Цитата |
---|
перепад температур(в фаренгейтах)- разница насыщения хладагента в конденсатор и испарителе,
(B CPIM) + C - для данной модели приблизительно равняется 6 |
это не зависит от модели .
Цитата |
---|
у неё есть специфический клапан HLUV. |
Это байпасный клапан чтобы турбина при закрывании заслонок не сваливалась в помпаж.
Он должен быть открыт до момента когда заслонки откроются на 40-60%(в среднем для современных турбин,а вообще для каждой турбины эти значения разные),ссответственно потом закрывается.
Ваша машина работает в недопустимом режиме для турбины, помпаж может привети к очень печальным последствиям -разнесет турбину.
У вас не отрабатывает автоматика, либо где то датчик глючит или уставки корявые.
Цитата |
---|
при15% IGV :т.конденс=17,4 , т.испар=17,2
при20% IGV :т.конденс=16,4 , т.испар=17,7
при50% IGV :т.конденс=17,7 , т.испар=17,9
при75% IGV :т.конденс=18 , т.испар=18,1 |
это какие то не реальные цифры.