Температура на выходе из воздуховода.
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Температура на выходе из воздуховода.

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Температура на выходе из воздуховода.»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7035Тема: «Температура на выходе из воздуховода.» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Температура на выходе из воздуховода составляет 5С. Естественно люди испытывают дискомфорт. Как мне решить эту проблему? Канальные системы CARRIER JS40 на 48000 BTU. Установлены ТРВ (нерегулируемые). Могу ли я поднять температуру испарителя? И как?
Профиль
E-Mail
#2
увеличьте расход воздуха
давно ли чистились фильтры и испаритель?
какой фреон?
каковы давление (температура) кипения?
температура перегрева?
температура (давление) конденсации?
А.Ш.
Профиль
E-Mail
#3
Расход увеличить невозможно. Итак жалуются что "Дует!".
Все чистое.
R22.
Темп. кипения 3С
Остальное не мерил.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
den223 пишет:
Температура на выходе из воздуховода составляет 5С.


Вы не ошиблись?
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
shorty пишет:
Вы не ошиблись?

Конечно это ошибка. Испаритель должен обмерзать при таком параметре, т.к. температура испарения будет отрицательной. Но это сути проблемы не меняет.
Может раздачу воздуха можно изменить. например поставить прямоугольные воздухораспределители (струя воздуха прилипает к потолку).
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
den223 пишет:
Могу ли я поднять температуру испарителя

Температуру кипения можно поднять увеличив подачу ХА, только если испаритель переразмерен. Судя по давлению кипения - это не тот случай. Второй вариант - уменьшить производительность компрессора. но боюсь это сложно реализуемая (если не сказать больше) задача. Поэтому, я думаю, единственный вариант это что-то сделать с воздухораспределением.
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
Kompas пишет:
только если испаритель переразмерен

прошу прощения , следует читать - "недогружен"
Надейся на лучшее, готовься к худшему
Профиль
E-Mail
#8
А какова температура рециркуляционного воздуха, и от куда он его забирает, есть ли свежий воздух?
The road to success is always under construction.
Профиль
E-Mail
#9
Проблема с низкой температурой кипения. Во-первых стоят фильтра осушители уже третий год без замены. Дополнительно дросселируют и глушат мощность компрессора. Скорее всего недостаток фреона - второе. Это мы отладим!