Пуско-наладочные работы по кондиционерам
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Пуско-наладочные работы по кондиционерам

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Пуско-наладочные работы по кондиционерам»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 5234Тема: «Пуско-наладочные работы по кондиционерам» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Уважаемые господа!
Интересует небольшой вопрос.
Каким образом выявить заломы, перегибы труб при пусконаладочных работах?

С уважением!
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#2
а это вам точно нужно?
Ну проверьте холодопроизводительность внутреннего блока, замерив дельту по температуре, при этом учтя влажность воздуха и замерив расход воздуха. Сравните с паспортным, учитывая потерю производительности из-за протяженности трубопроводов (если есть). Не забудьте про коррекцию на отличие стандартных условий измерения производительности от фактических. Но это больше на научно-исследовательскую работу похоже
Профиль
E-Mail
#3
Если девайс имееет на борту реверсивный клапан, включите на тепло, давление и ток будут завышенными при нормальных условиях (Тпомещ <= 28-30 град, Тулицы < 20 град).
В режиме холода увидите аномальное падения температуры кипения, снижение перегрева на испарителе, из-за понижения расхода х.а.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
Ziggurat пишет:
а это вам точно нужно? Ну проверьте холодопроизводительность внутреннего блока, замерив дельту по температуре, при этом учтя влажность воздуха и замерив расход воздуха. Сравните с паспортным, учитывая потерю производительности из-за протяженности трубопроводов (если есть). Не забудьте про коррекцию на отличие стандартных условий измерения производительности от фактических. Но это больше на научно-исследовательскую работу похоже

И ничего не получится.
Потому что погрешность измерения таким методом будет выше потерь на заломе 8)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#5
Большое спасибо! :D
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
air_wave пишет:
И ничего не получится.Потому что погрешность измерения таким методом будет выше потерь на заломе


Абсолютно согласен, но если залом тубы серьезный, примерно более 30-40% сечения, то найти его легче на системах с высоким давлением в труботрассах (VRV Daikin? VRF General ) и подобных. Но работа предстоит "мама негорюй".