Hitachi RAS-72HQ/RPC-3HG7E
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Hitachi RAS-72HQ/RPC-3HG7E

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Hitachi RAS-72HQ/RPC-3HG7E»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 14919Тема: «Hitachi RAS-72HQ/RPC-3HG7E, Не работает на охлаждение - не запускается компрессор» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Наружный блок Hitachi RAS-72HQ (внутренний RPC-3HG7E) не запускается на охлаждение. На обогрев работает нормально. Летом на холод работал нормально, с наступлением холодов перестал включаться. Никаких кодов ошибок не выдает. В заводских характеристиках указана устойчивая работа до -10°С на охлаждение. Предполагаю, что джамперами можно заставить работать и при более низкой температуре. Как это сделать?
Знаю, что на ночь кондер обесточивают полностью, соответственно после подачи питания на наружный блок задержка на включение составляет 2 часа (или по заданной темперратуре?, по таймеру проверялось - есть). Ночью промораживается до -15°...-20°С, днем -10°...-15°С. Может там еще какая защита стоит?
Если есть защиты, то можно ли их обойти её через сервисные функции?
Светодиоды наружного блока индицируют исправность.
Принимаются любые мысли по данному поводу, даже нецензурные...
Профиль
E-Mail
#2
RPC это канальник? Может рециркуляционный воздух имеет температуру ниже уставки режима "охлаждения"? Может сие чудо работает на прямотоке?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#3
to bigor_2

это подпотолочник. Рециркуляционный воздух имеет температуру +26°С, на пульте установленно 19°С.
Профиль
E-Mail
#4
Цитата
alpha пишет:
Наружный блок Hitachi RAS-72HQ
че-нить еще про него в двух словах расскажите, лень лазить по мануалкам(иль хотяб ссыл прямой на мануалку дайте).
инвертер? электроника во внешнике? регулятор давл(темп).конд есть? подогрев картера? ...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#5
to LordN

нет, обычный серии Utopia на 7,2 кВт по холоду, внешник 380В, стоит штатный подогрев картера и регулятор давления (заводской) с регулировкой по температуре наружного воздуха (при +8°С и ниже скорость вентилятора сбрасывается до 30-40% от номинала, потому сторонний регулятор ставить не стали). Электроника и во внешнике и во внутреннем блоке. Пульт PC-worker-2H2 проводной (хорошая штука, кстати сказать, но уж навороченый в настройках, непривычно).
В общем, пока временно защиту обошли - действительно, оказалось, что ниже -10°С она (через термистор наружного блока) цабака не дает запускаться компрессору. Прислонили временно к компрессору (где потеплее) - заработал.
Но проблема осталась, ибо прошлую зиму отработал без заморочек (или просто нам об этом не сообщали? сомневаюсь).
Манулы облазил и на предыдущую серию, и на данные блоки. Везде одно и тоже, про то, что не запустится ниже -10°С нигде ни слова. Про защиты по низкому/высокому давлению информация в мануалах есть.
Профиль
E-Mail
#6
Цитата
alpha пишет:
при +8°С и ниже скорость вентилятора сбрасывается до 30-40% от номинала, потому сторонний регулятор ставить не стали
эта штука не спасёт. надо ставить внешний РД(Т)К
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#7
ПУЛЬТ 05 ОШИБКУ ВЫДА

ЁТ ЧЁ ЗА ХРЕНЬ КТО ПОДСКАЖЕТ
Профиль
E-Mail
#8
kosty-81 пишет:
ПУЛЬТ 05 ОШИБКУ[/quote]
перефазировка[quote]

Профиль
E-Mail
#9
большое спасибо Иринкин
Профиль
E-Mail
#10
где найти мануалку по RAS120HQ/RPI120HQ HITACHI помогите :cry:
Профиль
E-Mail
#11
а если 01 ошибку выдаёт
Профиль
E-Mail
#12
01 Поплавковый выключатель (засорение сливных труб и подъем уровня воды в сливном поддоне), устройство защиты двигателя вентилятора внутреннего блока. Защиту можно отключить с помощью дип переключателя на наружном блоке (dsw1 переключатель 3 включить)
Профиль
E-Mail
#13
дип не помог всё ровно 01 мигает hammer
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
kosty-81 пишет:
дип не помог всё ровно 01 мигает

а попробуй сбросить питание,покурить а потом опять подрубить