DAIKIN RMXS переодически встает с ошибкой JC низкое давление всасывания
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования DAIKIN RMXS переодически встает с ошибкой JC низкое давление всасывания

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «DAIKIN RMXS переодически встает с ошибкой JC низкое давление всасывания»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 15448Тема: «DAIKIN RMXS переодически встает с ошибкой JC низкое давление всасывания» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
DAIKIN RMXS переодически встает с ошибкой JC низкое давление всасывания. Хотя в статике давление 14кг при работе 4,8-5кг.
Потом отключаешь его от питания и минут через 15 опять работает, может и неделю проработать а может и 10 минут. Ни поймем его. Глюк платы или у нас руки кривые? Кто с этим сталкивался подскажите где искать?
Профиль
E-Mail
#2
Одного манометра и времени измерения 10 мин будет маловато.
Вижу следующие варианты:
1. Не хватает х.а. при работе на полную нагрузку.
Все таки 4..5 бара для мультизоны в режиме холод - маловато, да и еще нужно перегрев измерить
2. Глючит датчик давления. Легко проверить. У RMX можно выбрать на индикаторе режим измерения давления кипения, конденсации (да и любую температуру на выбор). Таблица параметров прилагается на крышке бокса.
3. Глючит какой-то из EEV. Внутренние блоки придется включать по одному. И следить за параметрами.
Отредактировано: air_wave 27-04-2009 00:30
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
air_wave пишет:
У RMX можно выбрать на индикаторе режим измерения давления кипения, конденсации (да и любую температуру на выбор). Таблица параметров прилагается на крышке бокса.

Это у RMX а у него RMXS который R410А, это другая машинка. Она давления и температуры не кажет.
Профиль
E-Mail
#4
как все запущено.
Опять факинLED и двоичный код?
Покупайте чекер для факинДайкин за бешаные тыщи?
Отредактировано: air_wave 27-04-2009 10:32
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#5
тоa-i-r
пишите адрес вышлю сервис мануал на русском.
Профиль
E-Mail
#6
info@a-i-r.ru жду мануал только мне интересна версия которая работает на 22 фреоне те машинки что на 410 вообще без проблемно пашут
Отредактировано: a-i-r 27-04-2009 19:03
Профиль
E-Mail
#7
Ленинград ,а мне можно ?
Maleyev@rambler.ru
За ранее благодарюююююююююю!!!!!!!!!!!!!
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
a-i-r пишет:
те машинки что на 410 вообще без проблемно пашут

а как же авария НД?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#9
Maleyev72 и a-i-r
смотрите почту
Профиль
E-Mail
#10
Спасибо. Кстати забыл сказать что встает в ошибку преимущественно в режиме обогрев.
Профиль
E-Mail
#11
В ресивере закончился жидкарь, а внутрянка не обеспечивает требуемый расход для испарителя.
проследите за динамикой температуры жидкостной трубы с внутренних блоков, она не должна проваливаться в минус.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
air_wave пишет:
В ресивере закончился жидкарь

У RMXS нет ресивера он есть только у RMX.
Профиль
E-Mail
#13
2 Leningrad
Уважаемый дайкинист, а вы точно читали сервис мануалы на RMXS? Их два типа D и E.
Не поленился, открыл файл SM_SiEBE18-526_RMXS-D.pdf на странице 56. Опа, ресивер есть.
В машинке SM_SiBE18-621_RMXS-E.pdf на странице 62 аккумулятор, ресивера нет.
Откуда у вас уверенность, что проблемы с E серией?
Вы экстрасенс-дайкинист?
И еще a-i-r пишет:
Цитата
жду мануал только мне интересна версия которая работает на 22 фреоне те машинки что на 410 вообще без проблемно пашут

Теперь она уже беспроблемно пашет. А выше постом глючит.
8)
Что-то тут не так.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#14
а всем вышеотписавшимся не кажется что 4.8-5 бар для машины на 410-ом всетаки маловато
Профиль
E-Mail
#15
Цитата
DIII пишет:
а всем вышеотписавшимся не кажется что 4.8-5 бар для машины на 410-ом всетаки маловато
читай внимательней тему... Bug
Профиль
E-Mail
#16
и что же там такого написано?
фигня всякая!
еще раз повторю- для 410-го 5бар очень мало.
Профиль
E-Mail
#17
Цитата
DIII пишет:
и что же там такого написано?

Там написано про глючащую мультизоналку ;)
Знаешь что такое Varible Refrigerant Flow?
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
Профиль