А чем отличается оборудование для установки сплитов с 22 фреоном от оборудования для установки сплитов с 410 фреоном?
Что там должно быть другое? Манометрическая станция? Вакуумник? Плоскогубцы? :D
Какие требования к оборудованию для 410?
410й фреон имеет совершенно другую основу и смешивание его со старыми фреонами не допускается. Для исключения случайного подсоединения манифольдов, предназначенных для других марок фреонов к сервисному порту компрессоров, работающих на 410м у порта другая резьба - 1/2" против 3/8" у старых. Рабочие давления в системе с 410м больше примерно на треть-четверть, а его повышенное пенообразование требует установки фильтра отстойника перед вакуумником. Кроме того при заправке 410м фреоном системы следует использовать только газовую фракцию, а не жидкую чтобы не нарушить состав смеси...
AII пишет:
Кроме того при заправке 410м фреоном системы следует использовать только газовую фракцию
Насколько я понимаю, 410 это смесь 3х разных хладогентов....И температуры кипения у них разнятся...Следовательно в газовой фракции при определенном давлениии будет по любому не равномерное выкипание...
Я монтажник.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
To RusBuka
Вы не правильно понимаете:
Во первых, я это не писал.
Во вторых R410 двух компонентный состоит из R32 (50%) + R125 (50%) и температура кипения у них практически одинаковая.
Ну, может, я и обшибся - газ - жидкость. В любом случае перед заправкой компрессора всегда читаю мануал. Да и заправкой последний раз зимой занимался - компрессора уже заправленные идут. Только при аварии приходится со стаканом возиться...
Господа! Посыпая свою голову пеплом доедаю шляпу!!! Был неправ: 410й действительно заправляется с жидкой фазы - посмотрел в монтажной библии... Извините :oops:
я, как дилетант, очеь уважаю понимание жидкой и газообразной фазы. А можно попросить вас пояснить на народном языке - что нужно применять в работе?
другой вакуумник, не засоренный остатками других фреонов?
другую манометрическую станцию?
А какие требования к вакуумнику?
что еще должно быть другим?
Кроме манифолда с другими значениями Р/Т еще и другие шланги с отличающейся резьбой.
Насчет вакуумника - рекомендация простая - желательно применение двухступенчатых насосов для более глубокой осушки. И дело здесь не в самом фреоне, а в масле для компрессора, которое совершенно не терпит контакта с влагой - оно просто разрушается и теряет свои свойства, соответственно - более длительный процесс осушки... Вообще-то если в системе применен 410й, то солидные производители обычно подробно излагают процедуру запуска системы... Просто нужно внимательно жевать библии... :|
простите вопрос дилетанту.
можно ли чиллер ,изночально заправленный 410 , заправить 407 ?
объясняю, чтоб избежать недоразумения ))) - разрыв трубок при высоком давлении , ремонт, заправка 407.
будет ли работать система ? подробнее тут - http://www.aircon.ru/forum/read.php?F...ssage57309