Daikin FT35/R35, зимние
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Daikin FT35/R35, зимние

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Daikin FT35/R35, зимние»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 10878Тема: «Daikin FT35/R35, зимние, Непонятные остановки» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Всем доброго времени суток!
Помогите советом, ситуация такова. Серверная сотовой связи расположена на элеваторе, два сплита, система ротации c СРК2.1У и зимние комплекты RDD10A. В работе 34 месяца. На наружники постоянно попадает пыль. Ежемесячно ездить на обслуживание не получается. Последние месяцы блоки часто отключаются. Ошибок с пульта не выдаёт. Питание не пропадало. Авторестарт на кондиционерах по умолчанию (его никто не меняет). Давление и перепад температуры хорошие. Приезжаю на объект - оба блока стоят в ожидании, жалюзи закрыты. По разному то с пульта, то с внутреннего блока запускаю. Запускаются без проблем. Сначала грешил на СРК2.1У, отключил его с адаптеров. Проблема не ушла. Отключил RDD10A - то же самое. И самое странное - оба блока ведут себя одинаково... Хотя абсолютно не связаны друг с другом, ну разве что температурой в помещении. Даичи-Сибирь никаких вариантов кроме авторестарта не предложили.
Заранее спасибо.
Профиль
E-Mail
#2
ФакинДайкин с искусственным антилектом :)
Часто отключается - значит долго будет работать. Анженера дайкиновские придумали правильные алгоритмы защиты.
На диагноз типа "давление и перепад температуры хорошие" ответ один: а что бывают плохие? :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
2 air_wave
Да, заметно, за долгое существование форума научились стебаться больше чем отвечать по сути вопроса. Я не на экзамене по паталогической анатомии, где сочетание букв может сыграть на диагнозе. Что-нибудь дельное кроме ФакинДайкинАнженеринг можете выдать?
Профиль
E-Mail
#4
То tahir36
Иногда сотовики сами отключают, приезжают на ТО и отключают, что бы не холодно им было. А включить забывают. Посмотрите по журналу не совподает отключение с их посещением.
Была мысль, что не перерезана перемычка JC на плате(функция авторестарта переходит адаптеру), но если и без адаптера не запускаются :sor . Вероятно отключают сами сотовики.
Профиль
E-Mail
#5
Могу. Нужны данные:
1. Температура кипения.
2. Полный перепад на испарителе.
3. Температура на всасывающемтрубопроводе.
4. Температура нагнетания.
5. Температура конденсации.
6. Температура трубки перед капилляркой.
Эти даные нужны для того,чтобы исключить из диагноза глюки в холодилке.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
Приехать на объект и рубануть питание. Посмотреть что с блоками.

Если не перезапускаются - проверить:
1. Настройки таймера.
2. Состояние перемычки JC на плате внутрянки (должна быть целой).
3. Состояние дип-переключателя SW1-2 (должен быть включен).
Профиль
E-Mail
#7
На помощь!!!!Братцы спасайте, потерял схему подключения блока кондиционер СРК 2.1У....у кого есть скиньте....плиз
Отредактировано: Karmakoffroman 12-04-2015 10:30
Профиль
E-Mail
#8
Если потеряли, значит, искать надо! :D Есть такая штука, поиск называется. Или на форуме, или в интернете - и там и там есть...
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.