Всем доброго времени суток!
Помогите советом, ситуация такова. Серверная сотовой связи расположена на элеваторе, два сплита, система ротации c СРК2.1У и зимние комплекты RDD10A. В работе 34 месяца. На наружники постоянно попадает пыль. Ежемесячно ездить на обслуживание не получается. Последние месяцы блоки часто отключаются. Ошибок с пульта не выдаёт. Питание не пропадало. Авторестарт на кондиционерах по умолчанию (его никто не меняет). Давление и перепад температуры хорошие. Приезжаю на объект - оба блока стоят в ожидании, жалюзи закрыты. По разному то с пульта, то с внутреннего блока запускаю. Запускаются без проблем. Сначала грешил на СРК2.1У, отключил его с адаптеров. Проблема не ушла. Отключил RDD10A - то же самое. И самое странное - оба блока ведут себя одинаково... Хотя абсолютно не связаны друг с другом, ну разве что температурой в помещении. Даичи-Сибирь никаких вариантов кроме авторестарта не предложили.
Заранее спасибо.
ФакинДайкин с искусственным антилектом :)
Часто отключается - значит долго будет работать. Анженера дайкиновские придумали правильные алгоритмы защиты.
На диагноз типа "давление и перепад температуры хорошие" ответ один: а что бывают плохие? :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
2 air_wave
Да, заметно, за долгое существование форума научились стебаться больше чем отвечать по сути вопроса. Я не на экзамене по паталогической анатомии, где сочетание букв может сыграть на диагнозе. Что-нибудь дельное кроме ФакинДайкинАнженеринг можете выдать?
То tahir36
Иногда сотовики сами отключают, приезжают на ТО и отключают, что бы не холодно им было. А включить забывают. Посмотрите по журналу не совподает отключение с их посещением.
Была мысль, что не перерезана перемычка JC на плате(функция авторестарта переходит адаптеру), но если и без адаптера не запускаются :sor . Вероятно отключают сами сотовики.
Могу. Нужны данные:
1. Температура кипения.
2. Полный перепад на испарителе.
3. Температура на всасывающемтрубопроводе.
4. Температура нагнетания.
5. Температура конденсации.
6. Температура трубки перед капилляркой.
Эти даные нужны для того,чтобы исключить из диагноза глюки в холодилке.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Приехать на объект и рубануть питание. Посмотреть что с блоками.
Если не перезапускаются - проверить:
1. Настройки таймера.
2. Состояние перемычки JC на плате внутрянки (должна быть целой).
3. Состояние дип-переключателя SW1-2 (должен быть включен).