Makey, Работает этот чиллер как-то коряво, 56 запусков в час,а за год наработал всего 160 часов.И ни одного аварийного сообщения в логах.Чой-то в параметрах неладно, кажись.А проверить не могу,пароли не подходят (1234 и 4939).
Ну да,ежеминутно вкл один из компрессоров, отрабатывает минуту (видимо, фиксированное время между пуском и остановом) и откл. Мож дифференциал маленький, а посмотреть не могу запаролено. Уставка 12 гр.
Пароль 4939 оказался рабочим (напарник чего-то протупил).Я поставил управление по RWT с PID.Компрессора стали нормально включаться, но отключаются по антифриз-аларм, а не по температуре воды (. А как P-band выставить я не въехал.Мож есть у кого описание по параметрам этого чиллера?
ttt, Не, с расходом воды всё в поряде. Когда чиллер работает ( один контур я отключил, работает на втором) разница между входом и выходом около 2,5 гр. Темп-ра постепенно понижается, но отключение происходит когда на выходе достигается уставка антифриза 4,5гр.,на входе в этот момент 6,8-6,9 гр.
"Я поставил управление по RWT "
"Темп-ра постепенно понижается, но отключение происходит когда на выходе достигается уставка антифриза 4,5гр.,на входе в этот момент 6,8-6,9 гр."
If Return Control Mode is selected, the return water temperature
RWT is controlled between the Setpoint and
the Setpoint + Proportional Band. We call this zone: the
Loading Zone.
Cooling Setpoint и Proportional Band находятся в USER LEVEL - SETPOINT KEY