температура кипения в осушителях воздуха
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования температура кипения в осушителях воздуха

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «температура кипения в осушителях воздуха»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 9999Тема: «температура кипения в осушителях воздуха» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Надо заменить ТРВ на аналог, температура кипения не известна. Фреон 407с
Профиль
E-Mail
#2
А кроме типа фреона производительность случайно не известна?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#3
Производительность и тип фреона значения не имеют, физика у всех испарителей одна что 20 квт что 2 квт, тоже самое с фреоном , давления для разных фреонов будет разным а вот температура одинакова для всех. В моём случае 3.5 квт.
Профиль
E-Mail
#4
http://www.inpo-ltd.ru/rus/index.htm
Физика-то конечно, одна, а кол-во фреона, пропускаемого ТРВ - разное.
Нормально расписан подбор в каталоге AlcoControls, если надо - пиши в электронку.
Темп. кипения для R407С - +4С насыщенного пара.
Отредактировано: BIS 31-08-2009 15:15
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#5
температура кипения +4 принята для систем кондиционирования. Осушитель работает в отрицательном диапазоне. Шаг оребрения испарителя больше чем у кондёров и есть перепуск горячих газов в испаритель.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
dm.i3 пишет:
Осушитель работает в отрицательном диапазоне
чушь. либо осушитель не для климата
Отредактировано: LordN 31-08-2009 17:16
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
Если
Цитата
dm.i3 пишет:
Осушитель работает в отрицательном диапазоне. Шаг оребрения испарителя больше чем у кондёров и есть перепуск горячих газов в испаритель.
то это воздухоохладитель, а перепуск газа - это оттайка.
А вообще, что за осушитель? Производитель и маркировка?
Отредактировано: BIS 31-08-2009 18:01
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#8
Кroll Т 100