Необходим контроллер или блок програмирования соответствующий следующим задачам:
Необходим прибор для управления запуском 4 компрессоров. К нему надо подсоединить три датчика температуры: в помещении, на улице и в канале после испарителя. Так же подсоединить ДБТФ калорифера и датчик разницы давления до фильтра и после испарителя.
1) Датчик температуры на улице. По его показаниям разрешается пуск (замыкаются контакты прибора подключенные в цепь питания компрессоров) всех компрессоров (если температура выше 18о С).
2) Датчик температуры в помещении. По его показаниям разрешается пуск всех компрессоров, с задержкой времени включения и отключения – 2 минуты, по следующему графику:
- 10о С – пуск первого компрессора;
- 11о С – пуск второго компрессора с задержкой включения – 1 минута;
- 13о С – пуск третьего компрессора с задержкой включения – 2 минуты;
- 14о С – пуск четвертого компрессора с задержкой включения – 3 минуты;
3) Датчик температуры в канале. По его показаниям запрещается работа третьего и четвертого компрессоров при достижении температуры 5о С, с задержкой времени включения – 3 минуты;
4) ДБТФ калорифера. При его срабатывании замыкается контакт при этом контроллер замыкает контакт на трех ходовой клапан (открывает его, чтобы пощло больше воды) загорается лампочка «авария». Можно еще с жалюзями подумать.
5) Датчик разницы давления. При его срабатывании замыкается контакт и контроллер запрещает работу третьего и четвертого компрессоров, а также загорается лампочка фильтра.
СПК на базе того же Сегнетикса, t.a.c. и пр.
Но...
Начнем с того, что для +10 град уже нужна хорошая теплоизоляция помещения. И температура кипения меньше нуля град. Соответственно обычные испарители для приточной вентиляции если воткнуть, то придется довольно часто запускать оттайку.
Опять таки прямотоком запаритесь охлаждать помещение, только рециркуляция с подмесом.
Все что касается алгоритма запуска ступеней компрессора по датчику помещения легко реализуется софтом СПК.
Но СПК не должен рулить компрессорами, если они расположены в одном гидравлическом контуре. Поэтому с самого начала задача поставлена некорректно.
Объясните на основе какого ККБ хотите получить холод?
human пишет:
СПК на базе того же Сегнетикса, t.a.c. и пр.
Но...
Начнем с того, что для +10 град уже нужна хорошая теплоизоляция помещения. И температура кипения меньше нуля град. Соответственно обычные испарители для приточной вентиляции если воткнуть, то придется довольно часто запускать оттайку.
Опять таки прямотоком запаритесь охлаждать помещение, только рециркуляция с подмесом.
Все что касается алгоритма запуска ступеней компрессора по датчику помещения легко реализуется софтом СПК.
Но СПК не должен рулить компрессорами, если они расположены в одном гидравлическом контуре. Поэтому с самого начала задача поставлена некорректно.
Объясните на основе какого ККБ хотите получить холод?
объект:каток с брезентовым куполом, система охлаждения и поддержания льда отдельная.
меня интересует система вентиляции и охлаждения:в ней присутствует приточка VTS и встроенный охладитель который непосредственно охлаждает компресорно-конденсаторный блок киловатт на 300(фреон R22), 2 контура, в каждом контуре 2 компрессора. Приточка(имеет рециркуляцию) не только подаёт свежачок с улицы, но и поддерживает необходимый напор давления воздуха внутри катка. Необходимо поддерживать температуру внутри порядка 14 градусов.На данном этапе никакой нормальной регуляции не существует, решение проблемы видим в установке контроллера(терморегулятора) для выполнения вышеуказанных функций и задач.....
это не совсем контроллер, вернее сказать НУЖЕН ПРОГРАМИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
дельта вас спасет:
http://www.e-automation.ru/tcontroller два компрессора в контуре должны управляться с помощью встроенного контроллера ККБ, обеспечивающего ротацию. Если его нет, придется установить.
А вообще задача интересная.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
LordN пишет:
задача довольно проста и банальна, но с кашей в голове, как у автора, её не решить, т.к. путей много, а пройти нужно по одному, но правильному.
Где я писал о сложности задачи?Весь новый рынок автоматики с трудом можно охватить, поэтому и спросил совета у сообщества.....Мы програмируем в основном на Саутерах и Семёнах..Но для такой ПРОСТОЙ задачи это дороговато......Знаю об ОВЕНАх.......Поэтому и писал, чтобы спросить о наличии более новых,надёжных и дешёвых вещах.
Прочитал внимательно постановку задачи... Чезанах?
Получается при снижении температуры с 14 град до 10 будет увеличиваться холодпроизводительность ККБ с 0 до 100%, а надо наоборот.
Идея такая Уставка 10 град дифференциал на офф - 1..1,5 град
Далее в контроллере задается диффернциал для ступеней. Типа 4 град. Итого 100% до 14 град, далее снижение мощности с каждым градусом до уставки. А ККБ будет по сигналам контроллера о снижении мощности по наработке рулить ступенями и там не будет жесткой привязки типа COMP1...COMP4.
Чето после вашей постановки задачи, не верится что вы программите Саутеры и Семены. ;)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
human пишет:
Прочитал внимательно постановку задачи... Чезанах?
Получается при снижении температуры с 14 град до 10 будет увеличиваться холодпроизводительность ККБ с 0 до 100%, а надо наоборот.
Идея такая Уставка 10 град дифференциал на офф - 1..1,5 град
Далее в контроллере задается диффернциал для ступеней. Типа 4 град. Итого 100% до 14 град, далее снижение мощности с каждым градусом до уставки. А ККБ будет по сигналам контроллера о снижении мощности по наработке рулить ступенями и там не будет жесткой привязки типа COMP1...COMP4.
