О блоке управления приточкой от Арктики
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум Наладка систем вентиляции и кондиционирования О блоке управления приточкой от Арктики

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «О блоке управления приточкой от Арктики»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 7151Тема: «О блоке управления приточкой от Арктики» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
#1
Может кто подскажет...
Блок управления приточкой с электрокалорифером и пр. от Арктики.
Проблемка: после включения вентилятора на панели загорается оранжевая лампа, будто бы сигнализирующая о грязном фильтре. А фильтр-то новый и система ни часа не работала :sor


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#2
Может уставка на дифманометре фильтра сбилась или, вообще, не выставлена?
С уважением,
Профиль
E-Mail
#3
Спасибо, я тож так думаю.


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#4
Заводская уставка на дифманометре 50 Па, нужно выставить 150-200 Па, что примерно соответствует умеренно грязному фильтру.
С уважением.
Профиль
E-Mail
#5
не имея микродиффманометра настроить дифф.датчик на фильтре можно так:
1.фильтр должен быть чистым, вент.система отлажена по расходам.
2.включить на макс.скорость вентилятор,
3.взять "цешку", включить её на "прозвонку" подцепить к клеммам датчика.
4.меняя уставку на датчике определить примерное значение перепада (по звонку),
5.выставить уставку на 30...50....% больше(зависит от типа фильтра), чем исходное.
все.
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail
#6
Не, эт для меня слишком сложно :)


/I'll be back./
Профиль
E-Mail
#7
:D
ладно, убираем "цешку", крутим уставку датчика и слушаем щелчки ;) , так проще?
С уважением, LordN.
Профиль
E-Mail

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.