Полгода назад была установлена система super multi plus RMXS140 2 BP, 6 внутренних блоков(5 настенных,один канальный-пульты беспроводные).
после монтажа все было запущено,проверено. Утечек (трассы опресовывались) не было.
Сейчас когда строители доделали ремонт и люди живут там система не работает.Т.Е. внутреннии блоки работают, никаких ошибок не показывают, а наружний молчит....и никак его не запустить. С напряжением все нормально, с давлением фреона тоже, на платах следов горения нет. в понедельник надо что сделать-помогите, может у кого было подобное или мысли какие есть..