В проекте заложен наружный блок Daikin RS60B, который работает на охладитель NED RF50-30, водящий в состав приточной установки со шкафом управления. Выход со шкафа на управление компрессором - "сухой" контакт. Схем соединений внешних проводок в проекте нет. Возможно ли управлять RS60B этим контактом – куда его подключить?
Нет, это не возможно! Этот наружный блок не будет работать без внутреннеего блока Дайкин.
Этот блок вообще не предназначен для работы с внутренними блоками не дайкин.
Вам нужен RP или ERX.
Dim22 пишет:
Возможно ли управлять RS60B этим контактом – куда его подключить?
А отказаться от него нельзя? У нас есть большой выбор блоков предназначенных для работы именно с приточными установками фирмы IMP-Klimat (в миру NED).