что-то из них - все будни, что-то - только выходные)... Посмотрите инструкцию, или поэкспериментируйте.