У Fujitsu разделение связи на ветки допускается. Хотя там LONmark...
У MHI Superlink KX2 и KX4 работает без проблем с ветками и даже когда пара линии связи проходит в кабеле питания (от наружного блока). И переменные благополучно приезжают по адресу.
Но у них адресация выполнена не так, как у Дайкинга.
В DIIInet вроде как назначается опорный внутренний блок в сети и от него пляшет вся виртуальная автоадресация.
Проще всего подключить чекер и проверить сколько блоков появилось в сети.
Тем более трехтрубку желательно запускать с чекером.
Ибо гемор с ними еще тот 8).
сам блок показывает 5 внутренних из 5. чекер показывает 3 из 5 и все. 4 внутренних показывают ошибку, 5 -й не показыывает. все же я склоняюсь к замене межблочки. и все было бы просто, и я бы тут не писал, а уже поменял бы все. вот только зашито все давно гипсом и покрашено. или хотя бы по bs-блокам прошелся...
Мы типа должны гадать на кофейной гуще?
Чекер3 показывает то что есть, и ровно такое же кол-во блоков должна видеть наружка. Странно, что показания не бьются.
Вот, блин, проблема!
Заказчику сказать, что для обслуживания и запуска пусть люки вешает, дабы к клеммам добраться.
Не хочет? пусть обращается в школу экстрасенсов. Там снимут порчу Дайкингу 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.