В двухкомнатной квартире заложены приточные воздуховоды 206х60мм начинающиеся на остекленной лоджии и заканчивающиеся в комнатах.
Изначально планировалась установка чего то вроде "Климат 035", но финансов не осталось, а лето пришло как то "неожиданно"...
Цель: вентиляция и частичная коменсация теплоизбытков в квартире.
Ограничения: согласовать установку конденсаторов на фасаде пока не удается.
Будет ли работать схема с оконным кониционером, установленном на лоджии с подмесом уличного воздуха и забором приточки, около 200м3 (до 30% расхода кондиционера) с той же лоджии?
Я решил во вновь заказываемом остеклении балкона оставить форточку по размеру задней стенки кондиционера (конденсатора). Сам кондиционер установить на полку внутри лоджии напротив форточки (антресоль встроенного шкафа), отступив от потолка 10-15см. Вероятно, улитку испарителя попробую повернуть для раздачи наверх за подвесной потолок. Зону разделения холод-тепло утеплить вставками пенополистирола. В подвесном потоле поставить несколько диффузоров и от туда же (из-за подвесного потолка) сделать забор приточки. Расчетный объем камеры распределения холодного воздуха, 1.8м2 * 0,18м = 0,32м3. Надеюсь, хватит. Как посчитать необходимый объем правильно - не знаю. Думаю, напора вентилятора испарителя должно хватить для того, чтобы выдавливать воздух из ниши подвесного потолка через диффузоры.
Рекомендую призадуматься о шумовых эффектах конструкции... Оконники славятся вибрацией и шумами. Бессонные ночи обитателей жилища могут свести на нет все благие и не очень начинания.
Так оно же на закрытой лоджии будет. Нихай себе там шумит сколько влезет. Главное, чтобы расход воздуха у оконника при такой конструкции оставался в допустимых пределах. Я вот еще думаю, как бы этот оконник для догрева воздуха зимой использовать...
Зачем клапан, оконники реверсивными бывают. Там задача с подогревом внешнего контура в режиме обогрева, чтобы не обледенел... Нужно место установки нагревателя и его мощность прикинуть, чтобы оставить пространство для маневра.
Может быть, Уважаемый, k-kont всетаки поделится секретами и подводными камнями...
TeRminaToR пишет:
Может быть, Уважаемый, k-kont всетаки поделится секретами и подводными камнями
Пардон, был занят.
Это можно делать если кассовый узел расположен где-то в торговом центре и нет возможности установить обычный сплит, надо делать скрытно от администации тогового центра, замаскировывая под систему вентиляции. В кассовой кабине имеются отверстия небольшого диаметра (Д125-160) для притока и вытяжки.
1- кондиционер монтируется в подвесном потолке кассы.Если мало места в данном месте потолка делается опуск.
2-снять морду оконника и сделать переходы для подсоеденения воздуховодов. Вентилятор у оконников обычно центробежный, поэтому , если не зажимать воздуховоды, напор сильно не падает.
3- Аналогично делается с конденсатором.Воздуховоды подсоединяются к вент отверстиям кассы.
4- Дополнтельно устанавливается канальный вентилятор, подключенный к компрессору через регулятор конденсации .Вентилятор подбирается по расходу и потере давления. Так для 2 кВт кондиц надо типа ВК200.
Одно из самых главных. все это в маленьком помещении очень шумит, поэтому изолируется шумоизоляцией типа роквуд 100 мм.Если это делать тщательно все приемлиемо работает.
Количество воздуха (м3/сек) необходимое для охлаждения конденсатора упрощенно:
L= 1.3 х производит кондиц(кВт)/ 1.15х( Т выход-Твход)
Твыход не выше 45-50 С
TeRminaToR пишет:
Я решил во вновь заказываемом остеклении балкона оставить форточку по размеру задней стенки кондиционера (конденсатора). Сам кондиционер установить на полку внутри лоджии напротив форточки (антресоль встроенного шкафа), отступив от потолка 10-15см. Вероятно, улитку испарителя попробую повернуть для раздачи наверх за подвесной потолок. Зону разделения холод-тепло утеплить вставками пенополистирола. В подвесном потоле поставить несколько диффузоров и от туда же (из-за подвесного потолка) сделать забор приточки. Расчетный объем камеры распределения холодного воздуха, 1.8м2 * 0,18м = 0,32м3. Надеюсь, хватит. Как посчитать необходимый объем правильно - не знаю. Думаю, напора вентилятора испарителя должно хватить для того, чтобы выдавливать воздух из ниши подвесного потолка через диффузоры.
А не проще и дешевле поставить обычный сплит??? Такими вещами занимались лет 20 назад... На youtube - много подобных устройств и девайсов.
Gena Bukin Подкиньте, пожалуйста, ссылочку на youtube
Интересно посмотреть. Я только на мастерсити видел отчет о переделке оконника в канальник датированый 2005 годом...
А по поводу сплита, то согласовать установку конденсатора на фасаде не получается. Устанавливать же конденсатор на той же лоджии ничуть не меньший гемморой. Тем более фреоновая трасса во время ремонта не заложена, а воздуховоды - есть... Я понимаю, что до уровня комфорта я на приточной вентиляции в пик летней жары не дотяну, но 3кВт теплоизбытков сниму. 20-30% охлажденного воздуха будет подавать через приточку, остальное, если понадобиться, через открытую дверь балкона...
Еще появилась мысль, сливать конденсат в бак какого-нибудь ультразвукового увлажнителя и пускать на доувлажнение приточного воздуха. Конденсации в воздуховодах по-идее быть не должно, т.к. воздух там только нагревается... Собственно, увлажнитель уже есть, Air Comfort B-741. Установить его в камере смешения, снять верхний бак и организовать перелив на случай переполнения... Автомтаика включения/отключения по уровню жидкости в нем уже есть. Остается его только регулярно чистить, но эта процедура так или иначе производится в ручную. Будь увлажнитль в комнате на тумбочке или на лоджии, фактически ничего не меняется...