Пару лет назад, установили два прецензионных кондиционера "EMICON". некоторое не продолжительное время один кондиционер стал работать с перебоями, время от времяни начались выходить аварии по низкому давлению. при проверке системы, утечек не обнаруженно, попытка дозаправить систему, ни к чему не привела.
Рабочий процесс проходит следующим образом,
при сбросе аварии, кондей запускается и работает минут пять без отклонений, после чего давление наченает очень медленно падать, за три минуты рабочее давление с 3,5 по низкому контуру и 19 по высокому, падает до 2х по низкому и до 12и по высокому. После чего выходит авария и машина останавливается. после нес кольких перезапусков, кондиционер может проработать несколько часов а то и месяцев, без каких либо отклонений.
И вот недавно начались торчно такиеже проблемы со вторым кондиционером. Мы меняли фреон, вакумировали, перезаправляли, бились головой о стенку, ни чего не помогает.
ТРВ и каким оразом оно может так гнать, я знаю что если оно накрывается, то последующая регулеровка давоения в принцепе не возможна
если бы, был забит фильтр то он бы и не пропускал бы через себя фреон, здесь же таких проблем нет.
в тот момент когда начинается сбой по давлению то на кондицаторе, вентилятор практически не крутится. А когда кондер работает в нормальном режиме, вентилятор задувает не по детский.
Вот я и думаю, что еслибы были какието закупорки в системе то вентилятор бы крутился бы еще быстрее чтобы сбить черезмерное давление. а здесь он не крутится, делая вид что нет давления. При этом давление начинает падать не по низкому а по высокой стороне. :?: :sor
Все-таки посмотрите соленоидный перекрывающий клапан. Очень часто, мозги кондиционера запрограмированны таким образом, что тот откравается с задержкой. Или его вообще клинит.
Цитата
CCA пишет:
в тот момент когда начинается сбой по давлению то на кондицаторе, вентилятор практически не крутится. А когда кондер работает в нормальном режиме, вентилятор задувает не по детский.
Вращение вентилятора, обычно, зависит от температуры конденсации.
Мало фреона->он сильно охлаждается в конденсаторе->низкая тем-ра фреона на выходе-> контроллер дает команду на малые обороты вентилятора.
в емиконе вращение вентилятора конденсатора зависит от давления и никак не связан с мозгами а не крутиться он потому что давление низкое, как давно эти прецизионики работают и что конкретно за модели
1.замени фильтр или хотя бы помери падение давления на нем(особенно если паек много и паяли без азота-трассу).2.заправь по весам 3. покрути трв если давление всасывания не растет -меняй трв и будет тебе счастье -нет всаса не будет и нагнетания!
а вообще холодильщик руками живет щупай контур где дросселяция происходит там холоднее будет у меня даже на компрессоре бывало фильтра забитые встречались!
удачи!
ТРВ и каким оразом оно может так гнать, я знаю что если оно накрывается, то последующая регулеровка давоения в принцепе не возможна
если бы, был забит фильтр то он бы и не пропускал бы через себя фреон, здесь же таких проблем нет.
Проблема в серьезной несовместимости подобных сервисников и прецизионников. Почитайте хотя бы форум. А лучше, доверьте ремонт тем, кто ЗНАЕТ. Дешевле обойдется.
Доверьте мне:)
Я знаю, в чем проблема. ибо не раз видел подобное порно в серверной. Перезаправлять и крутить без толку ТРВ даже в голову не приходило.
З.Ы. денег много не возьму). а бесплатно рассказывать не буду. капитализм однако.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Mark-off пишет:
Проблема в серьезной несовместимости подобных сервисников и прецизионников. Почитайте хотя бы форум. А лучше, доверьте ремонт тем, кто ЗНАЕТ. Дешевле обойдется.
Цитата
air_wave пишет:
Доверьте мне:)
Я знаю, в чем проблема. ибо не раз видел подобное порно в серверной. Перезаправлять и крутить без толку ТРВ даже в голову не приходило.
З.Ы. денег много не возьму). а бесплатно рассказывать не буду. капитализм однако.
Скорее всего проблема в слишком слабом перегреве, вследствие чего начинает обмерзать испаритель, ухудшая обдув. Если фреон заправлен по весам (норма?), то причины могут быть следующие:
1. грязный испаритель (воздушный фильтр, забита крыльчатка вентилятора испарителя)
2. некорректная работа ТРВ (неисправен, либо смещен термобаллон)
3. нарушения протока воздуха через испаритель вследствие загромождения входных решеток и пр., слишком низкая температура на рециркуляции.
2 bampa
Если давление уходит в течении 8,5 мин на аварию LP тут уже речь идет не о слабом перегреве и обмерзании...
Были предположения о перетекании жидкой фазы на улицу... Так вот, когда перед ТРВ и в испарителе нет жидкаря, особенно при наличие KVR+NRD, опять таки 8,5 мин контур не продержится... гораздо быстрее уйдет на вакуум, фактически сразу....
тут скорее всего пункт 3: пониженный расход теплого воздуха через испаритель, т.е. паразитная рециркуляция...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Если есть рециркуляция, то она не исчезнет ни через 5 минут, ни через 8.5.
Пониженный расход воздуха в Emicone отслеживает диф прессостат (если, конечно, умелые ручки его не загрубили)..
P.S. Судя по всему, автору темы она уже не интересна :|
Если есть рециркуляция, то она не исчезнет ни через 5 минут, ни через 8.5.
а кто говорил, что она исчезнет?
Речь идет о том, что прецезионник охлаждает сам себя, а тепло от оборудования не поступает напрямую к испарителю, что в совокупности с заниженным расходом воздуха, приводит к аварии LP.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
После этого поста можно было тему не продолжать, ну не сможет понять монтажник сплитушник без объяснения на польцах а вдалбливания в голову что такое перегрев
Цитата
CCA пишет:
если бы, был забит фильтр то он бы и не пропускал бы через себя фреон, здесь же таких проблем нет.
Абсолютно верно если фильтр на глухо забит, а если наполовину?
ЗЫ а так мне кажется что там тупо РДК не регулировали, да и грибок там стоит скорее всего, а как кто-то на форуме писал "грибы это зло", если мне память не изменяет тоже ловили такие глюки на либерте там монтажнички с другой конторы грибочки поджарили
Цитата
CCA пишет:
Мы меняли фреон, вакумировали, перезаправляли, бились головой о стенку, ни чего не помогает.
Еще можно было книжки умные за углом покурить, а видео нет как вы в серверной головой об стенку бились