Вопрос по автоматике Сlimы. Не совсем понятен алгоритм работы приточки с водяным калорифером. В режиме стоп нет контроля температуры обратной воды из за чего по недомыслию был заморожен калорифер,установили датчик (электромеханический),температура в режиме стоп начала поддерживаться. Однако было замечено одно интересное обстоятельство-при срабатывании датчика обратной воды калорифер прогревается, как и положено,но при этом появляется сообщение об угрозе замерзания и данное сообщение системы уже самостоятельно не сбрасывается. В принципе все правильно этот датчик является аварийным, но я так и не понял, как штатными средствами поддерживать температуру обратки. Недавно посетила и де я- суть в том , что калорифер и автоматика изначально спроектированы для системы с гликолем и тогда нет необходимости поддержания температуры обратки. Проясните пожалуйста этот момент.
я не крупный специальст по втс, но надо смотреть компановку приточке
так как автоматика может заточена под другой режим, нежели тот который вы используете
(из области нашего любимого анегдота про инструкцию) имхо , могу ошибаться
Рashа пишет:
В режиме стоп нет контроля температуры обратной воды
Недавно просили посмотреть приточку у них такаяже ситуация.
Вопрос где почитать инструкцию на программу.
Потомучто контроллер стоит в принципе не "плохой" но как им управлять КПКашкой?
Или там не активированы какието еще функции? не стоят датчики?
Где взять инструкцию на контроллер?
ИЛИ У ВТС это военная тайна?
у нас на одном обьекте стоит 6 или 7 приточек втс , с карманниками в качестве пульта
3 карманника перепрошивались , один карманник просто менялся на новый
у этих кпк генетическая не совместимость с внутренним контроллером !!! давно выяснившейся факт ... если нужны координаты сервиса втс , могу спросить в нашем сервисе - потом выложить сюда !!!.
надо разбираться в конкретном случае !!
в нашей практике встречалось то , что из за плохого соединения были проблемы с несколькими агрегатами (тоесть шнур в карманник плохо втыкнут был)
вообще это геморой большой , я Вам сочувствую из- за этих карманников у нас на втс многие зуб стали держать , а всеголишь стоит их 6 штук на одном обьекте в зеленограде
пс. красиво только когда свет выключить в венткамере и дисплейчики светятся в темноте и синенькие свет диоды сигнализируют .
про некоторые недостатки мне известно.Вопрос о том ,есть ли у Климы регулировка температуры обратной воды?Обращение в представительство пока результатов не дало.
Недавно имел беседу с представителем климы,ответ регулировки температуры обр. воды не имеет. Новая серия Вентус тоже. Предложили переделать схему(!), приоткрыть байпас.
М-да... Есть ли у кого практические идеи?
Столкнулся с той же проблемой, необходимо установить термостат на обраную воду (в схему можно подключить на него есть контакты) - выставить на нем уставку ниже которой вода не опустица (СТАРТ-СТОП) - байка от VTS. Теперь пытаемся релиазовать ее на практике!
После прочтения данной темы приходишь к выводу что автоматику проще собирать самому, в случае если что то не так, хоть не обидно, да и разабраться в своих творения всегда проще.
Даже Rosenberg глючит по воде зачастую, не говоря о VTS, так что ручками, да на коленочке господа...... :D
Все проблемы не в контроллере или КПК , хотя решение его использовать и правда стало очень неудачным для ВТС. Проблема с обраткой вот где.
Подбор калорифера на конкретную задачу имеет столько вариантов решений что 2-3-х стандартных просто нехватает. Реально нужно не менее 5-ти и то не хватает.
В результате есть либо ПЕРЕЛЕТ, то есть перегрев и разморозки , либо НЕДОЛЕТ и завышение обратки при общем недогреве .
Выход из ситуации известен. Либо фирма все делает как надо , то есть строго под заказ с индивидуальным расчетом и тогда ошибка клиента или продавца очевидна, проверяема и исправляется легко , просто заказывается ПРАВИЛЬНАЯ батарея.
