Как правильно?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Как правильно?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Как правильно?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 33128Тема: «Как правильно?, определить тип оборудования» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Есть много вакуумных насосов. У них есть такая характеристика как получаемый вакуум.
У одних написано - 40 микрон, а у других - 0,5 Па.
Какое соответствие между Паскалями и микронами?
Какой уровень вакуума достаточен для установки бытовых сплит-систем?
А то хочу выбрать насос - а какого достаточно - не пойму. help
Профиль
E-Mail
#2
Цитата
vvv123 пишет:
Какое соответствие между Паскалями и микронами?
1 бар = 10000 Па = 1000000 микрон
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
vvv123 пишет:
Какой уровень вакуума достаточен для установки бытовых сплит-систем?

Примените вакуумный насос. С помощью манометрического вакуумметра убедитесь в том, что давление равняется –0,1МПа (–76смрт.ст.) Рекомендуется проводить откачивание не менее 1 часа.
Из инструкции по монтажу кондиционеров ДАЙКИН.
Такие же рекомендации дают наверное все производители. Читайте инструкцию не ленитесь!
gf




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#4
Я не совсем правильно выразился.
Меня интересует - какой показатель должен быть у вакуумника, чтобы его можно было применять для установки сплитов.
(мне пока нечего применять и смотреть на вакуумметр, поскольку вакуумника у меня нет)

но из предыдущего письма письма я так понял, что вакуумник не должен давать вакуум хуже -0,1МПа
МЕГАПАСКАЛЕЙ???? или МИЛИПАСКАЛЕЙ?
Но если МЕГА, то 0,1МПа - это 100000Па и это 10000000 микрон.
а если МИЛИ, то 0.1МПа - это 0,0001Па или 0,01 микрон

а на вакуумниках написано (например серия FAVORCOOL)
вакуум = 10Па
вакуум = 0,5Па
вакуум = 0,067Па

или на других пишут
Вакуум - 25, 30, 40 микрон


Где я туплю?
help
Профиль
E-Mail
#5
2 LordN
Думаю, так будет правильнее:
1 бар=100000 Па
1 мбар=100 Па
760 мм рт.столба= 100000 Па
Следовательно:
1 Па=7,6 мкм рт. столба (микрон)
2 AII
Смешные инструкции у Daikin, ибо такого вакуума в природе не существует.
Или они тоже мастеров приглашают, которые им пишут такие тексты? :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#6
Может так будет понятней




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#7
Вот в Польманне




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#8
Чето я не понял, к чему эти замечательные таблицы-графики?
Чем выше температура на улице, тем слабее насос можно использовать?
Вопрос в том, что вакуум -76 см.рт. столба недостижим. С любым вакуумником. Тем более часа может не хватить для осушки контура от влаги, если она туда попала.
И правильнее нужно было указать следующее: вакуумирование прекращается в случае когда перестает расти давление на манометре. Значит влага или водяной пар из контура удалены.
По теме: для бытовухи хватит любого вакуум насоса, ибо 5-10 Па это уже хорошо для сухих медных труб.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#9
Продолжаю тупить.
Вроде по Вашим словам
10000 Па = 1000000 микрон
то есть 1Па=100 микрон

а вот что я нашел на сайте http://topholod.ru/vacuumpumps.html

FY-1,5A
Производительность 75л/мин (2 CFM)
Количество ступеней - 1• Глубина вакуума -150micron (10Pa) • Мощность электродвигателя - 1/4HP
Соединение - 1/4" • Емкость масла - 220ml • Габаритные размеры 315х120х240mm • Вес - 8,1кг
Отличная производиельность при одной ступени .
Производство: VacuumExpert, Китай

(конец цитаты)

Здесь написано 150 микрон - 10Ра.

Как это объяснитть?

