Помогите советом, может у кого то были похожие ситуации. Есть котедж в котором смотированна мини VRF все 7 внутренних блоков канальные. В 2-ух комнатах расположенных друг над другом переодически (переодичность определить пока не получается) начинается конденсироваться влага на решетках, и капает на стены и пол. Сначала грешили на встроенный в систеву вентиляции увлажнитель, но после отключения вентиляции и увлажнения история повторяется.
Как вариант: где-то изоляция неплотно прилегает к воздуховоду, соответственно образуется конденсат и он капает; либо переходы под решётки неизолированны.
_____________________________
Очень не люблю Toyota Prado 120
Большой перепад температуры на испарителе (канальник слабонапорный повесили на длинные воздуховоды-> снижение расхода), в совокупности с высокой температурой в помещении...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Zanuda пишет:
В 2-ух комнатах расположенных друг над другом переодически (переодичность определить пока не получается) начинается конденсироваться влага на решетках, и капает на стены и пол.
ХЗ почему!?!
1. Блоки подобраны правильно?
2. Двери, окна закрыты?
3. Фильтры чистятся?
4. Воздуховоды проложены прямо илит буквой ЗЮ?
5. Какая температура задаётся с ПУ?
6. Под комнатами нет теплового узла, сауны, турецкой бани?
7. Решётки регулируемые или нет?
Если да, то, куда смотрят жалюзи? Вверх или вниз?
Уф, устал...
Одно ясно: чудес на свете небывает. То капает, то не капает. Что-то заствляет ЭТО делать!?!Пляшите от "печки". Устройте мозговой штурм всей командой.
Удачи.
Ждём вестей с полей о том как идёт битва за урожай... :D
Не говори всего, что знаешь; но, знай всегда, что говоришь.
Если котедж новый, то сильно повышенная влажность будет исходить от стен штукатурки, пола и т. д. около месяца. (например цементный раствор сохнет 28дней)
Если стяжка сохнет, то потом лопается и крошится.
28 дней - расчетный период набота расчетной прочности бетона.
Грамотные строители в этот период не допускают испарения воды из бетона укрывая его мокрыми опилками.
Повышенная влажность в помещении может быть первое время после укладки стяжки и штукатурки, тут Вы правы.
Но дело скорее не в этом.
Меня обычно только глупость может удивлять.
В отличие от Вас, видимо, я по образованию инженер-строитель и знаю, что такое 28 дней из теории, а работая на стройке (правда, руководителем), знаю что и как сохнет на практике.
Zanuda пишет:
Помогите советом, может у кого то были похожие ситуации. Есть котедж в котором смотированна мини VRF все 7 внутренних блоков канальные. В 2-ух комнатах расположенных друг над другом переодически (переодичность определить пока не получается) начинается конденсироваться влага на решетках, и капает на стены и пол. Сначала грешили на встроенный в систеву вентиляции увлажнитель, но после отключения вентиляции и увлажнения история повторяется.
Скорей всего плохо произвели изоляцию воздуховодов, перепад температуры, вот и конденсат