Последовательность расположения испарителя и вентилятора в приточки?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования Последовательность расположения испарителя и вентилятора в приточки?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Последовательность расположения испарителя и вентилятора в приточки?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 19994Тема: «Последовательность расположения испарителя и вентилятора в приточки?, Проблема с дренажом.» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Здравствуйте.

Ситуация такая.
Вентилятор стоит за испарителем и создаётся такое разрежение, что конденсат не сливается.
Что можно сделать?
Какие есть рекомендации о последовательности установки испарителя и вентилятора в притоке?

Профиль
E-Mail
#2
Нужно установить водяной затвор на дренажном патрубке. Обычно в инструкциях по установке приводится чертеж с размерами этого затвора (сифона). И самое главное, в затворе должна быть предворительно залита вода иначе это не затвор.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Профиль
E-Mail
#3
Цитата
bigor_2 пишет:
в затворе должна быть предворительно залита вода иначе это не затвор

или затвор должен иметь поплавковый обратный клапан, тогда предварительная заливка не потребуется.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#4
Получается, если вентилятор ставить перед испарителем, то проблем с дренажом не будет?
Какие, другие бяки могут вылезти при расположении вентилятора перед испарителем?
Профиль
E-Mail
#5
Цитата
Alexandr пишет:
Какие, другие бяки могут вылезти при расположении вентилятора перед испарителем

отодвигать далеко придется вент, иначе поток не застабилизируешь, а неравномерный поток = местное обмерзание, неровные процессы кипения в т/о, непредсказуемое снижение мощности и прочее безобразие.
и потом, для стабил-ии потока нужно что-то около 6-и экв.диам. - в зависимости от размера в-да может оказаться значительно дешевле поставить очь дорогой сифон с обр.кл., чем делать стаб-ю...
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Насколько мне известно площадь теплообменной поверхности проектируют на скорость в лобовом сечении от 1.5 до 2.5м/с для предотвращения вышеуказанного явления. В случае, когда вентилятор устанавливается до испарителя, появляются дополнительные конструктивные проблемы в кожухе, соединяющем вентилятор и теплообменную поверхность и также появляются проблемы в равномерности обтекания испарителя, исходя из условий компактности. Но все это делается.
Профиль
E-Mail
#7
Блин, стандартное расположение теплообменников в блочных прииточках - до вентилятора. А конденсат не сливается по другой причине, не связанной с железом.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#8
Недавно столкнулись с проблемой неорганизованного вытекания конденсата из центрального кондиционера.
Изменение колен затвора, установка затвора с поплавковым клапаном не помогали, конденсат течет и из затвора и из ЦК.
Проблема оказалась в следующем, при монтаже ЦК был полностью разобран, затащен в венткамеру и собран. Не установили металлическую планку, загораживающую калачи холодного теплообменника. Происходил срыв воды с поверхности в ванне под калачами с выносом в вентиляторную секцию. Причина была обнаружена и успешно устранена только после принятия кардинального решения - демонтажа горячего теплообменника. Причина банальна, а сколько времени и сил потребовала.
Профиль
E-Mail
#9
описанная ситуация характерна. когда по недомыслию или из экономии за секцией охлаждения не ставят сепаратор (каплеуловитель).
в вашем же случае я не понял, в чем калорифер провинился?


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#10
Цитата
vko пишет:
в вашем же случае я не понял, в чем калорифер провинился?


извиняюсь, коряво написал.
холодный теплообменник расположен вплотную между горячим теплообменником и каплеуловителем, а потому не видно причину. Увидели только после демонтажа горячего теплообменника, что очень не хотелось делать, а пришлось.
После устранения причины и опробования, установили все на место.
С уважением
Профиль
E-Mail
#11
Я считаю, что экономически неоправданно после каждого "холодного" теплообменника ставить каплеуловитель, да и обычно нет в этом никакой необходимости.
Профиль
E-Mail
#12
Цитата
Alexandr пишет:
Что можно сделать?

На самом деле одной из причин может быть (мое субъективное мнение)...малый шаг ламелей на теплообменнике и большая толщина пакета (от 4 рядов начиная) и конденсат попусту не успевает стеч вниз...к несчастию..в этом случае ничего координального сделать нельзя-)))))
Профиль
E-Mail
#13
Коллеги, вопрос в догонку!
Как в приточке по ходу воздуха должны располагаться теплообменники?
Холодный с каплеуловителем, горячий, вентилятор или горячий, холодный, вентилятор, а м.б. не принципиально?
С уважением, Денис Е.Кабанов
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Kabanoff пишет:
Коллеги, вопрос в догонку!

Как в приточке по ходу воздуха должны располагаться теплообменники?

Холодный с каплеуловителем, горячий, вентилятор или горячий, холодный, вентилятор, а м.б. не принципиально?




у меня тот же вопрос что посоветуете
Профиль
E-Mail
#15
если больше ничего в приточке нет, то нагреватель, охладитель, каплеуловитель, вентилятор. сходу объяснить, почему так, не готов - просто помню. если в приточке стоит что-нибудь ещё, то возможны варианты.
Профиль
E-Mail
#16
shanetnavigator,
если ставить сначала охладитель а потом нагреватель-то можно реализовать функцию осушения, если она нужна.
Профиль
E-Mail
#17
Если охладитель водяной, то за нагревателем - а то зимой сливать надо или замерзнет.

Большие перепады бывают при слишком большой скорости через охладитель

При скоростях выше 3,5 м/с капельки уже пролетают каплеуловитель, поэтому если принято решение сделать такую скорость - надо ставить охладитель за вентилятором, все-таки водяная пыль на электромотор полетит, нехорошо-с.
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#18
:D а если фреоновый испаритель -2С даст, то калорифер, который после него стоит, порвет :D
Профиль
E-Mail
#19
Может и минус два, но по СНИПУ не положено 8)
Думать надо головою, а не писькой половою
Профиль
E-Mail
#20
HEKTO,
А есть там что нибудь про такую скорость в охладителе, чтобы капли сдувало и превращало в водяную пыль?
Отредактировано: Lexuslll 17-09-2010 13:07
Профиль
E-Mail
#21
Да все просто. Меряете статическое давление между вентилятором и испарителем и делаете сифон на сливе конденсата со столбом воды выше чем это давление 1см воды=100Па
Профиль
E-Mail
#22
При этом стоит обратить внимание на режим работы вентилятора (нужен максимум) и степень засорения фильтра. Можно его вообще вытащить на момент замера. Тогда проблема вообще отпадет.
Профиль
E-Mail
#23
зашита от замерзания сработает
Профиль
E-Mail

   

 