проблема с контроллером SMODE SMH 2010 на сист. вент.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования проблема с контроллером SMODE SMH 2010 на сист. вент.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «проблема с контроллером SMODE SMH 2010 на сист. вент.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10998Тема: «проблема с контроллером SMODE SMH 2010 на сист. вент., alarm............» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
У меня возникла проблема с контроллером SMODE SMH 2010
Проблема заключается в следующим:
Уставка 20 градусов, температура окр. Среды -5 , температура теплоносителя 52 градуса. Разница в давлении 0.8 .

Температура в канале прыгает от 13 градусов до 29-31…….

А как вышла данная ситуация, я пришел на новое место, неделю назад, до меня чела уволили .
Он мне показывал настройку,, но когда пришел я уже , но там были другие параметры настройки.
заранее спасибо за помощь.
Зы весь инет перерыл и бесталку :( что делать незнаю...............
Профиль
E-Mail
#2
Я так понимаю слетела прошивка.
Внизу написал, что у меня сейчас есть:

Конфигурация.
У1 - смес кам обогрева
У2 - нагреватель
У3,У4 - откл

тут не используют камеру орашения.

Настройки
1. Р (обр. деж) - 10
2. I (обр. деж) - 1
3. Д (обр. деж) - 0.1

4. Р (комнатн) - 5
5. I (комнатн) - 12
6. Д (комнатн) - 0.1

7. Р (канал) - 5
8. I (канал) - 2 (было 12)
9. Д (канал) - 0.1

10. Генезис 2

11. Время прогрева, сек - 40
12. Продув тен, сек - 40

13. Т обр. воды С. максимум. - 75
14. прогрева - 40
15. дежурный - 35
16. минимум - 12 (было 15)
17 авария - 7

18. Т кан. авар. - 5
19. Нейтрал зона - 1
20 Время вент Ву - 40
21 Время вент Пу - 40
22 Время насоса - 40
23 Задержка вкл. ККб , сек - 60
24 Задержка откл. сек - 60
25 Время оттайки , сек - 60
26 Макс. процент рециркуляции,% - 0 (было 50)
27 Т защита, рекуперации, % - 3


Вот такие настройка, и конфигурация сейчас стоит.
Температура в канале скачет от 13-14 град. до 29-31 градусов.

Какие настройки должны быть ?

здание 6-ти этажка офисное здание, на контроллере висит только сист. вентиляции и не более

заранее благодарен. с уважение Михаил.
Профиль
E-Mail
#3
Как правило это проблемы неправильного подбора нагревателя/обвязки. Если с ними все ОК, с настройками по умолчанию все работает очень стабильно. Приведите здесь схему и состав обвязки, данные калорифера (потеря давления, расход воды, воздуха, все температуры) , данные теплосети (темп. и давления прямой и обратки), гляну. А играться коэффициентами.. Можно, конечно, но где гарантия, что в другом режиме опять не пойдет расколбас?
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
HEKTO пишет:
Как правило это проблемы

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=44716&hl=