Я так понимаю слетела прошивка.
Внизу написал, что у меня сейчас есть:
Конфигурация.
У1 - смес кам обогрева
У2 - нагреватель
У3,У4 - откл
тут не используют камеру орашения.
Настройки
1. Р (обр. деж) - 10
2. I (обр. деж) - 1
3. Д (обр. деж) - 0.1
4. Р (комнатн) - 5
5. I (комнатн) - 12
6. Д (комнатн) - 0.1
7. Р (канал) - 5
8. I (канал) - 2 (было 12)
9. Д (канал) - 0.1
10. Генезис 2
11. Время прогрева, сек - 40
12. Продув тен, сек - 40
13. Т обр. воды С. максимум. - 75
14. прогрева - 40
15. дежурный - 35
16. минимум - 12 (было 15)
17 авария - 7
18. Т кан. авар. - 5
19. Нейтрал зона - 1
20 Время вент Ву - 40
21 Время вент Пу - 40
22 Время насоса - 40
23 Задержка вкл. ККб , сек - 60
24 Задержка откл. сек - 60
25 Время оттайки , сек - 60
26 Макс. процент рециркуляции,% - 0 (было 50)
27 Т защита, рекуперации, % - 3
Вот такие настройка, и конфигурация сейчас стоит.
Температура в канале скачет от 13-14 град. до 29-31 градусов.
Какие настройки должны быть ?
здание 6-ти этажка офисное здание, на контроллере висит только сист. вентиляции и не более
заранее благодарен. с уважение Михаил.