На котором по счету объекте наблюдаю одну и ту же ошибку. Проектировщики котельных для вентиляции оставляют врезки с кранами из коллекторов подачи и обратки. При этом не забывают установить вентиль закольцовки. Т.е. предполагается кольцевая схема циркуляции, но про насосы забывают, мотивируя тем, что у вас в узле уже есть насос, зачем вам два? :|
хммм... Расход основного насоса котла на кольце должон превышать расходы насосов всех остальных потребителей... А так ли это на самом деле? Кто нибудь производит гидравлическую увязку сетей с различными расходами теплоносителей?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов