Чиллер AQL70
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Чиллер AQL70

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Чиллер AQL70»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Сообщения 61 - 74 из 74
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все
  Просмотров: 64066Тема: «Чиллер AQL70, Пару вопрросов на засыпку» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#61
Заказчик завалил :D По теме:2006 пускали Гонку или Гёнку, как она по турецки читается ХЗ, сильно, даже очен сильно смахивает на кериер. Какой-то *идарас протянул силовои кабель под чиллером и для надёжности(?!?!) при*уярил его к трубе нагнетания после колена, 1-1,3м от компр. Кто пускал, почему не осмотрели, зачем кабель-это другая тема. После феерверка и дым завесы из масла очкующий клиент на бабло сел. В общем запаяли, опресовали(хз чё ещё), вакуум и 12кг 22(407-12кг), даже масло не долили так как *ука(клиент) плакал от бедности, срубая за аренду>20 000$ в месяц.Думали сдохнет, так он три сезона отпахал(на зиму консервировали), а эта жмотяра новое здание отгрохал(его доля 4этажа+ 2эт гараж) и в этом году хотел старый чиллер туда оттаранить. Видать у Исаева дело не в фреоне а хз в чем, кто так *уярит то 25кг вчера, то14 сегодня, или *уйнуть фреон не поняв откуда он съ*бался. Эт шо стройбат?
Профиль
E-Mail
#62
Исаеву: проидись по контроллеру, может где что не так выставили, может дерьмо в контуре,может обмерзает. Поставь воду +15 и посмотри как на наэтом режиме? Только не *уячте фреоном 11кг и баста.
Профиль
E-Mail
#63
Да не куда я не с"бался!!! Чиллер работает! Отрегулировал ТРВ! И все пошло!
Цитата
DDAVID пишет:
Поставь воду +15 и посмотри как на наэтом режиме? Только не *уячте фреоном 11кг и баста.

Не тут то было я бы с удовольствим только я не чего не могу изменить, там с завода запрограммировали и все!!!!!
Профиль
E-Mail
#64
isaev А скока бабла снял. если не секрет 8)
Отредактировано: штирлиц 16-07-2009 20:09
Профиль
E-Mail
#65
Цитата
isaev пишет:
Работает до того пока на входе будет 14 градусов а на выходе 4 градуса вырубает по ошибки "LO"

При таком перепаде, крути не крути ТРВ, один хер чиллерок не жилец.
Работать то он будет. Вопрос сколько. Вопрос
Отредактировано: human 16-07-2009 23:06
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#66
isaev - жгете! :D
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#67
Цитата
isaev пишет:
Чиллер работает! Отрегулировал ТРВ! И все пошло!
смари сюда
Цитата
human пишет:
При таком перепаде, крути не крути ТРВ, один хер чиллерок не жилец.
понял?
так что я угадал, бабло срубил и свалил :)
давай колись про объект чтоб кто-нить из людей в это дерьмо не вляпался.

Цитата
human пишет:
Работать то он будет. Вопрос сколько.
наверняка он задавил ТРВ расход по фреону т.е. перегрев в глубокий плюс увел. масло прожарится, статор тоже, потом начнут пилиться поршня-подшипники... хз, до осени може и допашет если чиллер нагружен не шипко... короче как повезет.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#68
на таком расходе по любому пульсации будут.
ТРВ нормально работает только на номинале ;) от 20 до 7 цельсиев
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#69
Цитата
human пишет:
на таком расходе по любому пульсации будут.
пульсы пох, он же добивал чтоб уйти от аварии по низкой темп-ре выхода, остальное ему пох. либо наеборот выкрутил в ноль чоб жидкарь струился :)
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#70
Странно как-то разве можно вместо 407с лить 22?Насколько я знаю нет.
Профиль
E-Mail
#71
исаев, ну чо, расскажи уже.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#72
В мае узнаем :D из газет.

Дуду! Ты куда?
Узнаешь завтра из газет (Операция св Януарий)
Отредактировано: DDAVID 15-11-2009 23:35
Профиль
E-Mail
#73
ISAEV,а то что маслот у 22-го минеральное,а у 407-го синтетическое это тебе ни о чём не говорит?
Профиль
E-Mail
#74
Знаю что дозоправка без полезна!Что за бред почему бесполезна только жидиньким.