Ситуация такая.
Вентилятор стоит за испарителем и создаётся такое разрежение, что конденсат не сливается.
Что можно сделать?
Какие есть рекомендации о последовательности установки испарителя и вентилятора в притоке?
Нужно установить водяной затвор на дренажном патрубке. Обычно в инструкциях по установке приводится чертеж с размерами этого затвора (сифона). И самое главное, в затворе должна быть предворительно залита вода иначе это не затвор.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Получается, если вентилятор ставить перед испарителем, то проблем с дренажом не будет?
Какие, другие бяки могут вылезти при расположении вентилятора перед испарителем?
Alexandr пишет:
Какие, другие бяки могут вылезти при расположении вентилятора перед испарителем
отодвигать далеко придется вент, иначе поток не застабилизируешь, а неравномерный поток = местное обмерзание, неровные процессы кипения в т/о, непредсказуемое снижение мощности и прочее безобразие.
и потом, для стабил-ии потока нужно что-то около 6-и экв.диам. - в зависимости от размера в-да может оказаться значительно дешевле поставить очь дорогой сифон с обр.кл., чем делать стаб-ю...
Насколько мне известно площадь теплообменной поверхности проектируют на скорость в лобовом сечении от 1.5 до 2.5м/с для предотвращения вышеуказанного явления. В случае, когда вентилятор устанавливается до испарителя, появляются дополнительные конструктивные проблемы в кожухе, соединяющем вентилятор и теплообменную поверхность и также появляются проблемы в равномерности обтекания испарителя, исходя из условий компактности. Но все это делается.
Блин, стандартное расположение теплообменников в блочных прииточках - до вентилятора. А конденсат не сливается по другой причине, не связанной с железом.
Недавно столкнулись с проблемой неорганизованного вытекания конденсата из центрального кондиционера.
Изменение колен затвора, установка затвора с поплавковым клапаном не помогали, конденсат течет и из затвора и из ЦК.
Проблема оказалась в следующем, при монтаже ЦК был полностью разобран, затащен в венткамеру и собран. Не установили металлическую планку, загораживающую калачи холодного теплообменника. Происходил срыв воды с поверхности в ванне под калачами с выносом в вентиляторную секцию. Причина была обнаружена и успешно устранена только после принятия кардинального решения - демонтажа горячего теплообменника. Причина банальна, а сколько времени и сил потребовала.
описанная ситуация характерна. когда по недомыслию или из экономии за секцией охлаждения не ставят сепаратор (каплеуловитель).
в вашем же случае я не понял, в чем калорифер провинился?
vko пишет:
в вашем же случае я не понял, в чем калорифер провинился?
извиняюсь, коряво написал.
холодный теплообменник расположен вплотную между горячим теплообменником и каплеуловителем, а потому не видно причину. Увидели только после демонтажа горячего теплообменника, что очень не хотелось делать, а пришлось.
После устранения причины и опробования, установили все на место.
С уважением
На самом деле одной из причин может быть (мое субъективное мнение)...малый шаг ламелей на теплообменнике и большая толщина пакета (от 4 рядов начиная) и конденсат попусту не успевает стеч вниз...к несчастию..в этом случае ничего координального сделать нельзя-)))))
Коллеги, вопрос в догонку!
Как в приточке по ходу воздуха должны располагаться теплообменники?
Холодный с каплеуловителем, горячий, вентилятор или горячий, холодный, вентилятор, а м.б. не принципиально?
если больше ничего в приточке нет, то нагреватель, охладитель, каплеуловитель, вентилятор. сходу объяснить, почему так, не готов - просто помню. если в приточке стоит что-нибудь ещё, то возможны варианты.
Если охладитель водяной, то за нагревателем - а то зимой сливать надо или замерзнет.
Большие перепады бывают при слишком большой скорости через охладитель
При скоростях выше 3,5 м/с капельки уже пролетают каплеуловитель, поэтому если принято решение сделать такую скорость - надо ставить охладитель за вентилятором, все-таки водяная пыль на электромотор полетит, нехорошо-с.
Да все просто. Меряете статическое давление между вентилятором и испарителем и делаете сифон на сливе конденсата со столбом воды выше чем это давление 1см воды=100Па
При этом стоит обратить внимание на режим работы вентилятора (нужен максимум) и степень засорения фильтра. Можно его вообще вытащить на момент замера. Тогда проблема вообще отпадет.