Если фирма работает через склад со стандартными калориферами, то вариантов выбора нехватает и ВСЕГДА проблема остается. То есть просто нет решения как уйти к другой фирме и заказать специзделие, этого от ВТС нельзя как раз ожидать.
кстати, я неоднократно слышал про разморозки втс-ов. интересно, это от неумения инсталяторов /обслуги или так должно быть?
и мне тоже не нравится подход у указанной фирмы к подбору нагревателя - "ставьте, у нас все хорошо",особенно при подборе - никакой инфы, все секретно...
фирма работает через склад со стандартными калориферами...
То есть просто нет решения ...
от ВТС нельзя как раз ожидать...
2 Andronov ну а что вы ожидали от фирмы, которая стала как магазин ИКЕЯ ? Да дешево, да собираешь сам из запчастей, которые просто не удосуживаются проверять на заводе. Могут и забыть что-то тебе привезти)))) но довезут, при следующей поставке.
Зато данный подход "а-ля ИКЕЯ" позволяет держать очень, очень низкие стоимости предлагаемого оборудования. Есть типовой размер и опции к нему... И ВСЕ ТУТ. Выбор ограничен.Кстати к данному типу производителей можно отнести не только ВТС, но и еще ряд заводов.
Не стоит отрицать, что оборудование такого качества пользуется спросом только за счет маленькой стоимости и когда люди сталкиваются с описанными проблемами - то стараются избегать их, т.е. не приобретая оборудование, если конечно есть возможность выбора. Так что выбор остается за Заказчиком и конечно же насколько будет искренна служба Заказчика предоставляя технические и ценовые рекомендации Инвестору....
Проблемы есть - рения их просто не будет, т.к. решение это удорожание и ВТС просто потеряет свой основной козырь.....
ЗЫ не судите строго....
С ув. :fire
Несогласен-возражай,
Возражаешь-предлагай,
Предлагаешь-делай,
Делаешь-отвечай!
*******************
Не пытайтесь спорить с идиотом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом
Уважаемые коллеги, вопрос не по теме форума, но я надеюсь на Вашу помощ. Ситуация следующяя: у меня на объекте 10 втс ок. Во время реконструкции трубопроводов изза переноса чиллеров каято с-чь увела два PDA. Ввопрос, возможен ли запуск двух ВТС ов с одного PDA. Или что можно придумать в место PDA. Стоимость за один PDA мне выстовили 38000 руб. Покупать новые удовольствие не из дешовых.
borei пишет:
Не совсем понятен алгоритм работы приточки с водяным калорифером. В режиме стоп нет контроля температуры обратной воды
Все правильно. Там нет температуры обратки. И входа для него тоже нет. Но можно поставить на обратку воды не датчик, а термостат. В их исполнении он отмечен как S3F.
Цитата
ppsa пишет:
Недавно просили посмотреть приточку у них такаяже ситуация.
Вопрос где почитать инструкцию на программу.
Потомучто контроллер стоит в принципе не "плохой" но как им управлять КПКашкой? Или там не активированы какието еще функции? не стоят датчики? Где взять инструкцию на контроллер?
Инструкция существует. если говорить о ПДА - тут сложнее. А если брать новый вентус - там установлен Сапфир. Данный контроллер так же используют Флакт. Правда, с другой прошивкой. Есть идея сравнить их, так как у Флакта используется датчик обратки. Только тут проблема с языком. инструкция на программу только пока что на немецком языке.
Цитата
borei пишет:
М-да... Есть ли у кого практические идеи?
У Белимо есть блок заморозки типа JVS24. Ставлю его... Термостат включаю последовательно с защитой блока. С частотника беру сигнализацию о работе = во время простоя поддерживаю нужную температуру воды. Проблема остается с невозможностью сделать статус преднагрева...
Люди добрые а может у кого есть алгоритм работы системы VTS SCK или хотябы исходники программы для palmtopa, а то все кпк по передохли есть идея воткнуть вместо кпк ПЛК а с него уже сделать диспетчеризацию