Многое зависит от контроллера и скорости движения теплоносителя в трубе. Так при скорости движения 1 м/с (предыдущий пост) при тем-ре -10С, время начала реакции составит 10 сек. Но при повышении тем-ры до +5С, расход меняется (у безнасосной системы) и скорость теплоносителя уменьшается,а время начала реакции увеличивается. У многих контроллеров время опроса датчиков может задаваться, поэтому имеет смысл увеличить это время до приемлиемой величины. Из-за этого время выхода системы на требеемый режим увеличится, а вероятность перерегулирования и аварийных режимов работы тоже увеличится. Для уменьшения вероятности заморозки калорифера имеет смысл установить эл. контактные термореле в калорифере и подключить это к контроллеру. Многие контроллеры это позволяют. (ТРМ-33 пр-во "ОВЕН" вход С3).