help!!! Частотные регуляторы Altivar 31
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования help!!! Частотные регуляторы Altivar 31

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «help!!! Частотные регуляторы Altivar 31»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 6296Тема: «help!!! Частотные регуляторы Altivar 31» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Господа, подскажите пожалуйста какие нужно изменить параметры в стандартных предустановках в Altivar 31 при первом запуске!???????????????? и если не секрет то на какие параметры их поменять,!???? Заранее спасибо!
Профиль
E-Mail
#2
А описание к этому частотнику у Вас есть?
Частотник конфигурируется параметрами под конкретную задачу. Параметры зависят от ТЗ и проекта.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#3
Описание есть, но меня интересует карта уставок!!!! Частотник используеться для управления оборотов приточного и вытяжного вентиляторов и для управления вращенния рекупоратора на вент.установке(непосредственно контроль осуществляеться аналоговым интерфейсом(0-10в))
Профиль
E-Mail
#4
Универсальных параметров нет. Вам нужно определить для частотника тип двигателя, его мощность, ток, напряжение, частоты (минимум и максимум), время на запуск и останов, тип управления (цифровой вход или аналоговый 0...10 В), способ торможения, и т.п.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#5
Спасибо за информацию, но можно по-подробнее!!! Скажем тип двигателя его мощность,ток,напряжение,тип управления, частоты (минимум и максимум)- это я понял, а вот что касаеться время на запуск и остановку и способ торможения, впринципе параметры тоже понятны, просто меня интересуют рекомендации, какие значения для этих параметров оптимальны!?
Профиль
E-Mail
#6
В инструкциях к любому ЧП в самом начале обычно пишут основные параметры, которые нужно определить, чтобы ЧП подружился с двигателем. С них и нужно начинать наладку.
Для общепромышленных двигателей время на запуск и остановку выставляю 10-15 сек, все зависит от мощности двигателя, более мощному потребуется больше времени. Торможение обычно выбегом.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#7
Ок! Спасибо! Буду пробовать!!!
Профиль