Что происходит c LG V48LH?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Что происходит c LG V48LH?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Что происходит c LG V48LH?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 3198Тема: «Что происходит c LG V48LH?» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Такая ситуация! Забило капилярный узел. ПРичем у этой модели их два:

Рисунок

Забивает как правило этот:

Рисунок

Обычно у него протыкают сеточки фильтров и вставляют обратно. Я его вообще выкидываю и ставлю кусок 1/4 трубы.
Что произошло:
Тнагн=35С
Твсас=10
Тнар=12
Твнутр=28
Ток меньше номинала на 20%
Рвсас=4,3 бар
Производительность явно упала!
После отделителя до компрессора труба обмерзает:

Рисунок

Что с ним не так?