И сколько же все таки должно быть у вакуумника, чтобы работать со сплитами?
Одни говорят - бери двухступенчатый, не хуже МАСТЕРКУЛа.
Другие - я мы ваще взяли какой-то компрессор от холодильника и с ним работаем...
Не хотелось бы переплачивать, если можно работать с более простым и дешевым оборудованием...
ХЭЛП!!!

pray
Профиль
E-Mail
#10
Не хочу показаться самым умным, НО
Цитата
LordN пишет:
бар = 10000 Па = 1000000 микрон

Это не так.
1 микрон -это 0.001 мм.рт.ст или 0.13333 Па или 0.0013333мбар
Мы вакуумируем систему для удаления не только паров воды, но и остальных газов. При нуле градусов вода кипит при давлении 667 Па (5002 микрона), но это не значит, что такого вакуума достаточно. Чем выше вакуум, тем ниже остаточное давление газов и паров в системе.
Цитата
air_wave пишет:
По теме: для бытовухи хватит любого вакуум насоса, ибо 5-10 Па это уже хорошо для сухих медных труб

Т.е. 50 микрон вполне достаточно, но чем ниже, тем лучше.
Профиль
E-Mail
#11
Согласен с narkom.

Или, если перекрутить, то 10 Па = 75 микрон, но никак не 150.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
narkom пишет:
1 микрон -это 0.001 мм.рт.ст или 0.13333 Па


Я вынужден показаться самым тупым wall

Но тогда если умножитть все это на 150, то получится, что 150 микрон - это 20Па.
а не 10, как написано в описании.
поэтому я не могу понять совет
Цитата
narkom пишет:
Т.е. 50 микрон вполне достаточно.


50 микрон - это 3Па или 6Па?



Цитата
narkom пишет:
но чем ниже, тем лучше.


чем ниже - тем дороже :cry:
Профиль
E-Mail
#13
Цитата
vvv123 пишет:
50 микрон - это 3Па или 6Па?


6,6 Па.

Цитата
vvv123 пишет:
чем ниже - тем дороже


Решать вам.

Как мне объяснили на выставке, дороговизна вакуумника включает в себя не только величину создаваемого вакуумника, но и долговечность.
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
vvv123 пишет:
чем ниже - тем дороже

Дороже будет когда влага не удаленная из контура убьет компрессор.





Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#15
1 Torr = 1 mmHg
1 Torr = 1000 Micron
1 Micron = 0,00133 mbar
1 Pascal = 7.5006 Micro




Не ремонтируй технику, которая работает!
Профиль
E-Mail
#16
Всем помощникам большой респект!!!!
clap
Более менее понял.

не ясно 2 вещи:
1) почему в описании КИТАЙСКОГО насоса было 150 микрон(10Па). Может Китайские Паскали больше, чем наши...(китайцев же больше...)
2) если для установки нужен вакуумник до 50 микрон, то почему у всех поставщиков обдорудования разгребают одноступенчатые насосы с вакуумом 10Па (75 микрон)? Или этого тоже хватит?
Профиль
E-Mail
#17
2 vvv123
1) у китайцев очень часто в документации пролетают такие опечатки.
2) сейчас уже многие монтажники считают, что лучше иметь одноступенчатый насос, чем продувать фреоном. Тем более, что появились дешевые китайские поделки. Однако о серьезном вакууме задумываются только те монтажники, которым дорого их слово., а так же сервисники, которым не безразлично наличие влаги в холодильном контуре.

A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#18
Игорь, а по моим данным большинству монтажникам бытовухи наплевать на вакуум, на оборудование, влагу и т.п.
И если в машине насос валяется, то достают его для монтажа по большим праздникам.
и еще с их слов. компрессор выйдет из строя, так мы его по гарантии заменим, либо клиент заплатит.
и так будет еще очень долго...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Профиль
E-Mail
#19
Цитата
bigor_2 пишет:
2) сейчас уже многие монтажники считают, что лучше иметь одноступенчатый насос, чем продувать фреоном. Тем более, что появились дешевые китайские поделки. Однако о серьезном вакууме задумываются только те монтажники, которым дорого их слово., а так же сервисники, которым не безразлично наличие влаги в холодильном контуре.


как я понимаю, для хорошего качества установки нужен хороший вакуумник (не хуже 50 микрон).

С другой стороны, многие установщики ввобще ставят кондешники без вакуумника.

а где-то посередине находится среднекачественная установка с использованием среднекачественного вакуумника.

Профиль
E-Mail
#20
Цитата
vvv123 пишет:
а где-то посередине находится среднекачественная установка с использованием среднекачественного вакуумника.

Вот так и надо делать, оптимальный вариант