Обычно у него протыкают сеточки фильтров и вставляют обратно. Я его вообще выкидываю и ставлю кусок 1/4 трубы.
Что произошло:
Тнагн=35С
Твсас=10
Тнар=12
Твнутр=28
Ток меньше номинала на 20%
Рвсас=4,3 бар
Производительность явно упала!
После отделителя до компрессора труба обмерзает:
При 4,3 барах и 10 град на толстой трубе, обмерзание - это нонсенс.
ИМХО измерения некорректны.
Нет данных по конденсации и переохлаждению (и ненада рассказывать, что его невозможно измерить, впаять в конденсатор Шредера, как нех делать).
слишком низкое значение нагнетания
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Могу ошибаться (может в конкретном случаее что-то другое) но у всех тех что мне попадались с такими симптомами T48-54LH,V48-60LH,B48-60LH была одна и та-же беда - рассыпание (выкрашивание) уплотняющей прокладки на спиралях компрессора, обычно остатки от прокладки и забивают фильтр перед капиляркой на выходе, отсюда и ток меньше номинала. Выкидывать (протыкать) фильтры не советую ибо во внутр.бл. тоже стоит капилярка и в случае засорения её фильтра придётся уже снимать его.
valve пишет:
но у всех тех что мне попадались с такими симптомами T48-54LH,V48-60LH,B48-60LH была одна и та-же беда - рассыпание (выкрашивание) уплотняющей прокладки на спиралях компрессора, обычно остатки от прокладки
А почему спираль рассыпалась, корейцы так и не догадались? :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
2 human
Параметры мерял термопарой от мультиметра ПОСЛЕ замены капилляра (точнее его удаления).
2 valve
Про проблему с прокладкой не знал. Спасибо! Однако такая ерунда встречается нередко. Но после манипуляций компрессоры долго ходят!
Я вот думаю, если соотнести износ прокладки и высокое давление всасывания, не звиздык ли компрессору? Просто перестает качать? Но почему тогда фреон идет жидкарем?
den223 пишет:
2 human Параметры мерял термопарой от мультиметра ПОСЛЕ замены капилляра (точнее его удаления).
Если честно, хрень намерял.
Судя по нагнетанию, и уличной температуре у тебя конденсация ниже плинтуса.
Чтобы получить кипение в плюсе и нормальный перегрев, мало +28 град в помещении (а это канальник? в нем по умолчанию херовое кипение).
Тем более термопарой ты меряешь статику. Как у тебя гуляют параметры в динамике - не видишь.
Если компрессор дохлый из-за негерметичности клапана (например у поршня) или спиралей (у скролла) у него башка и выхлоп греются будь здоров.
Цитата
den223 пишет:
Но после манипуляций компрессоры долго ходят!
Если посыпалось графитовое уплотнение спиралей уже никто никуда не
ходит.
Цитата
den223 пишет:
если соотнести износ прокладки и высокое давление всасывания, не звиздык ли компрессору? Просто перестает качать?
По одному кипению хрен что поймешь.
Нужен весь цикл целиком, тогда будет ясно, что является причиной трабла.
Также невозможно (в соседней теме) по одному давлению на выходе насоса определить на каком участке теряется его напор.
Нету там 10 град. Думаю труба близка по температуре к кипению (2-3 град).
ОЖ заполнен жидкарем.
Компрессор качает из него пар, испаритель выдает меньше чем нужно, отсюда и обмерзание.
Ты когда паром заправляешь, тоже баллон обмерзает, когда давление к 4 барам приходит?
Не забывай, что у компрессора забор жидкаря и масла есть в нижней точке (в ОЖ на U образной трубке отверстие и сетка)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Почему нагнетание холодное? За три дня до этого, специально пробивали "грязь" работой на тепло. После этого все в норме. Давление Рвсас=3,7, Твсас=10. Тнагн свыше 70. Заправка - строго по весам!
После очередной закупорки сьездили вырезали капилляр. Получили такую картинку!
Не замерил! Но при предыдущем осмотре разница была в 2-3 бара. Во внутрянке капиллярки нет. Испаритель свое отрабатывает - к нему притензий нет! Трубка шестерка - стандартный "калибр" для 14 кВт (подсмотрел у SANYO).
Тут есть нюанс. Эти компрессоры работают на меньшем кол-ве фреона. 3,3 кг против (допустим Копланда) 5,3 кг. То есть у них что-то с расходом не как у всех! Может кусок шестерки для него и великовато?
Объем фреона зависит от объема ОЖ.
ME для своих блоков производительностью 14кВт использует две параллельные капиллярки 4.0/2.4-1200 мм.
Внутренний диаметр трубки 1/4" -4.83мм.
Послезавтра туда поеду, отпишусь че да как! Мне уже интересно на фига лыжа втетерила аж три капил.узла? Плавное дросселирование, блин! Вон Карриеры стоят с калибром и работают по 15 лет и ничего!