Кто сталкивался с использованием теплового насоса для нагрева воздуха (воды), подскажите на сколько эффективно отношение затраченной эл.энергии к полученному теплу по отношении к другим способам.
Holodilshik пишет:
на сколько эффективно отношение затраченной эл.энергии к полученному теплу по отношении к другим способам.
все зависит от температур носителей охлаждающих конденсатор и греющих испаритель. есть такой коэфф-т СОР для фреоновых машин на R22 он имеет значение около 3,0 при (кажется) +40*С конденсация и +7*С испарения.
будет, другое дело, что COP будет в районе 2х (или меньше), но это зависит от ряда факторов, например:
какая должна быть температура на выходе?
какой хладагент?
какой компрессор? и т.п.
потом, нужно понять, что отводимое тепло (в кВт) будет зависеть от разности температур на входе/выходе испарителя (как правило 3-5 градусов), ну объема прокачиваемого воздуха...
(читай - от эффективности теплообменника испарителя)
Holodilshik пишет:
Напрашивается другой вопрос: при Т воздуха нагревающий испаритель -(минус)15, он вообще работать не будет?
будет, почему нет. вот только насколько сократится ресурс компрессора при этом, не скажу, не знаю. хотя, если специально такой задаться целью, то наверно можно создать такую ХМ, что ресурс будет сохранен.
To Holodilshik
Результаты калориметрических испытаний настенной сплит системы 09:
Условия испытаний:
Режим - нагревание. Температура воздуха в помещении: 20, относительная влажность 60%
Температура наружного воздуха: -7; 0; +7; +20, относительная влажность - 87%
Фактическая теплопроизводительность (в% от паспортной): 57; 71; 93; 102
Фактическая потребляемая мощность (в % от паспортной): 79; 86; 97; 113
Фактическая удельная теплопроизводительность, Вт/Вт: 2,2; 2,5; 2,9; 2,7
Разность температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока: 12; 16; 20; 26
:)
Кстати, давно хотел спросить, а кто-нибудь ставит сплиты на вытяжке? В смысле, нельзя ли устроить некий ящик вокруг вытяжки, например, с жалюзийными клапанами? Зимой в ящике будет тепло и сплит эффективно будет работать в реверсе. Летом, с открытыми боковыми клапанами, на охлаждение. Или сие не практикуется? Я просто не работаю со сплитами, но холодилка в реверсе при -10 уже не тянет. Может кто проводил эксперимент?
Mark-off пишет:
кто-нибудь ставит сплиты на вытяжке?
тут как посмотреть - сплиты не сплиты, живьем не видел, но слыхал про такое - рекуператоры фреон-воздух в приточно-вытяжных системах. без компрессора, вроде с насосом, а может и вовсе на гравитяге. тот же самый цикл нагрев-испарение охлаждение конденсация. кпд, вроде как, выше, чем у жидкостных.
тепловые насосы (реверсивные сплиты и чиллеры) у нас сплошь и рядом зимой используются в качестве основного источника тепла.
но...средняя температура холодного периода года = +8 град.С :)
To All
С завидным постоянством на форуме задают вопросы о эффективности применения теплового насоса для нужд отопления и ГВС.
Ничего удивительного тут нет - это чистой воды менталитет: ожидание чуда.
В мире наработан значительный опыт, причем положительный.
Например. в Швейцарии в 2000г на нужды отопления было выработано тепловыми насосами 618ГВт тепла.
Аэропорт в Цюрихе полностью отапливается за счет геотермальных источников с мощностью 1100МВт.
Таких примеров можно много приводить.
Только ведь речь идет не о сплитах.
Наверное надо проводить четкую грань между промышленными решениями и изобретательством талантливых самоучек.
Итак:
1.промышленные решения (техника, методики расчета, опыт применения) тепловых насосов для опопления в услових отрицательных температур ЕСТЬ, они доступны здесь и сейчас.
2. самостоятельные решения на самодельных установках - возможны.
Михаил
Вот здесь можно посмотреть готовое.
Видел такое на выставке, шшупал руками - работает, :censored
На вытяжке не ставили, ставили другой экзот: в одном помещении и внутренний и наружный блоки :D
Склад - бывший цех, потолки метров 12
повесили настенник как обычно, на высоте метра 2,5 - а наружный от него на колонну метров на 6 высоты. Персонал склада был счастлив :D