Чето после вашей постановки задачи, не верится что вы программите Саутеры и Семены.
по порядку:
1)лично-я не програмлю, писал мы-имея в ввиду контору
2)алгоритм работы:допустим нужно поддерживать 14 градусов-если температура выше на 1 градус-включается один компрессор;если выше на1,5-дополнительно включается 2-ой компрессор ; если выше на 2 градуса , то третий; если выше на 2,5- то четвёртый.При температуре ниже 13,5 градусов по Цельсию, компрессора не включаются.
Неужели неправильно пишу :(
Цитата
exelente пишет:
Цитата panadol пишет:
на Саутерах и Семёнах
700-1000 у.е. дорого для управления холодилкой?
Так смонтируй все на термостатах и реле времени..
Разговор не веду об управлении холодилкой, а об управлении компрессорами.... ;)
panadol пишет:
меня интересует система вентиляции и охлаждения:в ней присутствует приточка VTS и встроенный охладитель который непосредственно охлаждает компресорно-конденсаторный блок киловатт на 300(фреон R22), 2 контура, в каждом контуре 2 компрессора. Приточка(имеет рециркуляцию) не только подаёт свежачок с улицы, но и поддерживает необходимый напор давления воздуха внутри катка. Необходимо поддерживать температуру внутри порядка 14 градусов.На данном этапе никакой нормальной регуляции не существует, решение проблемы видим в установке контроллера(терморегулятора) для выполнения вышеуказанных функций и задач.....
У нас на крытом катке по указанию Базы ОВК мы поставили 4 обычных термостата с подключением к Кареловскому контроллеру ККБ Thermocold. Алгоритм такой же.
Если интересует, пиши на мыло.
Дешевле и проще и правильнее сделать один щит управления всеми устройствами.
Т.е. и вентиляцией и холодилкой и нагревом. не надо болтать ерундой.
Или вентустановку с автоматикой уже купили?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Дешевле и проще и правильнее сделать один щит управления всеми устройствами.
Т.е. и вентиляцией и холодилкой и нагревом. не надо болтать ерундой.
Или вентустановку с автоматикой уже купили?
Всё уже стоит и работает(приточка,тэны, шкаф управления, регулятор скорости вращения вентилятора).....осталось довести до ума работу компрессоров...(доделываем за другими)
Изак хочет подешевле, а вам не отказать..
Так яж и говорю. Реле времени+ термостат.
И не заморачиваться на шаг в 1 С. Активные датчики с точностью от 0.5 С стоят сами по себе не дешево.
Обычные термостаты с датчиками +-1 С и два реле времени. Две ступени естествено. Первое реле включает второе. 5 минут не вышла система на требуемую температуру - включилась следующая ступень. Да и точность поддержания притока =-1С в помешение катка - бред.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
panadol пишет:
2)алгоритм работы:допустим нужно поддерживать 14 градусов-если температура выше на 1 градус-включается один компрессор;если выше на1,5-дополнительно включается 2-ой компрессор ; если выше на 2 градуса , то третий; если выше на 2,5- то четвёртый.При температуре ниже 13,5 градусов по Цельсию, компрессора не включаются.
пипец. да все правильно, об одном и том же пишем. В моем алгоритме будет то же самое, только вид сбоку.
Я имел ввиду, что вы не рассмотрели СНИЖЕНИЕ температуры до уставки +14 град от начальной к примеру +23 град, ведь +14 град + dT (18 град в помещении) еще получить надо!
А так вообще проблем нет. Обычный термостат по температуре в помещении с кучей релейных выходов на 4 ступени мощности, и регулируемым дифференциалом.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
пробовали термостаты Polar Bear полное г.... или может быть нам не повезло, при установки температуры на 10 градусов Цельсия, данный термостат реагировал в диапазоне от 2 до 16 градусов цельсия, что не фонтан...
извините за Ваше потраченное время, что не описал сразу всё от начала до конца..
Цитата
exelente пишет:
Изак хочет подешевле, а вам не отказать..
Так яж и говорю. Реле времени+ термостат.
И не заморачиваться на шаг в 1 С. Активные датчики с точностью от 0.5 С стоят сами по себе не дешево.
Обычные термостаты с датчиками +-1 С и два реле времени. Две ступени естествено. Первое реле включает второе. 5 минут не вышла система на требуемую температуру - включилась следующая ступень. Да и точность поддержания притока =-1С в помешение катка - бред.
какие обычные?? ссылки в студию
по поводу точности поддержания, всегда должны стремиться к совершенству
может у меня мания :D , но мне кажется, что любое моё слово буквально под микроскопом рассматривается
panadol пишет:
всегда должны стремиться к совершенству
Еще раз. Тогда активные датчики в свободнопрограмируемый контроллер. Можно даже поискать у того же сименса среди дискретной линейки. При помощи ртутного термометра все датчики после подключения к контроллеру откалибровать.
Тебе как бы и надо то. 1-2 аналоговых входа и 4-6 штук дискретных.
А по давлению без контроллера прямо с реле давления управляющую цепь пускателя разрывай. Лампочку на второй контакт от реле давления.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Зачем ему 8 аналоговых каналов?
Сложное это от топорности Овен..
Но если его линейку изучать, то на это можно внимание обратить:
http://www.owen.ru/device/63434567
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Неэтетично, зато дешево, надежно и практично.
Топорно- пожалуй. Зато функционально. Можно реализовать заданный алгоритм. Есть встроенные таймеры на включение- выключение. Различная логика и пр. Недорогие надёжные датчики.
Но..... С первого раза врубиться сразу вряд-ли получится. Но когда поймешь -все несложно.
+++ адекватная тех информация и поддержка. Можно програмировать с панели или с компа. много еще чего.