Есть много вакуумных насосов. У них есть такая характеристика как получаемый вакуум.
У одних написано - 40 микрон, а у других - 0,5 Па.
Какое соответствие между Паскалями и микронами?
Какой уровень вакуума достаточен для установки бытовых сплит-систем?
А то хочу выбрать насос - а какого достаточно - не пойму.
vvv123 пишет:
Какой уровень вакуума достаточен для установки бытовых сплит-систем?
Примените вакуумный насос. С помощью манометрического вакуумметра убедитесь в том, что давление равняется –0,1МПа (–76смрт.ст.) Рекомендуется проводить откачивание не менее 1 часа.
Из инструкции по монтажу кондиционеров ДАЙКИН.
Такие же рекомендации дают наверное все производители. Читайте инструкцию не ленитесь!
Я не совсем правильно выразился.
Меня интересует - какой показатель должен быть у вакуумника, чтобы его можно было применять для установки сплитов.
(мне пока нечего применять и смотреть на вакуумметр, поскольку вакуумника у меня нет)
но из предыдущего письма письма я так понял, что вакуумник не должен давать вакуум хуже -0,1МПа
МЕГАПАСКАЛЕЙ???? или МИЛИПАСКАЛЕЙ?
Но если МЕГА, то 0,1МПа - это 100000Па и это 10000000 микрон.
а если МИЛИ, то 0.1МПа - это 0,0001Па или 0,01 микрон
а на вакуумниках написано (например серия FAVORCOOL)
вакуум = 10Па
вакуум = 0,5Па
вакуум = 0,067Па
2 LordN
Думаю, так будет правильнее:
1 бар=100000 Па
1 мбар=100 Па
760 мм рт.столба= 100000 Па
Следовательно:
1 Па=7,6 мкм рт. столба (микрон)
2 AII
Смешные инструкции у Daikin, ибо такого вакуума в природе не существует.
Или они тоже мастеров приглашают, которые им пишут такие тексты? :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Чето я не понял, к чему эти замечательные таблицы-графики?
Чем выше температура на улице, тем слабее насос можно использовать?
Вопрос в том, что вакуум -76 см.рт. столба недостижим. С любым вакуумником. Тем более часа может не хватить для осушки контура от влаги, если она туда попала.
И правильнее нужно было указать следующее: вакуумирование прекращается в случае когда перестает расти давление на манометре. Значит влага или водяной пар из контура удалены.
По теме: для бытовухи хватит любого вакуум насоса, ибо 5-10 Па это уже хорошо для сухих медных труб.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
FY-1,5A
Производительность 75л/мин (2 CFM)
Количество ступеней - 1• Глубина вакуума -150micron (10Pa) • Мощность электродвигателя - 1/4HP
Соединение - 1/4" • Емкость масла - 220ml • Габаритные размеры 315х120х240mm • Вес - 8,1кг
Отличная производиельность при одной ступени .
Производство: VacuumExpert, Китай
(конец цитаты)
Здесь написано 150 микрон - 10Ра.
Как это объяснитть?
И сколько же все таки должно быть у вакуумника, чтобы работать со сплитами?
Одни говорят - бери двухступенчатый, не хуже МАСТЕРКУЛа.
Другие - я мы ваще взяли какой-то компрессор от холодильника и с ним работаем...
Не хотелось бы переплачивать, если можно работать с более простым и дешевым оборудованием...
ХЭЛП!!!
Это не так.
1 микрон -это 0.001 мм.рт.ст или 0.13333 Па или 0.0013333мбар
Мы вакуумируем систему для удаления не только паров воды, но и остальных газов. При нуле градусов вода кипит при давлении 667 Па (5002 микрона), но это не значит, что такого вакуума достаточно. Чем выше вакуум, тем ниже остаточное давление газов и паров в системе.
Цитата
air_wave пишет:
По теме: для бытовухи хватит любого вакуум насоса, ибо 5-10 Па это уже хорошо для сухих медных труб
Т.е. 50 микрон вполне достаточно, но чем ниже, тем лучше.
не ясно 2 вещи:
1) почему в описании КИТАЙСКОГО насоса было 150 микрон(10Па). Может Китайские Паскали больше, чем наши...(китайцев же больше...)
2) если для установки нужен вакуумник до 50 микрон, то почему у всех поставщиков обдорудования разгребают одноступенчатые насосы с вакуумом 10Па (75 микрон)? Или этого тоже хватит?
2 vvv123
1) у китайцев очень часто в документации пролетают такие опечатки.
2) сейчас уже многие монтажники считают, что лучше иметь одноступенчатый насос, чем продувать фреоном. Тем более, что появились дешевые китайские поделки. Однако о серьезном вакууме задумываются только те монтажники, которым дорого их слово., а так же сервисники, которым не безразлично наличие влаги в холодильном контуре.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Игорь, а по моим данным большинству монтажникам бытовухи наплевать на вакуум, на оборудование, влагу и т.п.
И если в машине насос валяется, то достают его для монтажа по большим праздникам.
и еще с их слов. компрессор выйдет из строя, так мы его по гарантии заменим, либо клиент заплатит.
и так будет еще очень долго...
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
bigor_2 пишет:
2) сейчас уже многие монтажники считают, что лучше иметь одноступенчатый насос, чем продувать фреоном. Тем более, что появились дешевые китайские поделки. Однако о серьезном вакууме задумываются только те монтажники, которым дорого их слово., а так же сервисники, которым не безразлично наличие влаги в холодильном контуре.
как я понимаю, для хорошего качества установки нужен хороший вакуумник (не хуже 50 микрон).
С другой стороны, многие установщики ввобще ставят кондешники без вакуумника.
а где-то посередине находится среднекачественная установка с использованием среднекачественного вакуумника.