Уважаемые члены сообщества. Возникла следующая проблема. На приточной установке с водяным нагревом очени низкая разница температуры воды на выходе из калорифера и температурой приточного воздуха (1,5-2,5 градуса), и врезультате этого при низкой (17 градусов) температуре притока срабатывает защита от замерзания. Разница давления между подачей и обраткой на вводе 0,4 бар. Обвязка с двухходовым клапаном. Подскажите в чем может быть причина. Заранее благодарен. Сергей.
скорее всего избыточна мощность нагревателя.
что можно сделать:
1. увеличить расход по воде, для того, чтобы сдвинуть немного температуру в обратке вверх, но это может и не помочь.
2. увеличить расход по воздуху.
3. подобрать и поменять т/о.
2 Lord_N
Вы считаете увеличение расхода по воздуху может помочь? Может имелось ввиду уменьшение расхода?
2 sergnt
Температура на улице?
Какие температуры подачи/обратки?
Какое управление импульсы или аналоговое 0...10 В?
Какой привод стоит? полное открытие в сек?
Описание обвязки калорифера.
и т.д. и т.п.
Больше информации, от этого будет зависеть диагноз.
В первом приближении: небольшой перепад давления, если при этом стоит привод на 90 сек, то при -5 град на улице, запуск без аварии практически неизбежен.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Когда завышена мощность (или нехватает воздуха), то у контроллеров, с активной защитой от замерзания теплообменника, при такой уставке наблюдается не авария, а болтанка по температуре. Если алгоритм тупой, типа: температура воды ниже аварийной уставки -> защита от замерзания, то вполне возможно проблема связана с расходом воздуха, или слишком мощный нагреватель.
Но повторяю еще раз, слишком мало исходных данных, чтобы делать поспешные выводы.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
По всем признакам - избыточная поверхность калорифера. Выложите тип калорифера, количество рядов, количество параллельно соединенных по воздуху и воде, расход воздуха, температуры воздуха и воды, посмотрим
Температура на улице - 5 градусов. Температура подачи 60 градусов. Температура обратки сразу на выходе из калорифера 19-20 градусов, после смесительного узла 35 градусов. Температура притока 19 градусов. Управление аналоговое 0-10 В. Привод Belimo LR24SR. Обвязка обычная с двухходовым клапаном. Сергей.
2 sergnt
Если смешанная 35 град, как вы говорите, то привод скорее всего в районе нуля и болтается. Увеличивайте расход воздуха (посмотрите фильтры :)), либо снижайте расход воды.
LordN прав.
Удачи.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Уважаемые, может я чего-то не понимаю - объясните, пожалуйста.
Если увеличить расход воздуха, то при той же мощности калорифера температура приточного воздуха станет ниже. И при этом теплоноситель на обратке будет иметь более низкую темпратуру... Разве не против этого борется sergnt? И еще вопрос - разве при использовании двух-ходовго клапана потоки смешиваются?
Чур большими камнями не кидаться. :)
Первый камень. Какая разница какой клапан? И в двух- и в трехходовых схемах потоки смешиваются. Перемычка подача-обратка должна быть по любому у всех нормальных схем обвязки.
Второй камень. Когда смешанная вода имеет температуру 35 град. это говорит о том, что для достижения уставки в 19 град. требуется закрытие клапана -> расход воды с температурой 60 град превышает требуемый для данного теплообменника, либо снижен съем тепла, вследствие уменьшения расхода воздуха.
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Какова производительность цирк. насоса? если достаточная (судя по перепаду на калорифере в 15-16*С), как вариант, можно на линию подмеса поставить настроечный вентиль :)))
А ещё и фильтр водяной иногда чистить бы тоже не мешало (вот только одну компанию консультировал, перепад под две атмосферы на вводе, в подаче +75*С, в обратке +22*С, после смешения +36*С да на сетке фильтра слой грязи миллиметров так 5 :))) )
2 sergnt
Вы так и не сказали на сколько процентов открыт клапан, есть ли болтанка.
Если на 100%, обратка 19 град - воды не хватает, увеличивайте расход воды, либо снижайте расход воздуха.
Если около 0% - воды дофига, снижайте расход воды, либо увеличивайте расход воздуха.
Что еще не понятно?
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
А есть возможность его увеличить?
Не проще ли расход воды уменьшить? Балансировочник или регулятор перепада давления поставить?
Процент открытия клапана на контроллере легко можно увидеть. Если у вас регулятор типа Aqua Regin, то на самом клапане можно увидеть в каком положении он находится, либо тестером замерить напряжения на аналоговом выходе. Или у вас даже тестера нет? :)
Классическая ошибка, которую совершают проектировщики абсолютно надежных систем, – недооценка изобретательности клинических идиотов
Приятно говорить о нагревателе клгда зима уже кончилась , ладно не успел в догонку добавлю. С Лизовым согласен считать все надо , а не "инженерным тыком" правду искать. Второе проще всего было кусок картонки на фронт положить и снять избыток поверхности , если он действительно есть. Расход вырастет , обратка подскочит и все как надо станет. Н