Lossnay LGH-100RX4 Канальная приточно-вытяжная система.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Lossnay LGH-100RX4 Канальная приточно-вытяжная система.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Lossnay LGH-100RX4 Канальная приточно-вытяжная система.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6973Тема: «Lossnay LGH-100RX4 Канальная приточно-вытяжная система., Помогите очень надо разобраться» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Всем привет у меня проблемка возникла.
Установил пву в межпотолочном пространстве, все воздуховоды развел по комнатам, короче все цивильно сделал. Включил, пытаюсь переключать режимы зима\лето а он никак не реагирует. постоянно пашет в летнем, тянет с улицы ледяной водух. Рекупер не включается. wall
Профиль
E-Mail
#2
Общирный вопрос!!! Нужно точнее что в рекуператоре не работает? сигнал идет на мозг или как ...?
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
Профиль
E-Mail
#3
То есть у Вас вытяжной воздух идет через байпас а не через рекуператор?
Информации мало для советов.
1. Какой у Вас пульт ДУ (PZ-41SLB-E или PZ-52SF-E) ???
2. Куда, на какие клеммы Лосснея подключили пульт ДУ ???
3. Выбираете на пульте режим "HEAT EX." и всеравно гонит холодный воздух ???
4. Какая температура воздуха входящего в Лоссней (уличного) и выходящего из него (подаваемого в помещение) ???
5. Трогали ли какие-нибудь дип-переключатели на плате управления Лосснея ???

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#4
1 пульт pz 41 slb-e
2 на те которые указаны на крышке платы управления
3 он от пульта только включается, а режимы какие не ставь он ни как не реагирует.
4 если верить синоптикам то -12 (было) а в комнаты гнал ну не намного выше.
5 переключатели sw1 sw2 все в нижнем положении (так было) а рядом одинарный в вехнем(при опускании вниз пульт вообще вырубается)

Ограмная просба если есть киньте ссылку на мануал с кодами ошибок.
Заранее спасибо!!!!
Профиль
E-Mail
#5
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
kolich76 пишет:
переключатели sw1 sw2 все в нижнем положении (так было) а рядом одинарный в вехнем(при опускании вниз пульт вообще вырубается)

Посмотрите внимательней - там два основных набора микро-переключателей (SW2 и под ним SW5). А тот "одинарный", что стоит правее - это SW1 (он у Вас должен быть в положении "вверх", то есть "Main" = "главный"
Оба набора микро-переключателей (SW2 и SW5) должны иметь все переключатели в положении "off", то есть в нижнем положении. У вас сейчас так?
Проверьте, правильно ли у Вас подключен пульт PZ-41SLB-E. Он должен быть подключен к контактам "1" и "2" на клеммной колодке "TM4"
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#7
Спасибо за мануалы!!!
Да сейчас все именно так и есть.
На sw2 "3" переключатель был поднят, опустил и все ок.
Пульт с самого начала подключен как надо к тм4.
Я правда сначала завис с полярностью а потом вспомнил что пульты для этой приблуды импульсные и разницы нет как он соединен с блоком.
Спасибо за советы.

Файл с документацией поврежден :(
Профиль
E-Mail
#8
Цитата
kolich76 пишет:
На sw2 "3" переключатель был поднят, опустил и все ок.

Хорошо.
Цитата
kolich76 пишет:
Файл с документацией поврежден

Нет, файл нормальный. Я сейчас сам скачал и распаковал - всё норм.
Видимо, Вы распаковываете старой версией архиватора. А я запаковывал версией WinRAR 3.7.
Установите свежую версию архиватора - и всё будет ОК!

С уважением...
_________________________