Чиллер Wesper VLS 604 STD-ошибка?????
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Чиллер Wesper VLS 604 STD-ошибка?????

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Чиллер Wesper VLS 604 STD-ошибка?????»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 6942Тема: «Чиллер Wesper VLS 604 STD-ошибка?????» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Чиллер Wesper VLS 604 STD.

В сервисном уровне изменил:
Auto restart N на Y
Glycole N
Enable rotation Y
Может быть Glycole и Enable rotation тоже изменял.
На пульте появилась ошибка:
U: 1
32K clock
Damaged card
После отключения и включения питания пищит эта ошибка.
При нажатии на кнопки Alarm звук пропадает, ошибка светится.
Чиллер при этой ошибке работает.
После установки заводских уставок:
Press
The key ENTER
For default values,
ошибка не исчезает,
при этом изменились следующие параметры:
LS (Low speed)
Setpoint -10.0 C на -20.0 С и
Pump-down
Eneble N на Y
Max time --- sec на 010 sec
При установке этих параметров в первоначальные значения, которые были записаны до изменения параметров, ошибка остаётся.
Как избавиться от этой ошибки????
С уважением, Александр.
Профиль
E-Mail
#2
Пишет же контроллер ''неисправна плата часов". Вытащите ее совсем, или попробуйте отключить программно.
Профиль
E-Mail
#3
Может ее и нет совсем, проверьте.
"Clock 32 Kbyte" в сервисном меню установите в N.
Профиль
E-Mail
#4
narkom и ttt спасибо за отклик, но в сервисном уровне нет такого пункта, если был - установил бы “нет”.
Есть уровень фабричного конфигурирования, но там нечего делать, в нем - то и должно быть запрограммировано (вероятней всего), что именно эта установка без платы часов – поэтому и нет этого пункта.
Но почему он вылез?
Работал со многими контроллерами по холодилке, вентиляции и котельням в сервисном уровне: как необходимо, так и устанавливал параметры под оптимальные условия работы установки и никаких проблем не было.
Где зарыли @ ????

Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.