Нужна помощь. Как перевести Remak c VCX-VO с зимы на лето. Дело в том, что в свое время в представительстве Ремак мне сказали какие уставки крутить, их я записал в бумажный мануал на VCX, который куда-то сгинул. Так что информация утеряна. Вроде бы 7 и 9 крутил, т.е. менял, хотя не уверен.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
Отрою тайну у-уу :sm
На втором уровне обслужинвания третья кнопка сверху. Если слева виднее черный курсор, то это - режим зима; нет - режим лето.
Еще желательно параметры 7 и 9 уменьшить (Например до 2 (7 парам.) и 5 до (9 парам.)).
САМОЕ ГЛАВНОЕ ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБЫТЬ, ЧТОБЫ НЕ РАЗМОРОЗИТЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ.
ученик пишет:
На втором уровне обслужинвания третья кнопка сверху. Если слева виднее черный курсор, то это - режим зима; нет - режим лето.
Наверно все-таки этот квадратик указывает не режимы "зима"/"лето", а требуемую температуру нагрева (с курсором) и требуемую температуру охлаждения (без курсора).
В этом контроллере мне не понятно почему переход из зимы в лето нужно осуществлять путем изменения параметров. Почему нельзя использовать какой-то из входов. Может кто-нибудь прокомментирует?
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
bigor_2 пишет:
Наверно все-таки этот квадратик указывает не режимы "зима"/"лето", а требуемую температуру нагрева (с курсором) и требуемую температуру охлаждения (без курсора).
Согласен!
Перевод параметров нужен только для того чтобы система не останавливалась по защите от замораживания, которые определяются пар. 7 и 9
2 ученик
Если не менять параметры, система продолжает работу (какая может быть заморозка при +20гр. входящего воздуха :) ), но без секции охлаждения. Или другими словами ККБ не запускается. При смене параметров возможна работа ККБ :(
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
bigor_2 пишет:
Если не менять параметры, система продолжает работу (какая может быть заморозка при +20гр. входящего воздуха ),
А ВЫ посмотрите при каких параметрах стандарно срабатывает защита от замораживания и ВЫ пойтеме, что даже летом у ВАС при этих параметрах может остановиться система.
Если только ВЫ конечно не гарантируете в течении всего летнего периода температуру воздуха подаваемого в установку + 20 С.
Цитата
bigor_2 пишет:
При смене параметров возможна работа ККБ
При смене параметров возможна работа ККБ, так как эти параметры влияют на работу система обогрева и то только в разделе температура обратной воды.
Создается впечатление, что контроллер этот непопулярен. И это мягко говоря.
Вообще меня бесит незнание, а особенно когда есть желание разобраться, а прочитать или спросить не у кого. Скачал дату шит от ЛиШ, но она немногим отличается от ремаковского варианта, и ничего не объясняет.
2 LordN
Воду не сливали.
A-1 Components, CPS Products, REFCO, REMS, RIDGID, TES Electronics, WIGAM - все это инструмент для Победы!
уставки не меняю(+5*С авария, +5...+10 зона проп. для регулятора обратки), воду не сливаю, если сработала защита, а горячей воды нету - так тому и быть. не нужно пользоваться машиной в аварийных режимах, либо надо аварийные режимы обходить по другому, например ставить эл.котел. имхо. таких систем смонтировано штук 5, перевод на лето - включить котел, перекрыть вентиля на отоплении.
Совет: хотите быстро и качественно получить ответ касаемый монтажа, эксплуатации, сервисного обслуживания и т.д. по оборудованию Remak- обращайтесь в представительства (желательно в то где приобрели:). Технический директор в Ремак-Центр =Дианов Сергей 8-095-775-8233; технический директор в Ремак-СПб =Моисеев Владимир 8-812-334-33-30. Уверен получите максимально исчерпывающий ответ.